复合玻纤风管的施工工艺是将预先复合好的玻纤棉板运到现场,在现场制作、一次成形,可以根据现场的需要变化“量体裁衣”,复合玻纤风管重量轻、安装快、工期短。 以西安凯莱大酒店中央空调工程为例,如采用镀锌铁皮加保温风管,经测算施工需用7952个工日,而实际采用复合玻纤风管只用了5027个工日,节约了2925个工日。 6 节能效果比较 6.1 镀锌铁皮风管系统漏风量为10~15%,其原因是法兰连接处密封圈易老化或密封不严。 6.2 复合玻纤风管系统漏风量小于2%,原因是复合玻纤风管不论是采用新型承插式连接工艺,还是断开式法兰连接工艺,密封性能都很好。 7 安全、卫生 传统的镀锌铁皮加保温风管一经发生“冷桥结露”现象,管内露水会腐蚀管道,铁皮腐蚀生锈后,铁锈粉在出风口形成黑圈,粉尘飘落在房间,污染了房间环境。 复合玻纤风管内壁采用了双层保护措施以防止玻璃纤维脱落,即首先在风管内表面涂刷一层固化防火胶,再加一层阻燃玻璃丝布,外表面加一层加密阻燃铝箔玻璃丝布,这样既美观又结实。 8 投资 按国家有关定额计算,复合玻纤风管造价高于镀锌铁皮加保温风管20%左右。以西安凯莱大酒店中央空调工程为例,按1993年陕西省预算定额,若采用镀锌铁皮加保温风管(保温材料按橡塑板考虑)经测算需投资136.2万元,而安装复合玻纤风管实际造价为152.3万元,比用镀锌铁皮加保温风管造价高12%。 9 制作安装注意事项 9.1 复合玻纤风管,热封时不能出现明火,风管接口处用密封胶涂抹后,在粘贴热敏胶带或压敏胶带时需用熨斗压实。 9.2 每节复合玻纤风管需要设两个吊架,所以复合玻纤风管吊架较密。 9.3 搬运、施工中复合玻纤风管容易被损坏,故成品需加强保护。 9.4 复合玻纤板容易受潮,所以复合玻纤风管不适宜安装在潮湿的场所。 总之,复合玻纤风管各方面的优点大于缺点,希望大家在工程实践中予以重视并推广应用,同时在施工过程中牢记以上注意事项。
|