找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 913|回复: 0

要严格把控镀锌风管与部件制作质量检查

[复制链接]

661

主题

624

回帖

3984

积分

网站编辑

积分
3984
QQ
发表于 2014-4-8 21:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
 (1) 风管及其配件钢板厚度    风管直径或边长尺寸(mm) 矩形风管钢板厚度(mm) ≤500 0.8  500~1250 1.0  1250~2000 1.2
  (2) 加工镀锌风管应避免损坏镀锌层,风管存在明显缺陷和镀锌层脱 落处,先后刷以磷化底漆,锌黄醇酸类底漆,磁漆。
  (3) 矩形风管的制作尺寸以外边长为准;圆形风管尺寸以外径为准。风管 制作采用剪板机下料,折方机折方,咬口机咬口,局部采用手工。
  (4) 风管的板材拼接采用单咬口;圆形风管的闭合缝采用单咬口,弯管的 横向缝采用立咬口;矩形风管转角缝采用联合角咬口。    咬口宽度表(mm)  钢板厚度 平咬口宽B 角咬口宽B  0.8 8~10 7~8  1.0~1.2 10~12 8~10(7) 当矩形风管边长大于或等于630mm且其管段长度大于1200mm时,均应 采取加固措施。
  (5) 法兰制作应该核对几何尺寸,找好平整度,对于相同尺寸的法兰,统 一制作,统一钻孔,保证法兰具有互换性。  矩形风管法兰  风管长边尺寸(mm) 法兰用料规格(角钢)  ≤500 25*3  500~1250 30*4  1320~2500 40*4(9) 金属风管与法兰连接时,风管的翻边要平整,并紧贴法兰,风管翻边 宽度不小于7mm。
  (6)法兰螺钉孔和铆钉孔的间距不大于100mm。矩形法兰四角设螺栓孔。 螺钉、螺母、垫片和铆钉采用镀锌材料,且不得使用空心铆钉。
  (7)送风管法兰铆钉缝处涂密封胶,涂密封胶前首先要清除风管表面的尘 土和油污。
  (8)风管与部件制作质量检查,风管制作保证项目的检查,风管的规格、 尺寸必须符合设计要求;风管的咬口必须紧密、宽度均匀、无孔洞、 半咬口和胀裂等缺陷。
  基本项目的检查:风管外观质量应达到折角平直,圆弧均匀,两端面平行, 无翘角,表面凹凸不大于5mm;风管与法兰连接牢固,翻边平整,宽度不小 于7mm,紧贴法兰,螺孔具备互换性;风管加固可靠、整齐,间距均匀对称。  允许偏差项目检查:风管及法兰制作尺寸的允许偏差和检查方法见下表:  项目 允许偏差 检验方法  风管与配件外径 ≤300mm -1~0mm 尺量检查 外边长 >300mm -2~0mm 尺量检查  法兰内径或内边长尺寸 +0~+2mm 尺量检查  法兰平面度 2mm 塞量检查  矩形法兰对角线 ≤3mm 尺量检查  法兰焊缝对接处的平整度 1mm 塞量检查(13)风管法兰和支吊架制作、切割、焊接场地要和风管制作场地隔开。法 兰和支吊架刷油干燥后,才能进行装配安装。镀锌板、风管不允许在 地面上拖行。
  (9)对于进入风管内的施工,必须有干净的工作服、工作手套、工作帽、 工作鞋,最后出来时应顺原路线退出,并擦净风管内部的污迹。