西安通风管道通风管道制作加工
1、核对材料和规格是否符合设计要求,材质证明和合格证是否齐全,有开裂缩孔、起皱、分层等缺陷,应拒绝使用。
2、焊条要求:焊接碳素钢的焊条采用E4303焊条,焊接16Mn钢板的焊条采用E5016焊条。当16Mn钢与碳素钢接缝处E4316焊条。焊条使用之前,应按说明书进行烘干,并在使用中保持干燥,焊条药皮应无脱落和明显裂纹。
3、卷焊管材壁厚≥ 6mm应在下料时,打好坡口,用坡口机加工坡口。
4、先做压头处理,再进行卷制。
5、根据卷管直径制作校圆样板,弧长为管子周长的1/6~1/4,不贴合间隙符合规定要求。
6、管子、管件组对时,应检查坡口质量。并对坡口内外侧进行清理,有锈垢可采用砂轮机磨光。
7、壁厚不同的管子对焊时,两管壁厚之差不得大于管壁厚度的15%,并不得超过3mm。
8、不同直径的管子对焊时,可将大管焊接端抽条加工成大小头,也可采用钢板制作大小头。
9、正式施工焊的材料焊接工艺相同。
西安通风管道通风管道焊接
1、施焊的焊工必须要有施焊合格证,焊接等级应符合相应的焊接技术要求。
2、对接焊缝的焊接,焊缝采用单面焊、双面成型工艺,DN≥600mm时,应在管内进行封底焊。
3、卷管组对焊接,两纵焊缝间距应大于100mm。
4、大口径的管道焊接,采用双人对称焊接。
5、卷焊管制作完毕后,应采用角钢支撑,防止产生塑性变形。
6、管道焊接后必须对焊缝进行外观检查,表面不得有裂缝、气孔、夹渣等缺陷,吸肉深度不得大于0.5mm。不合格者,不得出厂。
7、预制好的管段,应将内部清理干净,封闭管口,防止杂物进入。
8、管段预制完毕后要及时编号,妥善保管。根据实际情况分批运至现场。
西安通风管道安装
1、首先检查支架的稳定性,复测平面位置,标高、坡度是否符合设计要求。
2、安装支座,正确区分固定支座与滑动支座的不同安装要求。
3、在地面上先将管件及管道附件组成组合管段,用25t汽车吊进行吊装,保证焊缝不压在支座上,焊缝与支座边缘距离大于100mm。
4、管道连接时,不得用强力组对、加偏垫或多层垫片的方法施工。
5、管段预制完毕后,应集中做防腐处理。钢管两端留出焊口距离,待安装完毕后予以集中处理。
6、明装管道涂料刷前,必须清除管道表面的铁锈、焊渣、毛刺、油、水等污物并保持彻底干燥。
7、一般先涂刷二道红丹酚醛防锈漆,再涂刷两道各色油性调和各种磁漆。