漂珠防火隔热板构造:
P$ S2 v/ A1 O& a①1.0mm镀锌钢板风管+20mm厚漂珠防火隔热板(密度为330kg/m)。风管法兰连接处涂漂珠耐火凝胶密封。
( n: A% g# m' X! L; D! R②1.0mm镀锌钢板风管+30mm厚漂珠防火隔热板(密度为330kg/㎡)。风管法兰连接处涂漂珠耐火凝胶密封
1 D9 C6 f" e( n" c, r0 W, F6 |9 c6 a! [4 M9 p
2漂珠防火隔热板的包覆- R- x9 n( I: {% g9 `0 n
2.1漂珠防火隔热板的性能要求
* s. ]0 I8 C/ F7 y Y21.1外表面不应有裂纹、分层、脱皮等缺陷。* U) l/ h) N$ J* C7 Z' `
21.2漂珠防火隔热板的基本性能应符合附表3的规定。
4 L0 ~/ v! X" t ~附表3漂珠防火隔热板的基本性能参数
1 @* K/ M( c7 c9 m7 b$ a序号项目单位指标
9 _* k% A6 u/ K( P3 _5 i: \; d, k1表观密度 kg/㎡2705 C. V9 \- m# S" D! H
2最高使用温度℃>1400
3 v8 C# O9 U, ^. [1 B6 Z3导热系数平均温度70℃时W/(m·K)<0.055平均温度1000℃时 <0.10: R4 l2 t9 o( x* B" U
4线收缩率(1000℃,16h)%<1.5( t& |8 _9 t* [' }9 a0 {6 Z5 r
5质量损失率%<12* d9 P* E) p- {5 \4 b' q
6湿胀率% <0.25
& a4 k, j& o* T2 w$ s7质量含湿率%<7.50 G; ^6 V2 ^ X* _* [
8燃烧性能不燃A级) Y! F6 F4 b. N& f m
9产烟毒性AQ1级
?4 t9 U$ h, _5 t10石棉含量04 W ]* O# `0 @. \. c
11抗折强度MPa>2.0 u" J5 R' l% i y. }! ^' H
12抗压强度MPa>2.0
; j& }% j, `4 @1 G! k13放射性内照射指数 <1.0,外照射指数Iy<1.04 B# `" Z1 A6 h) w; {5 R# J
2.2漂珠防火隔热板包覆的施工要求. ^) g; _+ K# K5 _ [0 r; x
2.2.1漂珠防火板应采用工厂机械或现场手工专用刀具进行切割、开槽,且切割缝必须平直。 A# E/ ^, d p( S4 ?1 h$ i5 q2 w, j
22.2包覆风管时,先将轻钢U形槽与金属风管两端的连接法兰固定,采用点焊连接,焊点间距不大于100mm,点焊完成后焊点应喷涂银粉漆。
) q% U: W% V1 W y' k2.2.3轻钢U形槽固定完毕后,再在漂珠防火隔热板靠金属风管表面侧涂抹专用耐火结构胶。
) U2 {3 u" w; s3 _! L2.2.4涂胶后的漂珠防火隔热板按底板、侧板、顶板的顺序,依次推入轻钢U形槽口内,并应保证漂珠防火隔热板与金属风管贴合紧密。$ K4 E- A6 ?7 [8 m1 s
2.2.5当两块漂珠防火隔热板拼接包覆时,可采用板与板对接的方式,将两块板靠紧,并涂抹漂珠防火隔热板生产商认可的专用耐火密封胶密封。
" r! C4 e- [. ]: F3 v* n5 w: ~2.26当风管段四面的漂珠防火隔热板安装就位后,应在每块板的居中位置采用金属焊钉与风管固定。4 S$ C3 W$ ^9 e3 g9 p0 b) B3 I& D! x
2.2.7待风管段外包覆全部固定完毕,外包覆阳角拼缝处应涂抹专用耐火密封胶密封。
& Q* O$ G- i5 B0 [# y* v2.2.8金风管法兰隔热包覆做法可参见本图集第77页附图3。. {9 N0 l' C# O, t4 D
2.2.9法兰盖板采用漂珠防火隔热板制作,其中间位置需做开槽处理,由生产商使用专用设备统一开槽,盖板的厚度、槽口的宽度与深度应根据法兰高度来确定。: x& M# b1 L! a+ l
2.2.10法兰盖板采用钻尾自攻螺钉ST4.2与焊接在法兰两侧的轻钢U形槽固定。钻尾自攻螺钉间距不大于150mm,固定完毕后应采用专用耐火密封胶抹缝处理。
* @$ F1 B) l f0 T" q2.2.11工程中所用专用耐火密封胶应符合使用温度的要求,并应和漂珠防火隔热板相匹配,不得对金属风管壁产生腐蚀。
% [$ }! W' k6 g: C9 }! X2.2.12经漂珠防火隔热板包覆金属风管后的耐火性能的判定,应依据第三方按照现行国家标准《通风管道耐火试验方法》 GB/T17428的测试方法出具的型式检验(安全性能)检测报告。 N/ h' k# S" ?: x8 \# y/ N4 H! u
4 u) k0 a2 ?( y
|
|