一、KTV会所属于公共性娱乐场所,日常的流动人员比较多且流动性大,所以冷负荷选取标准应比一般场所高,根据经验末端选取标准为300-400w/m2,主机冷负荷选取标准为150-200 w/m2。 二、KTV会所中大多都是密闭空间,空气流通不畅,为了提高空气品质为大家建议设新、排风系统,新风采用新风机组向室内输入新鲜空气,排风采用轴流风机把室内污浊的空气排至室内,为了吊顶的美观一般不单独设新风口,新风口直接接至空调送风口处,排风单独设排风口,一般在沙发正中央,若遇沙发正中央有投影的话则可以设置在两边区域。 三、KTV包房的开启量通常根据客流量所决定,因此采用风冷模块式冷热水机组比较实用,因为模块机每台机组有4台涡旋压缩机,可分别启动,压缩机根据房间的开启量自由启动,每台机组都是独立的系统,另一台维修时不影响其他机组工作,一年四季都可使用。 四、本身KTV各个包间的大小都不一样,而且空间有限且吊顶较为复杂,为了能够与吊顶的完美结合,一般都会采用顶送上回式的气流组织形式,不仅可提高吊顶高度还利于冷凝水排出,将送风口设在背景墙的那边,回风口设在侧面吊顶处不易被发现,从而能够有效提高包房的档次以及美观性。
|