找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2057|回复: 5

[你问我答] 空调风管安装技术要求有哪些?

[复制链接]

661

主题

624

回帖

3984

积分

网站编辑

积分
3984
QQ
发表于 2016-3-30 09:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
空提风管要怎么安装,空调风管安装技术要求有哪些?
漂珠板材料生产商;漂珠板是一种轻质 耐火 隔热的新型防火板,诚部分区域合作伙伴186 1613 2003
回复

使用道具 举报

661

主题

624

回帖

3984

积分

网站编辑

积分
3984
QQ
 楼主| 发表于 2016-3-30 09:53:32 | 显示全部楼层
空调风管安装技术要求如下:
风管系统安装前,应进一步核实风管及送排风口等部件的标高是否与设计图纸相符,并检查土建预留的孔洞,预埋件的位置尺寸是符合要求。并将预制加工的支吊架,风管及部件运至施工现场。
漂珠板材料生产商;漂珠板是一种轻质 耐火 隔热的新型防火板,诚部分区域合作伙伴186 1613 2003
回复

使用道具 举报

661

主题

624

回帖

3984

积分

网站编辑

积分
3984
QQ
 楼主| 发表于 2016-3-30 09:53:43 | 显示全部楼层
中央空调施工风管系统安装要求:


a. 风管系统安装前,应进一步核实风管及送排风口等部件的标高是否与设计图纸相符,并检查土建预留的孔洞,预埋件的位置尺寸是符合要求。并将预制加工的支吊架,风管及部件运至施工现场。


b. 支吊、托架材质建议按以下标准采用:吊杆采用φ10圆钢,矩形风管大边长大于1250mm时,采用L50×5角钢托架,当矩形风管大小于或等于1250mm时,采用L40×4角钢托架。支、吊、托架应除锈并刷防锈漆2遍。


c. 不保温风管水平安装时,风管直径或大边长小于400mm时,支吊架间距不超过4m。风管直径或大边长大于或等于400mm时,支吊架间距不超过3m。垂直安装的风管支呆架间距为4m,并在每根立管上设置不少于两个固定件。安装在托架上的圆形风管,宜设托座。


d. 对于相同管径的支、吊、托架应等距离排列,但不能将支、吊、托架设置在风口、风阀、检查口、测定孔等部位处,否则将影响系统的使用效果,应适当错开一定的距离。


e. 支、吊、托架的预埋件或膨胀螺栓的位置,应正确和牢固可靠。支架埋入砌体或混凝土中应去掉油污(不得喷涂油漆),以保证结合牢固。


f. 安装吊架应根据风管中心线找出吊杆敷设位置。单吊杆在风管中心线上,双吊杆按托架角钢的螺栓孔间距或风管中心线对称安装,但安装不能直接吊在风管法兰上。


g. 为了安装方便,风管应尽量在地面上进行连接,一般可接至10~12m长左右,在风管连接时,不允许将可拆卸的接口装设在墙或楼板内。h. 在风管法兰间应装设法兰垫料,厚度为4mm,垫料材质采用石棉板或石棉绳。连接法兰用的螺母应在同一侧。


i. 风管安装前,应对安装好的支、吊、托架进一步检查位置是否正确,是否牢固可靠,根据施工方案确定的吊装方法,按照先干管后支管的安装程序进行吊装。


j. 水平风管安装后的水平度的允许偏差为每米不应大于3mm,总偏差不应大于20mm。垂直风管安装后的不垂直度的允许偏差为每米不应大于2mm,总偏差不应大于20mm。风管沿墙敷设时,管壁到墙面至少应保******mm的距离,以便拧紧法兰螺栓。


k. 在风管安装过程中,应逐段进行漏光检测,确保风管的密封符合设计规定和规范要求。


l. 在设计图纸中要求的一些特殊地方需对防排烟风管采取特别加强措施,其作法如下:厚1.2mm铁皮制作,用厚30mm玻璃纤维隔热,再用铁丝网捆扎后,外抹15mm石棉水泥保护壳。


m. 通风空调系统的多叶调节阀、蝶阀、插板阀等调节装置,应


安装在便于操作部位,止回阀安装应注意其方向性。防火阀是通风空调系统的安全装置,要保证在火灾时起到关闭和停机的作用。穿越防火分区的防排烟风管在跨墙或楼板处应设置防火阀,并应紧贴墙或挡板安装。
漂珠板材料生产商;漂珠板是一种轻质 耐火 隔热的新型防火板,诚部分区域合作伙伴186 1613 2003
回复

使用道具 举报

661

主题

624

回帖

3984

积分

网站编辑

积分
3984
QQ
 楼主| 发表于 2016-3-30 09:53:59 | 显示全部楼层
一、施工准备
  (一)、作业条件
  1、空调系统的安装,要在建筑物围护结构施工完,障碍物已清理,地面无杂物的条件下进行。
  2、对净化系统的风管安装,应在建筑物内部安装部件的地面已做好,墙面已抹灰完毕,室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。
  3、检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求。
  4、作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子、安全防护、消防器材,并有施工员的技术、质量、安全交底。
  (二)材质要求
  1、各种安装材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单。
  2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷:
  3、安装的阀体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。
  4、安装使用的材料:螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉,拉铆钉,焊条、各种帆布、无纺布、射钉、膨胀螺栓应符合产品质量要求。
  (三)工机具
  手锤、电锤、手电钻、角向磨光机、台钻、电气焊具、扳手、改锥、手剪、梯子等。
  二、质量要求
  (一)主控项目
  (1)在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
  (2)风管安装必须符合下列规定:
  1)风管内严禁其他管线穿越;
  2)输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地,通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口;
  (3)室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。
  (4)风管部件安装必须符合下列规定:
  1)各类风管部件及操作机构的安装,应能保证其正常的使用功能,并便于操作;
  2)止回风阀、自动排气活门的安装方向应正确。
  (5)手动密闭阀安装,阀门上标志的箭头方向必须与风管气流方向一致。
  (6)净化空调系统风管的安装还应符合下列规定:

0评论
漂珠板材料生产商;漂珠板是一种轻质 耐火 隔热的新型防火板,诚部分区域合作伙伴186 1613 2003
回复

使用道具 举报

661

主题

624

回帖

3984

积分

网站编辑

积分
3984
QQ
 楼主| 发表于 2016-3-30 09:54:28 | 显示全部楼层
duct 发表于 2016-3-30 09:53
中央空调施工风管系统安装要求:

根据图纸要求施工
漂珠板材料生产商;漂珠板是一种轻质 耐火 隔热的新型防火板,诚部分区域合作伙伴186 1613 2003
回复

使用道具 举报

661

主题

624

回帖

3984

积分

网站编辑

积分
3984
QQ
 楼主| 发表于 2016-4-2 10:32:33 | 显示全部楼层
7.jpg
漂珠板材料生产商;漂珠板是一种轻质 耐火 隔热的新型防火板,诚部分区域合作伙伴186 1613 2003
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|Archiver|手机版|小黑屋|风管行业门户网 ( 沪ICP备17011661号-3 )

GMT+8, 2024-11-23 12:41 , Processed in 0.085870 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表