三洋空调BPW-V452/252GHE8故障代吗
E1。E2。E3内机电脑板与面板通信故障
E4。E5室外异常
E6。E7室内异常
F1。F7室内管温电阻异常
F4   室外热交电阻异常
F6  室外C1异常
F7   室外C2异常
F8室外环温电阻异常
H1压机超负荷
H2压机卡死
H3压机过流
P1内风机保护
P2外风机保护
P3压机过热
P4高压开关动作
P5相序错
春兰KFR-140LW故障代吗
E1通信异常
E2压机过流保护
E3电压异常
E4系统压力过高
E5室外温度过低
E6室内热交换器结冻
44W58PICTws_1024.jpg
星彩(26A、32A、36A、43A系列)、星光(23、26、32I1、I2系列)、22Y系列
工作灯 定时灯 化霜灯 LED状态
☆ × ☆ 四次电流保护5HZ
☆ × × 风机速度失控5HZ
☆ ☆ ☆ 过零检测出错0.1HZ
☆ ☆ ○ 主芯片和计算机通信不上5HZ
× × ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路5HZ
× ☆ × 室内房间温度传感器开路或短路5HZ
☆ ☆ × 温度保险丝断保护5HZ
○ ○ ○ 上电时读EEPROM参数出错
○(亮)       ☆(闪)        ×(灭)
(故障判断时,只用以上所列的三个灯判断,不去判断其它灯的状态)
作者:陈伟东 2004-8-8 15:09:00)

清静星26、33C1系列
代码      内容
P0 连续4次电流保护
P1 室内风机速度失控
P2 室内板与开关板2分钟通信不上
P3 室内蒸发器温度传感器开路或短路
P4 室内房间温度传感器开路或短路
P5 室内风机温度保险丝断开
P6 过零检测故障
P7 机型选择错误
作者:陈伟东 2004-8-8 15:10:00)

星彩(26A、32A、36A、43A系列)、星光(23、26、32I1、I2系列)、22Y系列
工作灯 定时灯 化霜灯 LED状态
☆ × ☆ 四次电流保护5HZ
☆ × × 风机速度失控5HZ
☆ ☆ ☆ 过零检测出错0.1HZ
☆ ☆ ○ 主芯片和计算机通信不上5HZ
× × ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路5HZ
× ☆ × 室内房间温度传感器开路或短路5HZ
☆ ☆ × 温度保险丝断保护5HZ
○ ○ ○ 上电时读EEPROM参数出错
○(亮)       ☆(闪)        ×(灭)
(故障判断时,只用以上所列的三个灯判断,不去判断其它灯的状态)
松下CS-G120KC故障代码表
H11:内外机通讯异常
H14:内机环境感温头异常
H15:外压机温度异常
H16:外机CT断线异常
H19:内风机停止异常
H23:内机盘管感温头异常[关机可退出]
H27:外环境温度异常[关机可退出]
H28:外机盘管感温头异常[关机可退出]
H98:内机高压过升保护
H99:内机盘管冻结保护
F11:冷暖切换异常
F91:制冷循环异常
F96:外机模块温度过高
F97:压机温度过高
F98:整机电流过大
F99:DC峰值动作异常
三星空调故障代码
显示     原         因 对          策
E1            室内感温包短路 室内感温包开路 PCB部件的开路/短路检测  更换感温包
  E2 门电机缺陷 门传感器缺陷 连接线接触不良 装配不良 更换门电机 更换传感器 更换连接线 排除结构干涉
E4 格栅电机缺陷 限位开关缺陷 连接线接触不良 装配不良 更换格栅电机 更换限位开关 更换连接线 排除结构干涉
E5 室内管温包开路 室内管温包短路 PCB部件的开路/短路检测 更换管温包
E6 化霜管温包开路 化霜管温包短路 PCB部件的开路/短路检测  更换化霜管温包
E7 电加热器温度传感器开路 电加热器温度传感器短路 PCB检测 更换温度传感器
E0 电加热器超高温 室内电机堵转 室内电机损坏 检测高温传感器 消除室内电机堵转的因素 更换室内电机
乐声KF-28GW/BP故障代码
乐声KF-28GW/BP故障代码
H11   室内外通信异常           H14     室内进气温度传感器异常        H15     室外压缩机温度传感器异常      H16       室外CT断线异常       H19室内风扇马达停止异常       H23室内热交换器温度传感器异常       H27      外气 温度传感器异常       H28        室外热交换器温度传感器异常             H98        室内高压过升保护        H99         室内热交换器冻结保护   
F11       冷暖切换异常
F91       制冷循环异常
F96       室外晶体管模件温度过升保护
F97       压缩机温度过升保护
F98       总体电流保护
F99       DC峰值动作异常
AUX空调故障代码
KFR-45LW/TBP型变频机故障显示
室内机显示:
故障11             室内环境温度传感器开路或短路
故障12              室内热交换器管温温度传感器开路或短路
故障13              室内热交换器结冰保护
故障14               室内热交换器过热保护
故障15               室内通讯故障
故障16                室内电源瞬时停电
故障17                室内过电流保护
室外机故障显示:
故障21                室外环境温度传感器开路或短路
故障22                室外热交换器管温温度传感器开路或短路
故障23                 室外压缩机排气口温度传感器开路或短路
故障24                 无负载
故障26                 室外过热电流保护
故障28                  室外电压异常
故障29                   室外电源瞬时停电
故障2A                   室外制冷过负荷保护
故障2B                  室外除霜显示
故障2C                   IPM模块故障
故障2D                   室外E2数据错误
再次同时按住:小时 分钟键2秒后 蜂鸣器响一声,恢复显示温度
华宝桂机“-5”故障代码检修
    一台“华宝”R7.33WB型空调机组制热运行时,启动后正常运行5分钟便自动停机,控制面板显
示屏显示故障代码“-5”。停机后重新启动空调机又能正常工作,但运行5分钟后又自动停机,控
制面板仍然显示“-5”的故障代码。
    由于不了解故障代码“-5”含义,因此只能对空调机进行全面检查。检查时发现两个情况,一
是空调室内风机运行时有轻微的异响,选择改变风量的几个挡位时,风机排风量没有多大的变化;
二是室内机蒸发器上供回液管的温度在机组工作时上升异常地快。由此判断故障可能发生在室内机
风机上。
    拆下室内机面板,用手转动更机叶轮很灵活,但接触电机表明温度烫手。更换新的风机电机
后,通电试机故障消除。
    由此可以得出结论,该空调自动停机的原因是在制热运行时,室内风机不能将蒸发器产生的热
量全部带走,空调冷凝效果不好,导致室外机内的压缩机排气压力上升,最终引起高压开关保护动
作,空调机便自动停机。可见控制面板上显示“-5”的故障代码的含义是高压超保护
作者:wmjdwx 2004-5-21 16:38:01)

