在设计一个空调系统的最初安装费用的计算中,将来的管理和维护费用都必须同时予以考虑。 正确的选择优质风管系统会产生不可忽视的节能效应。 小而有效的节能可以通过良好的隔热性能和低泄漏性来产生: 如果按照以每年每个工作日内工作量的增长,节能效果相当可观。 以下案例按照500m2的管道、夏季4个月时间、每日工作8小时计算: 工作时间按8小时/天X30天/月X4个月计算, 每年节约费用折合人民币≈21,600.00元。 下列例子予以阐明上述观点: 让我们假定使用意大利必得风管系统板材建造一个500m2的管道送风系统(相当于4000~4500kg的镀锌铁板),该空调单元的送风量为9000~9500m3/h,约600~650m3的室内空间。 建造管道材料如下: 构造1)将镀锌铁板抹上8mm厚的氯丁橡胶棉(λ系数=0.033) 构造2)将镀锌铁板抹上15mm厚的铝箔玻璃纤维(λ系数=0.038) 构造3)20mm厚的意大利必得DUCTAL板(λ系数=0.0194) 根据管道传送的空气温度与外界温度的高或低,通过风管系统散失或吸收的热量Q(W/h)导热系数K、表面积S(m2),管内外空气温度差Δt(管内、外温度公别为t1、t2),和时间T(h)成正比,由此推导出下列公式: Q=KS(t1–t2)T 导热系数K值列在表格中(A项),为在1℃温差时通过每平方米管道面积所传输的热量。这个数值说明一个事实:管道内的空气不停运动,使热量散发(观察空气表层热阻),因而由电镀产生的绝热性能也就微不足道了。 我们假设系统在夏天运行,管道安装在天花板上;或者系统经常运行,但不是在相同房间内,室内(温度约17℃)和室外(温度约32℃)的温差为15℃。 下表列出了不同类型的安装系统每小时产生的热量值(B项)。 产生1KW/h的制冷量现行的成本大约是100Lire(*)。 (Lire:意大利货币里拉,¥1=Lire50)、(*):每KW的冷量成本) 请注意:1)对于每千瓦的动力而言,制冷功效根据各自的水冷系统和风冷系统产生 2)电能的成本大约是200Lire/KW。 我们可以计算出水冷系统的制冷量成本是200/2350=0.085Lire/W。风冷系统的制冷量成本:200/1670=0.12Lire/W.平均成本为:(0.085+0.12)/2=0.103Lire/w。 现设定系统每天工作8小时,每周5工作日,每年工作4个月,则一年工作时间为670小时。如C项所示,使用意大利必得"ductal"系统能量的消耗大大减少。用Lire单位换算,通过使用绝热性能强的管道则要消耗成倍的能量。
|