一、 工程概况 临汾新医院建设项目行政科研楼安装工程总规模6396.88m2 ,地下一层,地上四层,建筑总高度16.1米。地下一层为配电室,病案库,库房等,一层为大报告厅,示教室,办公司,消防控制室,综合布线室等,二层为科学研究室,多媒体教师等,三层为医疗类办公、会议室等,四层为领导办公室,办公室等。各层层高:地下室分5.1米,一层4.2米,二层3.9米,三层、四层3.7米。室内外高差为0.45米,结构类型为框架结构。 本施工段新风机组共12套系统,风机盘管共133各系统,风口共48各,方形散流器共303个,复合 风管共1735㎡。 二、 编制依据 1.设计施工图纸 2.《通风与空调工程施工验收规范》 GB50243—2002 三、施工工艺 本楼内空调管道以外贴0.2mm厚压花镀锌铁皮内贴铝箔复合酚醛保温板为主材,采用专用制作工具,在施工现场根据酚醛 铝箔复合风管的物理性能与化学特性,方便快捷地对铝铂复合酚醛保温板进行裁切、粘接拼接、在风管内接缝涂密封胶,制作成的通风管道,然后通过专用法兰与其它部、配件组成风管系统。 1.主要工艺流程及操作要点 1.1施工工艺流程 准备工作 →风机盘管、新风机组安装→风管制作→风管连接→吊装→检测
1.2操作要点
1.2.1准备工作
施工前准备一整套专用施工工具,制作工作平台。对施工人员进行现场技术交底、安全交底。分解风管施工图,确定空调设备及风管各部件的安装位置,将风管系统拆解为直风管、弯头、变径、 三通、四通等等;确定各直风管及异型管的合理长度和数量;确定风管与空调设备及风管各部件的连接方式及相应的连接辅件;确定风管的加固方式;核算板材的用量;根据风管的拆分情况并结合主辅材配比表核算各种辅材的用量。由于酚醛泡沫板材尺寸为4000×1200㎜,而设计风管的规格尺寸各式各样,所以在划线过程中应精确计算、合理地划线、切割下料是降低材料损耗的关键。
1.2.2风管制作
风管制作流程:放样→切割、压弯→成形、粘结→加固→安装法兰→风管安装
1.2.2.1放样 1)矩形直风管放样。根据风管边长尺寸及板材宽度,矩形直风管的放样采用如图1.2.2-1所示的组合方法。A和B随板材厚度而变化,(B=2A)使用不同组合方法放样尺寸不一样,按风管制作任务单规定的组合方式计算放样尺寸。按计算的放样尺寸用钢直尺或钢卷尺在板材上丈量,用方铝合金靠尺和画笔在 板材上画出板材切断、V形槽线、45度斜坡线。
|