“-5”的正确含意是管道过压保护。
我遇到的正好相反,制热正常,制冷一会儿就停机,
查电路,发现外机风机不转,排除故障后,机器就正常了。
作者:吴海波 2005-8-5 18:54:41)
我是江苏海安维修TCL 的,仁兄你是哪儿
作者:叶落飘零 2005-8-8 14:20:13)

老华宝空调的代码大全:
-1:电路板问题
-2:蒸发器过热
-3:除霜电路问题
-4:压力保护电路问题
-5:压力保护
-6:电路板问题
-7:信号线
-9:传感线
以上仅限RF-73-12L系列
华宝新款限RF-50-71-120)
E1:相序不正确
E2:三相缺相
E3:内外机器芯片通信不正常
E4:室温感温头故障
E5:内机管温感温头故障
E6:外机管温感温头故障
E8:三相压机过热或相关继电器故障
P1:制冷过压保护
P2:制冷过冷保护
P3:制热过热保护
P4:内机管温感温头故障
P5:外机管温感温头故障
以上有不正确的地方请恕罪!
085739_13981368579459366_9b04d0684265f6424743f3318fc34dec.jpg
乐华KFR-28AYB、KFR-32EYB故障代码
乐华KFR-28AYB、KFR-32EYB故障代码
1#:室温传感器故障
2#:室内管温传感器故障
3#:室内过热保护
4#:室内过冷保护
5#:复位
6#:通信
7#:风机
8#:瞬时停电

回复

使用道具 举报

49

主题

75

回帖

357

积分

网站编辑

积分
357
 楼主| 发表于 2016-11-23 18:59:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 sola 于 2016-11-23 20:27 编辑

小天鹅联体UMX系列中央空调器故障代码
小天鹅联体UMX系列中央空调器故障代码

E15:排水泵的浮置开关已起动
E16:风向板未开(如果风向板在30s内未转向)
E17:可选故障
E20:室内温控器1(Th1)打开
E21:室内热交换机温控器1(Th2)打开
E22:室内热交换机浊控器2(Th3)打开
E25:室内机DIP地址重复
作者:dzc 2004-5-25 18:06:12)
20130326_152441.jpg
天鹅联体UMX系列中央空调器故障代码

E26:无法实现室内机和遥控器的传输
E26:无法实现室内机电路板和遥控器的传输
E27:室内机-室外机传输错误
E27:无法实现室内机电路板-室外机电路板的传输(接头不好)
E27:室外机地址重复
E27:无法实现室风机电路板-室外机电路板的传输,室内机/室外机的连接电缆(破线)
E27:主电源(逆相接续)
E27:过电流保护
E30:室内机的总功率低于最小值或大于最大值。允许范围50%~135%。系统错误
E30:室外机功率设定出错
E31:高压端压力超过2.78MPa
E31:低压端压力低于0MPa的时间大于10min持续时,冷媒泄漏或管道堵塞


作者:dzc 2004-5-25 18:06:38)
小天鹅联体UMX系列中央空调器故障代码
小天鹅联体UMX系列中央空调器故障代码

E32:变频器保护(破线)
E32:变频器保护(过电压)
E32:变频器保护(欠电压)
E32:变频器保护(IPM保护)
E32:变频器保护(电流传感异常)
E32:过电流保护(变频器压缩机)
E32:排放温度偏高(变频器处)
E32:变频器-室外机传输出错
E40:室外机温控器(Th1)打开
E40:室外机热交换器入口温控器(Th2)打开
E40:室外机热交换器出口温控器(Th3)打开
E40:室外机恒速压缩机排放温控器(Th11)打开
E40:室外机变频器排放温控器(Th19)打开
E41:输出传感器(SEN1)和高压侧,接头(CN12-1棕色)开放
E41:输出传感器(SEN2)和高压侧,接头(CN12-5橙黄色)开放
E42:电流检侧传感器(CT,B1),(恒速压缩机1)
E42:电流检侧传感器(CT,BINV),(换流器压缩机)<!-- viewthread_post_sig -->


