玻镁复合风管是一种新式的高科技复合板材?该产物选用优质氧化镁、氯化镁、耐碱玻纤布及无机粘合剂经当代工艺技能滚压而成?具有重量轻、强度高、不点火、隔音、隔热、防潮、抗水、运用寿数长等特征?是新一代的节能、环保型绿色产物。  下面以大川风管为例举行验收方面的具体分析  
1、大川复合风管表面尺度查验需求  拼装好的风管?对角线差小于5mm?风管与风管衔接口平面高差应小于5mm。风管表里壁残浆应小于2mm。  
2、加强柱的查验需求          加强柱是包管大型风管强度的紧张步伐?有须要严格查验。  25mm厚的暖通风管?边长到达1600的上下板或左右板之间创建加强柱。  加强柱的数量按风管板的力壁长度1000±200mm核算设置。风管截面边长1600-2400mm?中间设置一根加强柱核算。按序类比。  18mm厚的防排烟风管?风管边长到达1250mm的上下板或左右风管板间创建加强柱。加强柱的数量按风管板的力臂600±200mm核算设置。风管截面边长1200-1600mm?中间设置一根加强柱。按序类比。  加强柱的风管吊装前设置。  25mm厚的保温风管加强柱有保温?克制加强柱孕育产生冷桥。加强柱与风管板表里的螺母牢固处?有须要垫用80×80×7mm的玻镁板
3、弹性节的查验需求  湿胀干收缩和热涨冷收缩是任何物体的物于理表象。为了处理科创复合风管涨缩带来的尺度变化而设置弹性节。以是?合理设置弹性节是克制风管衔接缝开裂的紧张伎俩。有须要严格查验。  风管配置直线长度到达和逾越20米时?每隔20米应设置一个弹性节。
4、风管配置的方位、标志、走向应符合刻画需求。现场制造的风管不得淘汰其有用通风截面。  
5、风管衔接应平直?水平度答应误差为3/1000?总误差不该大于20mm?笔直配置答应误差2/1000,总误差不该大于20mm。  
6、风口与风管的衔接应精密、壮实?与粉饰面相紧贴?外表平坦?风口调治敏锐。条形风口的配置?接缝处应联接天然?无明显漏洞。同一厅堂、房间内的一样风口的配置高度应共同?摆放规整。无吊顶的明装风管?配置方位与标高不该大于10mm。风口水平配置?水平的误差不该大于3/1000?风口笔直配置?笔直度的误差不该大于2/1000特别的带阀门风口应设置独立支吊架。  
7、柔性短管的配置?应松紧适度
8、配置在室外的风管应设置防雨配置。  
9、水平配置风管的吊杆隔绝?直径或长边尺度大于等于400mm?隔绝不该大于3500mm?风管长边大于400mm小于等于1250mm?不该大于3000mm?大于1250mm。小于等于2000mm?不逾越2000mm?大于2500mm?不逾越1500mm。  
10、风管笔直配置?牢固架隔绝不该大于3000mm?并设有橡皮垫?每根直管至少应有2个牢固点。  
11、支吊架不该设在风口、阀门、查察门及自控处?离风口或插管隔绝不宜小于200mm。  
12、吊架的螺孔应选用呆板加工?吊杆应平直?螺纹完好、灼烁。配置后各列支、吊架的受力无明显变形。  
13、抱箍支架、折角应平直?抱箍应紧贴并箍紧风管?并设有橡皮垫。  
14、防火阀直径或长边尺度大于等于630mm时?宜设独立支、吊架。  
15、防火阀、排烟阀?口?配置偏向、方位应精确?防火区隔墙两边的防火阀?距墙外表不该大于200mm。  
16、与配置衔接法兰的螺栓应匀称拧紧?其螺母宜在同一侧。  
17、法兰孔隔绝应小于150mm?且散布匀称。  
18、支吊架、横担有须要举行严格的防锈处理。