管道与其它部件的连接 (1) 与帆布软接的连接 用金属条压紧帆布,用木螺钉或铆钉将其固定在风管开口四周即可。 (2) 与风口的硬接 依风口规格在管道上开孔,在管道和风口重合处涂胶粘合,在风口四周用玻璃胶密封。如需加固,可用螺钉固定风口与管道。 (3) 与调节阀等有法兰设备的连接 "F"形铝质法兰专用于风管与调节阀的连接。 在"F"形法兰内侧和风管端部涂上胶水,粘接后将法兰与调节阀连接即可。 "U"形固定卡可用于风管与许多金属部件连接,如风口、消音器等。可用自攻螺钉来固定"U"形卡和部件。
(4) 与圆形金属软管的连接
板材的拼接 由于板的粘接可能性,切割后的窄板可拼接后重复利用。切成45度边,涂胶粘接两部分,再用铝箔胶带贴在两窄板的缝合处。
安装方法和工具 合适的工具、正确的工程组织安排以及良好的施工实践可以安装出持久耐用、令人叫绝的风管系统。下列工具有助于提高质量和效率。 施工组织 现场组装: (1) 发给每个工人有关每个区域或风机所需管段和配件的详细图纸。 (2) 确保施工人员懂得标准管道施工的要求,特别是原施工图为金属风管配制而不是用MDC方法。 (3) 为正确的安装提供所有的物品以免现场替换。包括: 所需的胶带、粘接剂。 为了加固和安装,配备装订枪及安装工具。 设备连接,防火阀、软管接头以及其它为风行风管系统设计的附件。 (4) 确保施工人员能够: 减少损失和正确维修所有损坏的管段。 妥善保管风管。 确保组装好的风管紧密连接。 组装好最大数量的管段用于吊装。 按正确的间隔吊装和支撑风管。 (5) 所有的接缝必须在一条线上。改变接缝会导致不正确的风管走向;风管走向发生扭曲或旋转,说明风管在开槽或成型时没有正确操作。 (6)检查管道是否正确地连接和加固。用许可的密封材料修补管道表面的破损。 施工工具 工具:1、工作台3000mm*1200mm 2、压尺4000mm 3、压尺1200mm 4、直角尺 5、大划规 6、切刀(双刀和直刀) 7、手动弯板机 8、涂胶枪或刷子 耗材与附件:1、专用胶水 2、玻璃胶 3、铝铂胶带 4、轻钢龙骨 5、丝杆 6、各种成型法兰 吊装 金属吊架通常用来支撑矩形风管和接头。支托采用轻钢龙骨,标准宽度为76mm。支架的高度和型号见下表。 支托长度 最小吊架尺寸 最小吊架范围 152mm 24号 76mm*38mm 457mm 22号 76mm*51mm 762mm 18号 76mm*51mm
吊架间距根据管道的高度和宽度而定。最大吊架间距见下图: 风管内径尺寸(mm) 最大吊架间距(mm) 宽≥1200 1200 宽<1200,高<300 1800 600<宽<1200,高>600 1800 宽<1200, 300<高<600 2400 宽≤600, 高>300 2400 现场存放和修补
风管的修补 风管如受到意外碰撞引起损坏,根据管材损坏的具体类型,可采用适当的补救措施。 (1) 最外层铝皮的损坏,可以通过通过粘贴新的铝箔胶带来修复。 (2) 管壁上的孔洞,需在管壁上以45度方向切割下一小方块,然后用风行板填补。
6 管道的加固 当尺寸和风压超过一定数值时,需采用相应的加固措施。天惠风管系统的加固系统是利用支撑、园盘胶粒一套特出系统将应力向边缘方向分散,可承受一定的正压和负压,保证了最大限度的塑性和韧性。具体的可参照以下表
|