乐华KFR-125LW故障代码
乐华KFR-125LW故障代码


E1:串行通信错误
E2:串行通信错误
E3:串行通信错误
P2:保护装置动作
P3:保护装置动作
F1:电阻断路或受损


海尔 MRV || 5e 变频中央空调故障代码
01 室内环温传感器TA故障
02  室内管温传感器TC1故障
03  室内管温传感器TC2故障
04 室内双热源传感器故障
05  室内EERROM故障
06  室内机与室外机通讯故障
07  室内机与线控器通讯故障
08 室内机排水故障
09  室内地址重复故障
10  集中控制地址重复故障
20  室外机相对应的故障


双鹿空调维修故障诊断
双鹿空调维修故障诊断:一
通过运行指示灯的闪烁情形可以诊费故障内容。
机型、、、、、内容故障内容KF(R)-23、25、32、33、45GW型KF(R)-26、34、50、60、70GW型
整机上电、没有开机、运行指示灯闪闪1秒/8秒回风温度传感器RT断或短路———————
闪2秒/8秒内管温传感器IPT断或短路———————
亮1秒灭3秒——————回风温度传感器RT断或短路
亮1秒灭7秒——————内管温传感器IPT断或短路
亮1秒灭2秒(单冷机无此现象)——————外管温传感器EPT断或短路
开机后运行指示灯闪(一般为开机运行约十分钟左右停机、运行指示灯保持闪烁)闪4次/8秒压缩机保护即︱IPT-RT︳<3oC——————
亮0.5秒灭0.5秒(重复)——————压缩机保护即︱IPT-RT︳<3oC(是否缺F22)


KF(Rd)-50、60、65、701、75B1、120LW1机型
在开机状态下,同时按温度“-”    、温度“+”       ,即进入查询状态,时间显示,外盘管温度“XXi”为内盘管温度,“XX0”为外盘管温度。如有故障,在房间温度显示区看到故障代号“Ex”故障。如果开机前,传感器损坏,运行灯会闪烁,开机后可查询故障代码。
故障代码故障内容空调运行现象
E2暖房超载动作IPT>52oC关外风机,IPT<48oC重开外风机,IPT>62oC关压机,IPT<42oC重开压机
E3防冷结动作室内热交换器温度-1C,关压缩机,外风机;室内热交换器温度6C时,恢复正常制冷。
E4检测系统异常压缩机运行>5min,-︱IPT-RT︳<3oC-且在5min内仍︱IPT-RT︴<3oC-整机关3min-恢复运行-重复出现上述故障-关机-运行灯闪
E5室温传感器故障(RT)取消系统异常保护,运行灯闪、关机,运行灯闪
E6室内热交换器传感器故障(IPT)取消暖房超载、防冻结及系统异常保护,防冷风时间为30秒,开低风,压缩机开花分钟转设定风,运行灯闪。
E7室外热交换器传感器故障(EPT)运行灯闪。
E8室外控制板故障三相电缺相、反相,高、低压保护。

注:“E8”故障仅KF(Rd)--75LWB1、KF(Rd)--120LW1机型
KF(Rd)—45LW机型
              在故障或保护状态下,双位数码管以亮1秒、灭0.5秒规律循环闪烁。若要查询保护方式或故障部位,在面板上单按“升温键”,则依次循环显示所有其它故障代号.
故障代码故障内容空调运行现象
E1暖房超载动作IPT≥53oC关外风机,2PT≤48oC重开外风机,IPT≥68oC关压机,IPT≤48oC重开压机.
E2防冻结动作IPT≤-1oC且保持1min重复出现
E3IPT断路或受损制热压缩机未工作前IPT≥59oC外机不工作;制冷压缩机未工作前IPT≤-1oC时外机不工作
E4RT断路或受损
E6检测系统异常压缩机运行≥5min→│IPT-RT│≤3oC且过后仍│IPT-RT│≤3oC则停机


KF(Rd)-48、70、75LWA、75LWB机型
机 器温度传感器故障种类开机前故障现象开机后现故象
操作面板外机板
温度指示灯(IPT)LED   指示灯
          室 内  机 回风温度传感器断路  1、制冷:内风机工作,压缩机、外风机不工作。             2、制热:能制热,但温控不起作用。                     3 、室 内 温 度 始 终 显 示18oC
短路  1、制冷:能制冷,但温控不起作用。                       2 、制热 : 整 机 不 工 作。                         3 、室 内 温 度 始 终 显 示29oC
盘管温度传感器断路亮1秒  灭1秒 1、制 冷:操作面板电源指示灯亮0.5秒;灭0.5秒能开机,但过一会儿,压缩机,外风机关机。2、制热:内风机不工作,外风机工作,压缩机刚工作一会儿就自身热保护。
短路亮1秒  灭1秒 1、制冷:整机能正常工作。                             2、制热:外机板指示灯亮0.5秒,灭0.5秒,内风机工作,压缩机,外风机不工作。
室外机盘管温度传感器断路亮1秒  灭1秒亮(KF(Rd)-75LWB)1、制冷:外机板指示灯亮,整机能正常工作。              2、制热:外机板指示灯亮,能进行制热运行,但除霜运行控制不良。
短路亮1秒  灭1秒 1、制冷:整机能正常工作。                             2、制热:能进行制热运行,但室外机有霜时,也不执行除霜。

注:·温度指示灯空白处表示此指示灯不闪。
回复

使用道具 举报

49

主题

75

回帖

357

积分

网站编辑

积分
357
 楼主| 发表于 2016-11-23 18:59:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 sola 于 2016-11-23 20:28 编辑

