前期做一工程,使用玻镁复合风管,在制冷过程中,风管内壁出现凝露挂满水珠,严重时出现水珠连成一片形成流淌,排查过很多次,己可排除是空调未端吹水、风管漏水等原因导致漏水,会不会是风管本身质量有问题,如有问题又是什么原因造成的,望各位大侠指教。
不论空调风管送风温度多低,也不会在风管内壁结露。
初步估计应该是风管本身质量问题。这叫“返卤现象”。通常是制作风管时,原材料配合比不对。大量的风管不可能一次制作,是分批次制作,可能某一批次的风管原材料配合比不对,造成有的风管出现返卤现象(表现为结露)。
可搜索一下“返卤现象”,就更清楚了。
根据这段描述,我觉得可能和空气的去湿处理不到位有关
一般空调用冷水机组的出水温度要求达到7度,是为了保证末端空气处理设备的除湿能力
如果空气处理设备冷却盘管的温度不够低,虽然可以将空气降温,但空气的降温幅度不够,那么空气的凝露量也就减少,除湿能力下降。
如果确实排除出风吹水的问题,那么风管内壁凝露,就说明风管内壁温度低于你风管内空气的露点温度。
从空气处理机组的出风状态来说,一般都是在90%-95%(机器露点)
风管内壁就算再冷,也冷不过表冷器,所以分管内壁不会凝露。
如果盘管的温度不正常,未能把通过的气流中的水分充分凝出,反而把空气状态处理到接近凝露的相对湿度,比如90%。这时的90%和正常情况下的机器露点的90%是完全不同的概念(单位含湿量相差很多)。 此时,风管内壁被前期的出风降温到一定程度(虽然不是很低),当后来的空气状态稍有波动(比如受新风和回风影响导致含湿量提高,露点提高),那么就会在风管内壁凝露,这样的凝露和表冷器上的凝露也是不同的。表冷器供冷正常时的凝露量是基本恒定的且比较大量的,而风管内壁的凝露情况是波动的(不同时刻可能不完全一样,但给人的总体感觉还是凝露),凝露量也比正常的表冷器凝露少的多。
当降低盘管温度,增加空气处理机组的除湿能力后,接管出风温度下降,但风管内壁的凝露现象就会有所缓解。
理论上盘管送出来的风,不过是处理到湿度90%,还是99%,只要水蒸汽未饱和,是不可能结露的。冷风经过风管输送,风管内是不可能出现空气温度下降的,只会不断的温升。既然空气温度只升不降,盘管处理后的空气湿度过高,含湿量过大,只会造成出风口结露问题(靠近风口附近风管也有这个可能性),风管内壁不会结露的。
所以,风管内壁结露,只能唯一解释:风管内壁材质有吸湿性。
就本帖现象只能说明风管有问题。
=============
你仔细看看,聚的水珠是卤水,滴到身上很疼很痒
=============
10#提供的工程实际也100%验证了只能是风管材质问题。
不论空调风管送风温度多低,也不会在风管内壁结露。初步估计应该是风管本身质量问题。这叫“返卤现象”。
可以看一下结露的水,应该不是水,而是比较粘稠的液体。
|
|