1、板材下料、成型

    (1)、铝箔复合保温风管的四面壁板可由一片整板切3个90°豁口、2个45°边口折合粘接而成‘也可由两片整板、四片整板切口、切边拼合粘接而成。

    (2)、板材厚20mm、板宽1200mm、长度为4000mm;当风管长边尺寸小于等于1160mm或风管两边之和小于等于1120mm、或三边(四边长度)之和小于等于l080mm(1040M)时,风管可按板材长度做成每节4m,以减少管段接口。

    (3)、风管板材可以拼接。当风管长边尺寸小于等于1600mm时,可切45°角直接粘接,粘接后在接缝处双面贴铝箔胶带;当风管长边尺寸大于1600mm时,板材的拼接需采用“H”形专用连接件粘接,以增强拼接强度。

    (4)、风管的三通、四通宜采用分隔式或分叉式;弯头、三通、四通、大小头的圆弧面或折线面应等分对称划线。复合风管每节管段(包括三通、弯头等管件)的两端面应平行,与管中线垂直。

    (5)、采用机械压弯成型制作风管弯头的圆弧面,其内弧半径小于150mm时,轧压间距宜为20一35mm;内弧半径为150一300mm时,4L压间距宜在35~50mm之间,内弧半径大于300mm时,轧压间距宜在50一70mm之间。轧压深度不宜超过5mm。

    (6)、距形弯管应采用内外同心弧型或内外同心折线型,曲率半径宜为一个平面边长;当采用其他形式的弯管(内外直角、内斜线外直角),平面边长大于500mm时应设置弯复合风管导流片。导流片数量按平面边长6确定;当looomm>5>500mm时设1片,设置在距内边b/3处。当1500mm5>1000mm时设2片;当6大于1500mm时设3片,导流片设置的位置:第1片为B/2处,第2片为b/4处,第3片为b/8处。

    (7)、导流片可采用Pvc定型产品,也可由镀锌板弯压成圆弧,两端头翻边,铆到上下两块平行连接板上(连接板也可用镀锌板裁剪而成)组成导流板组。在已下好料的弯头平面板上划出安装位置线,在组合弯头时,将导流板组用胶粘剂同时粘上。导流板组的高度宜大干弯头管口2mm,以使其连接更紧密。