美的空调故障一览表
美的机故障一览表
KFR--40GW/BPY-R
显示内容  故障或保护定义
E0  参数错误           E1  室内外机通信故障          E2  过零检测出错
E3  风机速度失控        E4  温度保险丝断保护         E5  室外温度传感器故障
E6  室内温度传感器故障   P0  模块保护                P1  电压过高或过低保护
P2  压缩机顶部温度                                                                     
KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
运行时LED的显示㈠、正常
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED4 亮               正常关机时 (工作灯)LED4 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮    化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮            定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
20130326_152500.jpg
4、 换气灯
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
㈡ 室内机故障显示功能
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
只设L4故障指示灯:
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
㈠、正常运行时LED的显示
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED1 亮              正常关机时 (工作灯)LED1 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮    化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮           定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭
4、 自动灯
自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮           自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭
(二):室内机故障显示功能
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
只设L4故障指示灯:
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
机型的系统参数:
1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10
2、室内风机转速:
高风档的转速参数 SPEEDH 。              中风档的转速参数 SPEEDM 。
低风档的转速参数 SPEEDL 。              微风档的转速参数 SPEEDS 。
3、欠压、过压保护值
准入电压 V1                   准出电压              限频F1电压 V2《电压



电冰箱制冷系统堵塞故障排除
电冰箱制冷系统堵塞故障一般分为冰堵、脏堵两种情况。
若制冷剂含有一定水分,水分在系统内随制冷剂循环,当循环到毛细管出口处时,由于压力减小,制冷剂很快蒸发温度降低,但水分就会结成冰。冰堵常发生在毛细管与蒸发器连接处。发生冰堵后,制冷剂不能循环,箱内温度升高,蒸发器上的霜就会融化。箱内温度升至一定程度时,冰堵处小冰块会融化,管道恢复畅通,制冷剂又能正常循环制冷,所以蒸发器又开始结霜,待温度降到一定程度时,制冷剂中的水分又在毛细管出口处结冰,发生冰堵。这种周期性的结霜、化霜现象就是冰堵故障。
冰堵排除方法:发生轻微冰堵时,可用热毛巾热敷毛细管出口处或用酒精棉花球点燃烘烤,能消除冰堵,制冷剂开始流动,且有"嘶嘶"流动声。如果冰堵经常发生,应拆开制冷系统,将零部件进行干燥抽空,重新充灌制冷剂。注意不宜向制冷系统加灌甲醇,解决冰堵的根本措施还是彻底抽空干燥和灌注合格制冷剂。
当制冷系统清洗不彻底或冰箱使用一段时间,压缩机发生磨损,制冷系统内有污物时,这些污物极易在毛细管或过滤器内发生堵塞,称为脏堵。脏堵发生后,制冷剂无法流动,现象与冰堵差不多。若用加热融冰的办法处理无效,听不到液体流动声即说明是脏堵。
脏堵与制冷剂泄漏呈现的故障很类似(蒸发器化霜),两者的区别方法是,将电源插头拔下,将压缩机的灌气管顶端用钳子剪断一点,仔细观察,若有制冷剂流出为脏堵,相反即为制冷剂发生泄漏。
脏堵排除方法:用气焊拆下毛细管、过滤器、冷凝器、蒸发器,更换毛细管和过滤器中的分子筛,清洗冷凝器和蒸发器,进行干燥、抽真空,再焊好,充上制冷剂。
回复

使用道具 举报

49

主题

75

回帖

357

积分

网站编辑

积分
357
 楼主| 发表于 2016-11-23 19:00:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 sola 于 2016-11-23 20:29 编辑

长虹部分空调故障代码
机型 代码 可能故障原因                             F1 室内温度传感器异常
F2 室内盘管温度传感器异常                          F3 室外环境温度传感器异常
KFR-45LW/WDQ F4 室外盘管温度传感器异常           KFR-45LW/WBQ F5 压缩机排气温度传感器异常
KFR-50LW/WBQ P1 压缩机排气温度传感器异常         P2 CT电流异常
P4 JPM故障保护                                    P5 四通阀切换异常
E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常               E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常
E1 主控板与面板之间通讯错误                       E2 主控板与室外板之间通讯错误
F1 高压开关保护                                   F2 室外风扇电机热保护器动作
KF-75LW/WDS F3 室内风扇电机热保护器动作         KF-75W/W3S F4 低压开关保护
KFR-75LW/WDES F5 逆相保护                       KFR-120LW/WDS F6 缺相保护
KF-120LW/WS H1 压缩机过电流保护                 H2 压缩机堵转保护
H3 检测不到压缩机电流                            P1 制冷过载保护
P2 制热过载保护                                  P3 系统异常保护
P4 自动模式下室内温度传感器异常                  无显示 制冷剂不足
E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息            E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息
E3 室内机测到从控制面板传来的异常信息            E4 室内机测到从室外机传来的异常信息
E5 室内机测到从室外机传来的异常信息              E6 室外机测到从室内机传来的异常信息
E7 室外机测到从室内机传来的异常信息              P1 室内风扇电机热保护器动作
P2 室外风扇电机与压缩机热保护器动作              KFR-120LW/M P3 排气温度异常
KFR-120LW/MAS P4 高压开关动作                   KFR-71LW/M P5 逆相保护(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误)
P6 室内机与室外机的模式不兼?                     F1 室内机热敏电阻断路或者受损
F2 室内机热敏电阻断路或者受损                    F4 室外机热敏电阻断路或者受损
F5 室外机热敏电阻断路或者受损                    F6 室外机热敏电阻断路或者受损
F7 室外机热敏电阻断路或者受损                    F8 室外机热敏电阻断路或者受损
H1 压缩机电机过流                                H2 压缩机电机堵转
H3 压缩机电流检测异常                            H6 低压开关动作
H7 连接室内机和室外机线路或管道接错              E1 通讯异常
48LW P1 制冷过载                                 60系列 P2 制热过载
51系列 P3 系统异常保护                           P4 自动模式下室内温度传感器异常
KFR-7ILW/D E1 通信异常                           KFR-71LW/WD P1 制冷过载
KF-71LW P2 制热过载                              P3 系统异常保护
P4 自动模式室内温度传感器异常                  F1 高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)
F2 室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
F3 室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
   20130326_152514.jpg
KFR-50LWWDFB E1 通信异常                        KF-50LWWDF P1 制冷过载
KF-60LWWDF P2 制热过载                          KF-71LWWDF F1 高压开关保护
KFR-51LWWDFB F2 室外风扇电机热保护              KFR-60LWWDFB F3 室内风扇电机热保护
F7 温度传感器损坏或异常                           F8 系统保护异常
回复

