风管保温质量验收标准
1.外观:表面平整,无断裂,无起鼓,无脱落。
  2.风管平直,允许偏差3cm垂直度:2mm/m,允许偏差2cm(GB50243—2002G给定)方法:观察,尺量  
3.风管法兰处的保温棉应对称均匀收边铝箔胶带与收边长度相同,不准中途搭接。
4.胶的牢固性和褶皱标准,施工单位正与厂家沟通出数据
过程控制  
1. 分管表面清洁.配酒精擦拭不易擦干净处,清洁后的部位要做记号(X)以防检查时施工单位耍赖。
每日保证每台车上至少20条毛巾。方法:用白毛巾擦拭后检查
2. 保温棉下料根据风管大大小下尺寸与分管等大,立面应长出38mm
3. 刷胶,厂家实验数据21平每桶,实际施工中19~20平,胶用毛刷(宽4cm毛长2cm)蘸到风管上用板刷刮平均匀,刷完胶后等2~3分钟在粘。方法:手摸不粘胶。胶量,没日记录胶桶数和每日保温多少平  
4. 棉粘法:用手轻捏两角将棉准确粘到风管上,用干净刮板均匀用力刮平。
  5. 要求有一台升降进行修改不和格处,直到以前的不和格处修改完成。  
管道包法
1.方风管和异型风管保温每节分为4片料进行保温,
例如: 风管尺寸为,1250宽X800高X1160长,保温棉的下料尺寸是1250宽X1140长X19保温棉厚的,这是风管的上边料和下边料,两个次面料是:838高X1140长X19保温棉厚度。
下料总结:风管的保温棉下料形式为上下两片料的尺寸宽的与风管的相同,长度缩短2公分原因是风管的法兰处有口条需要让出尺寸,两个次面料的尺寸要比风管的高度高出3.8公分,需要把上下两片保温棉的尺寸让出来。
圆管的保温方法是用卷尺测量其周长,使用一张保温棉直接保好,长度采用对接。
2.风管法兰的保温棉是9mm后的,宽度为150mm,顺着板 面长度切割,与风管搭接宽度50mm,风管盲板的保温方法是:首先擦拭盲板测量好盲板的尺寸进行下料,下好料进行刷胶、粘贴,粘贴法兰条的时候先把盲板表面粘贴搭接50mm在向管道方向粘贴。
3.风管弯头、异型管的包法与方管的包法一样。