漂珠防火隔热板构造:
& ^  i& F; P# y①1.0mm镀锌钢板风管+20mm厚漂珠防火隔热板(密度为330kg/m)。风管法兰连接处涂漂珠耐火凝胶密封。
3 {. d: B  ?2 V: F* n②1.0mm镀锌钢板风管+30mm厚漂珠防火隔热板(密度为330kg/㎡)。风管法兰连接处涂漂珠耐火凝胶密封
6 u: r) k$ j$ b4 f& \8 y
! A; ?- l/ g  K1 r7 K2 g2漂珠防火隔热板的包覆" M) M4 U- n/ N3 @
2.1漂珠防火隔热板的性能要求, y- v( n8 H5 L7 _5 f
21.1外表面不应有裂纹、分层、脱皮等缺陷。
+ Y, V1 F$ {" k21.2漂珠防火隔热板的基本性能应符合附表3的规定。
7 ?" f! X  ^- e# V附表3漂珠防火隔热板的基本性能参数
5 b1 }' ]; V# x序号项目单位指标! w% R" X0 ^) `7 t
1表观密度    kg/㎡270
9 h2 r& s; @: F4 j( a3 H2最高使用温度℃>1400
  o6 |7 }/ P3 c( N% E- M3导热系数平均温度70℃时W/(m·K)<0.055平均温度1000℃时    <0.108 p6 e4 F" Y/ M' s
4线收缩率(1000℃,16h)%<1.5
3 y" P5 @9 F& A! a7 \' P6 B( c' \5质量损失率%<12
( F3 G3 p2 P2 a5 K: C6湿胀率%    <0.25
# m. B1 }( U+ p6 ~7质量含湿率%<7.5; o# c4 \$ f2 |
8燃烧性能不燃A级
8 a1 S$ u( V& B& K; L9产烟毒性AQ1级0 q0 ~8 z9 B2 Q5 e
10石棉含量02 h/ t% m% q0 V% y) M; ^. g9 a
11抗折强度MPa>2.0
; O+ ^, C' v6 M3 l3 E2 k# J12抗压强度MPa>2.0
( ?* G  w3 ?, k+ {1 i6 J* l, w13放射性内照射指数    <1.0,外照射指数Iy<1.0
- ~8 d3 e9 c# J! M. Z2 h/ S( u2 w2.2漂珠防火隔热板包覆的施工要求
5 {: {0 z/ A$ z: W  {* X1 L( Y6 q2.2.1漂珠防火板应采用工厂机械或现场手工专用刀具进行切割、开槽,且切割缝必须平直。
2 @9 t! v6 S& s' `5 \" ]22.2包覆风管时,先将轻钢U形槽与金属风管两端的连接法兰固定,采用点焊连接,焊点间距不大于100mm,点焊完成后焊点应喷涂银粉漆。+ y6 W4 h. ~/ P+ ?# R+ K) I) K6 U
2.2.3轻钢U形槽固定完毕后,再在漂珠防火隔热板靠金属风管表面侧涂抹专用耐火结构胶。
2 C9 m4 J- e( p% Y2.2.4涂胶后的漂珠防火隔热板按底板、侧板、顶板的顺序,依次推入轻钢U形槽口内,并应保证漂珠防火隔热板与金属风管贴合紧密。  ^. W0 A5 @# [6 D2 Q
2.2.5当两块漂珠防火隔热板拼接包覆时,可采用板与板对接的方式,将两块板靠紧,并涂抹漂珠防火隔热板生产商认可的专用耐火密封胶密封。+ F4 y/ v" |8 r, M# s
2.26当风管段四面的漂珠防火隔热板安装就位后,应在每块板的居中位置采用金属焊钉与风管固定。( ^7 g4 L& }$ g: c8 ]% S! w
2.2.7待风管段外包覆全部固定完毕,外包覆阳角拼缝处应涂抹专用耐火密封胶密封。" C+ K( _/ {1 G' B) z
2.2.8金风管法兰隔热包覆做法可参见本图集第77页附图3。" r! m; V5 Z4 v# e
2.2.9法兰盖板采用漂珠防火隔热板制作,其中间位置需做开槽处理,由生产商使用专用设备统一开槽,盖板的厚度、槽口的宽度与深度应根据法兰高度来确定。& s' v- I! {7 I. P7 o1 [  d$ `" Q
2.2.10法兰盖板采用钻尾自攻螺钉ST4.2与焊接在法兰两侧的轻钢U形槽固定。钻尾自攻螺钉间距不大于150mm,固定完毕后应采用专用耐火密封胶抹缝处理。
; {. ]3 t9 Y2 }0 a7 `% S: R$ L6 h2.2.11工程中所用专用耐火密封胶应符合使用温度的要求,并应和漂珠防火隔热板相匹配,不得对金属风管壁产生腐蚀。
, z) z8 }5 m, J. k2.2.12经漂珠防火隔热板包覆金属风管后的耐火性能的判定,应依据第三方按照现行国家标准《通风管道耐火试验方法》 GB/T17428的测试方法出具的型式检验(安全性能)检测报告。. f5 F8 k) |) K3 O' ^* K8 a7 q

9 {- H8 d1 S, w, R/ B1 `% [
漂珠板材料生产商;漂珠板是一种轻质 耐火 隔热的新型防火板,诚部分区域合作伙伴186 1613 2003
回复

使用道具 举报

729

主题

653

回帖

4358

积分

网站编辑

积分
4358
QQ
 楼主| 发表于 2024-3-31 11:23:01 | 显示全部楼层
1709362049845.png 7 y9 a: k2 Q" r' b
漂珠板材料生产商;漂珠板是一种轻质 耐火 隔热的新型防火板,诚部分区域合作伙伴186 1613 2003
回复

使用道具 举报

729

主题

653

回帖

4358

积分

网站编辑

积分
4358
QQ
 楼主| 发表于 2024-3-31 11:23:49 | 显示全部楼层
微信图片_202403131094946_副本.jpg
8 O' P/ N; L9 l( e4 Y5 l$ d
漂珠板材料生产商;漂珠板是一种轻质 耐火 隔热的新型防火板,诚部分区域合作伙伴186 1613 2003
回复

使用道具 举报