使用道具 举报

49

主题

75

回帖

357

积分

网站编辑

积分
357
 楼主| 发表于 2016-11-23 19:00:51 | 显示全部楼层
三星空调故障代码
三星空调故障代码
显示    原         因对          策
E1           室内感温包短路
室内感温包开路PCB部件的开路/短路检测
更换感温包
  E2门电机缺陷
门传感器缺陷
连接线接触不良
装配不良更换门电机
更换传感器
更换连接线
排除结构干涉
E4格栅电机缺陷
限位开关缺陷
连接线接触不良
装配不良更换格栅电机
更换限位开关
更换连接线
排除结构干涉
E5室内管温包开路
室内管温包短路PCB部件的开路/短路检测
更换管温包
E6化霜管温包开路
化霜管温包短路PCB部件的开路/短路检测
更换化霜管温包
E7电加热器温度传感器开路
电加热器温度传感器短路PCB检测
更换温度传感器
E0电加热器超高温
室内电机堵转
室内电机损坏检测高温传感器
消除室内电机堵转的因素
更换室内电机


长虹大清快系列空调代码
检查代码检查代码故障原因
000C室内环温温度传感器开路或短路TA
Cd室内管温温度传感器开路或短路TC
0011室内风机电路故障
0F室内辅肋传感器开路或短路TC1
12室内PC电路板异常
13室内管温传感器TC温度变化2K以上
0304室内机收不到返回的串行通讯信号
05室外机没有接收收到运转指令信号
0214变频器过电流保护电流动作
16位置检测电路异常或压缩机绕组线间短路
17电流检测电路异常
18室外温度传感器开路或短路(TE、TS)
19排气温度传感器开路或短路(TD)
1R室外风机驱动系统异常
1C压缩机驱动输出异常或压缩机不良
1b室外温度传感器异常(T0、TE)
0317无返回串行信号或压缩机温度保护器动作
1d压缩机没有工作
1E压缩机排气温度异常,超过117度停机
1F压缩机过负荷运转
18四通阀动作异常


美的KFR-50(60)LW/MBPY故障代码
保护代码内   容故障代码内          容
P1室内外2分钟通信保护E1室内温度传感器故障
P2模块保护E2预留
P3高低电压保护E3预留
P4室内蒸发器温度高温或低温保护E4室外温度传感器故障
P5室外冷凝器高温保护关压缩机E5室内板与显示板3分钟通信故障
P6预留E6预留
P7室外排气温度过高保护E7预留
P8压缩机顶部温度保护E8静电除尘故障
P9化霜E9EEPROM故障


美的50FBPY、50BPY变频柜机代码
开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)
代码内          容
E01一个小时四次模块保护
E02(暂无)
E03一个小时三次排气温度保护
P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护
P02IPM模块保护
P03高低电压保护
P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温)
P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
P07室外冷凝器高温保护关压缩机
P08抽湿模式室内温度过低关压缩机
P09室外排气温度过高关压缩机
P10压缩机顶部温度保护
P11化霜或防冷风
P12室内风机温度过热
P13室内板与开关板2分钟通讯不上

室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)



美的A型落地空调器故障指示
LF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W RF-12W
   室外故障检测故障指示灯表示的故障类型:
亮 灯 情 况指 示 的 内 容
LED1亮电压过高
LED2亮电压过低
LED3亮管路压力过高,压缩机过流或过热
LED4亮管路压力过低
LED1和LED2亮室外机温度检测大于80度
LED1和LED3亮室外机温度检测小于-40度




美的B(C)型分体落地机故障显示代码
L(R)F-7.5WB(D)        L(R)F-12WB          L(R)F-7.5WC(D)                L(R)F-12WC
KF(R)-48LW/Y          KF(R)-61LW/Y        KF(R)-75LW/B(C)(S)(D)         KF(R)-120LW/B(C)(S)(D)
开关板上的故障类型显示(开关板上LED1快闪),保护恢复后工作正常
故  障  类  型显示代码
室外机故障01
电源过欠压02
制冷时室内蒸发器温度过低03
制热时室内蒸发器温度过高04
室内出风口温度过高05
室内主控板与显示板不能通信06
室内机电路故障07

