|
风管制作安装
组合式空调箱风管采用不燃轻型无机质碳酸钙发泡板(HG发泡板)制作,材料热导率≤0.032W/m·K(24·C),板材厚度30mm,热阻≥0.81(m2.K/W)。插接法兰、风管内支撑等均参照《通风管道技术规程》JGJ141-2004执行。
复合风管(无机质碳酸钙发泡板):为保证风管制作及安装质量、满足用户使用要求,风管制作及安装必须由专业厂家(或施工)单位制作、安装、施工。风管与风管之间拼接采用“H"形加固条拼接、拼接处应涂胶粘剂粘合。风管与配件等之间连接:风管与设备连接采用插接法兰、边长大于320mm的矩形风管安装插接法兰时应在风管四角粘贴厚度不小于0.75mm的镀锌直角垫片,垫片宽度不小于风管板材厚度,边长不小于50mm。每段预制管道连接处内、内外各采用一圈宽度为100mm,厚度为30mm的发泡板进行密封,预制管道长度<1.5mm。风管每1m设置一圈_30X3镀锌角钢加固,风管角钢加固处,内壁贴一圈厚度30mm、宽度100mm的发泡板,以防止铆钉固定处产生冷桥。矩形风管弯管可采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管。其他形式的弯管,平面边长大于500mm时必须设置导流片,风管制作除注明外参照《全国通用通风管道配件图表》。
风管除以上说明制作安装以外、应严格按厂家《风管制作要求》执行。厂家《风管制作要求》与《通风管道技术规程》JGJ141-2004不符处,要求按较高标准执行。
风管穿越需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵,
空调专业各类管道穿过防火墙,防火隔墙,竖井井壁,建筑变形缝处和楼板处的孔隙应采取防火封堵措施。且防火封堵组件耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求。
除通风管道井,送风管道井、排烟管道井,必须通风的燃气管道竖井及其它有特殊要求的坚井可不在层间的楼板处分隔外,其它坚井应在每层楼板处采取防火分隔措施,且防火分隔组件的耐火性能不应低于楼板的耐火性能。咨询合作:400 114 9686
|
|