室外机故障时,室外LED3快闪,室外故障类型显示灯(LED4,5,6)指示故障内容:
LED6LED5LED4保护类型
过流保护    ON室外保护
欠流保护  ON  室外保护
管路过压ON    室外保护
管路欠压  ONON室外保护
电压过压ON  ON电压过压
电压欠压ONON  电压欠压
相序错误ONONON室外保护
缺A相    ☆室外保护
缺B相  ☆  室外保护
缺C相☆    室外保护
其它      室外保护


美的全健康Q1型挂机故障代码
显示内容故障类型
E1上电时读EEPROM参数出错
E2过零检测出错
E3风机速度失控
E4四次电流保护
E5室内房间温度传感器开路或短路
E6室内蒸发器温度传感器开路或短路
回复

使用道具 举报

49

主题

75

回帖

357

积分

网站编辑

积分
357
 楼主| 发表于 2016-11-23 19:01:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 sola 于 2016-11-23 20:30 编辑

志高空调花好月圆矿说明

近期陆续几个地方反馈花好月圆(挂机)样机导光板(见下图)不能发光的故障率较高。



20130326_152528.jpg




















从电气部得知,该款式样机与实体机的发光控制原理不同。



样机:在电控板上有两个变压器,其中之一单独作为导光板的升压用,从变压器并联输出两组(一般为白线)高频高压电供给两组导光板。



实体机:电控板上没有升压变压器,直接采用开关电源控制输出两组(一般为红线)12V电供给导光板的两个电子升压电路(两组导光板分别带有电子升压电路)。



外观区分:变压器两个还是一个,白线和红线,导光板背面是否有电子升压电路






从控制原理上分析样机可能存在导光板不亮的故障率较高,而实体机应该不会存在此问题。请各驻外服务部就此点与各销售商充分说明该问题,以免影响他们的销售信心。






关于样机出现故障的检查和处理:



一、               出现导光板不亮,可能是导光板内部坏或者是升压变压器烧坏(旁边有一升压电容一般也会烧坏)。变压器和电容从外观上就能判断,例如发黄、焦味或裂痕等。此情况可作如下处理:1、更换相应的故障部件,不过样机的部件库存较少,应事先咨询总部配件科能否提供;2、换成实体机的导光板和电控,换下来的部件退回总部维修或改型。



二、               两组导光板一亮一暗,这是升压变压器的两组输出电流不均衡造成。此时可把导光板的两组线尽可能拉开,加大两者的距离以免相互影响,断开电源重新接通。如果无效则可能是导光板或变压器故障,建议按上述方法一处理。


新科VFD型柜机故障代码说明

VFD荧光显示柜机系列有:KFRd--43LWE(F)  KFRd--48LWH(F)  KFRd--50LWH(F) KFRd--60LW(XF)

故障显示                说明

保护1                     T1管温探头异常         

保护2                     T2室温探头异常

保护3                     T3外机探头异常

保护4                     缺氟,压缩机热保护,T2变值

T2-T1(小于或等于4度CPU判断缺氟)


空调制冷系统维修安全操作规范



空调的制冷系统是一个压力系统,并且在维修时可能进行焊接、通电运行等操作,所以存在触电、冻伤、烫伤和爆炸等危险。为了维护操作人员的切身利益和生命安全,请各维修人员自觉遵守以下安全操作注意事项。

一、整体检查



n        如果需要检测机器的压力、系统各点运行温度值等参数,若为分体机必须在连通室内、外机的情况下进行。

n        如果需要连接压力表检测压机排气压力,请在机器静态时连接好压力表,避免在运行时连接造成高温烫伤。

n        如果需要用手感触压机排气口至冷凝器段管路的温度,请先用手指快速试探,以免造成烫伤。

二、焊接操作



n     如果需要进行焊接操作,必须先放掉系统里的氟里昂,并且在焊接时请戴好防护眼镜。



n     放氟过程中,操作人员不得面对工艺口或对着他人放气,避免被氟利昂冻伤。



n     焊接时请遵守相关的焊接安全操作规程。



三、压力检漏



n     如果需要对系统实施压力检漏,必须使用氮气进行,严禁使用其它易燃易爆气体。充入系统的氮气压力不允许超过3MPa。



n     在使用充氮接头进行充氮接头时,接头不得对着人和其它可能造成损害的地方,以免接头飞出伤人或导致其它损失。



n     严禁在压缩机工作的情况下充入气体检漏。



四、通电运转



n        在单独对分体机室外机组维修时,不得在高压阀门或低压阀门关闭的情况下通电运行,避免压力过高产生系统爆裂事故或压缩机真空运转产生爆炸事故。

n        在对室外风扇系统进行检查时,如果需要通电运转,必须保证在空调面板和风扇网罩安装好的情况进行。

n        在通电的情况下检查机器请遵守相关的电工安全操作规程。

五、压缩机检查



n        如果需要对压缩机进行吸、排气性能检测,可单独拆下压缩机在空气中通电运转,严禁在封死压机排气口或吸气口的情况下运行压缩机。



n        不允许利用压缩机进行抽真空操作。



六、加氟操作



n        如果需要在低压侧进行动态加氟操作,请使用复合式压力表缓慢地进行,不允许把制冷剂钢瓶倒置,并尽可能保证加入系统的为气体状态制冷剂。若为分体机必须保证此过程中室内、外机处于连通状态。

n        如果在系统完全无氟的情况下加氟必须先对系统抽真空,在保证真空度的前提下才可以充氟。

n        加氟过程中同时观察系统的压力情况,如有异常请及时终止操作。

七、外机清洗



n        如果需要对机器进行清洗,必须先拆下相关的电气零部件,清洗后接上电气部件必须在各连接处完全干燥之后进行。

n        清洗过程中压缩机接线柱必须做好防水保护措施,如果不慎沾水,请用干净的布擦干,并尽可能使之在最短的时间内完全干燥。





志高部分商用空调故障代码

第二部分:商用空调故障代码
回复

使用道具 举报

49

主题

75

回帖

357

积分

网站编辑

积分
357
 楼主| 发表于 2016-11-23 19:01:43 | 显示全部楼层
一.四灯天花空调机故障代码表



自检信息


发光管自检代码


说明



除霜提示


闪烁1次/1秒


开机显示(运行灯)



防冷风提示


闪烁1次/3秒


开机显示(运行灯)



室温传感器故障


运行灯闪烁2次/4秒


关机显示,保护灯常亮



管温传感器故障


运行灯闪烁3次/5秒


关机显示,保护灯常亮



室外机异常


运行灯闪烁4次/6秒


关机显示,保护灯常亮



室内蒸发器结霜保护


运行灯闪烁5次/7秒


关机显示,保护灯常亮



外反馈故障


运行灯闪烁7次/9秒


关机显示,保护灯常亮



过热保护


运行灯闪烁8次/10秒


关机显示,保护灯常亮



水泵故障


运行灯闪烁9次/11秒


关机显示,保护灯常亮




二、两灯天花机故障代码表



红灯闪烁情况


故障意义



2次/4秒


盘管故障



3次/5秒


室温故障



4次/6秒


水泵故障



5次/7秒


室外故障



6次/8秒


防结霜保护



7次/9秒


室外机组(过流,电网电压异常)



8次/10秒


过热保护



海尔冰箱传感器资料

                                      海尔冰箱传感器资料  

F1    冷藏蒸发器传感器短路或开路   

F2    环境温度传感器短路或开路   

F3    冷藏空间传感器短路或开路   

F4    冷冻温度传感器短路或开路   

F5    负7度温度传感器短路或开路      


格力E1排除方法

首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机                     高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.



天加空调故障代码

TICA 天加空调故障代码

02 通讯故障     
11 室内环境温度传感器异常
12 室内盘管温度传感器1异常
13 室外环境温度传感器异常
14 室外盘管温度传感器1异常
   或室外水温1传感器异常
15 室外盘管温度传感器2异常
   或室外水温2传感器异常
16 压缩机1保护
17 压缩机2保护
18 室内盘管1冻结
19 室内盘管1过热
20 电压传感器异常
21 禁止操作
22 正在化霜
23 室内盘管温度传感器2异常
24 室内盘管2冻结
25 室内盘管2过热
26 交流电压过高
27 交流电压过低
28~31 保留
32 1系统漏氟低压保护
33 2系统漏氟低压保护
34 室外水温1过高或过低
35 压缩机1频繁保护
36 压缩机2频繁保护
37 室外水温2过高或过低



新科KFR-25,KFR-32.KFR-48(75,120)LW系列空调器故障指示灯含义

(1)故障灯闪,16℃灯常亮,其余灯(电源灯除外)都不亮,为制冷剂泄漏(和不制冷故障有关)                                  (2)故障灯闪,17℃灯常亮为管道压力升高.               (3)故障灯闪,18℃灯常亮为低电压保护.                (4)故障灯闪,19℃灯常亮为室内环温开路.               (5)故障灯闪,20℃灯常亮为室内管温开路                (6)故障灯闪,21℃灯常亮为室外环温开路



新科变频空调器故障灯含义
( 1 ) 闪.灭.灭.  内环温传感器异常                  ( 2 ) 灭.闪.灭   内管温传感器异常                   ( 3 ) 灭.灭.闪   压缩机温度传感器异常                 ( 4 ) 闪.灭.闪   室外热交换器温度传感器异常              ( 5 ) 灭.闪.闪   室外环境温度传感器异常                ( 6 ) 闪.闪.闪   互感线圈异常                     ( 7 ) 亮.灭.灭   通信异常,电源不能加到外机或外板           ( 8 ) 灭.亮.灭   模块保护                       ( 9 ) 灭.灭.亮   电流峰值关断                                ( 10) 亮.灭.亮   电流控制异常                 ( 11) 灭.亮.亮   压缩机排气温度过高                ( 12) 亮.亮.亮   室外风机运转异常                 ( 13) 亮.闪.闪   四通阀切换异常                  ( 14) 亮.闪.亮   输入电压异常                     ( 15) 闪.亮.闪   制冷剂泄漏                  ( 16) 灭.灭.灭   正常工作                     ( 17) 亮.亮.闪   待机方式                           ( 18) 闪.亮.亮   电压互感器故障




新飞空调故障代码

柜机KF-5LW/K/X/T、KFR-50LW/D/DK/DW/DT、KF-60LW/XK/K/X/T、KFR-60LW/DXK/DK/DX/DT
故障代码        故障内容        故障代码        故障内容
E1        室内温度传感器故障        E3        室外盘管温度传感器故障
E2        室内盘管温度传感器故障        E4        室外机故障
     
KFR-46LW/D热泵型保护指示功能:
1:控制面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁时,表示空调处于制冷防冻结保护状态。
2:控制面板上“运行”灯和“制热”显示闪烁时,表示空调处于制热防高温保护状态。
3:控制面板上“运行”灯闪烁时,表示空调处于制热长时间防冻风保护状态。
4:控制面板上“化霜”显示闪烁时,表示空调处于制热化霜状态。
        
KF-46LW        
        
故障代码:故障时面板液晶显示器会显示“故障”和相应故障代码
     E1        室温传感器故障,系统停机
     E2        室外温度传感器或连接线故障,系统不停机。
     E3        室内盘管温度传感器故障,系统不停机

KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW、33GW故障诊断及保护提示功能:

    运转灯为绿色,定时灯为黄色。
    “运转”灯闪烁,显示室内机的故障内容如下:
闪烁次数                      室内机状态     
   1次/8秒              室内温度传感器故障
   2次/8秒              室内盘管温度传感器故障
6次/8秒              室内风机故障
    “定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容如下:
闪烁次数                  室外机状态  
    3次/8秒              室外机盘管温度传感器故障
    5次/8秒              室外机故障



华宝新款柜机故障代码
故障代码 产生的原因
E1 三相电源相序错误
E2 三相电源缺相
E3 内外机通讯故障
E4 室温探头故障
E5 内管温故障
E6 外管温故障
E8 三相压缩机过热保护  
P1 系统压力过高保护
P2 制冷时过冷保护
P3 制热时过热保护
P4 室内A机管温故(华宝一拖三KF-(22GX2+47L)W/M
P5 室内B机管温故障 (华宝一拖三KF-(22GX2+47L)W/M   

回复

使用道具 举报

49

主题

75

回帖

357

积分

网站编辑

积分
357
 楼主| 发表于 2016-11-23 19:02:07 | 显示全部楼层
奥克斯空调故障代码(1)

AUX故障代码[一]:

KFR-45LW/TBP型变频机故障显示

室内机故障显示:
故障11    室内环境温度传感器开路或短路。
故障12    室内热交换器管温温度传感器开路或短路。
故障13    室内热交换器结冰保护。
故障14    室内热交换器过热保护。
故障15    室内通讯故障。
故障16    室内电源瞬时停电。
故障17    室内过电流保护。

室外机故障显示:
故障2l    室外环境温度传感器开路或短路。
故障22    室外热交换器管温温度传感器开路或短路。
故障23    室外压缩机排气口温度传感器开路或短路。
故障24    无负载。
故障26    室外过电流保护。
故障28    室外电压异常。
故障29    室外电源瞬时停电。
故障2A    室外制冷过负荷保护。
故障2B    室外除霜显示。
故障2c    IPM模块故障。
故障2d    室外E2数据错误。
再次同时按住:“小时”、“分钟”键2秒后,蜂鸣器响一声,恢复显示温度



海信空调故障代码(3)

KF(R)-2510GW故障代码



电路中若有故障,则按下述方法显示,相应部分动作,除第四、五条外其余均不停机。



1、          若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪二停一;



2、          若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪三停一;



3、          若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪七停一;



4、          若室内风机因故障停转,(霍尔元件无脉冲输出给芯片)指示灯(黄色)闪八停一;



5、          室外机异常保护则指示灯闪五停五;



注:闪烁的方式是以1秒1个周期的方式,灯亮半秒暗半秒。




海信空调故障代码(2)

海信:KF(R)-2511GW



LED的显示自诊断功能



说明:



1、运行时,运行灯指示灯亮,关机时运行指示灯关。



2、制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯亮(亮1.5秒,灭0.5秒)。



3、任何状态下,室内温度传感器、室内热交换器温度传感器发生故障时,用运行灯、定时灯进行显示故障状态。



故障


定时灯


运行灯


备注



室内温度传感器





闪亮1次/8秒


关机显示



室内热交换温度传感器





闪亮2次/8秒


关机显示



室内风机故障


闪亮3次/8秒





开、关机均显示



室外风机故障


闪亮5次/8秒





开、关机均显示



闪亮:亮0.5秒,灭0.5秒;




备注:



1、在制冷时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟时,若室内热交换器盘管温度持续12分钟高于(室温-5oC),则关闭室外机组;3分钟后再启动,如仍出现上述故障,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。



2、在制热时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟后,若室内热交换器盘管温度持续12分钟低于(室温+5 oC),则关闭压机;3分钟后再启动,如再次出现上述情况,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。



3、若室内温度传感器、热交换温度传感器发生故障,则室内外机组进入故障运行状态,运行指示灯指示相应故障(关机状态下显示)。



4、若室内风机发生故障,则室内风机锁定低速,定时指示灯指示故障。




分享]格力KFR--50L/H610故障代码

E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。

E2:室内蒸发器防冻保护。

E3:室内温度感温头短路或开路。

E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。

E5:室内外通信故障。



]故障代码机型为:春兰KFR--120LW/BP

故障代码机型为:春兰KFR--120LW/BP

显示代码          故障内容          显示代码            故障内容

E0                   通信失败            E5                   室外机管温过高

E1          室外传感器开路.短路    E6                   排气温度过高

E2               压缩机过载             E7                    过久压保护

E3               过电流                    E8                  室内机传感器开路.短路

E4               IPM保护                  E9



美的清静星KFR-26GW/C1Y\\KFR-33GW/C1Y

P0---压缩机过电流保护

P1---室内风机转速失控

P2---室内主板与开管板2min通讯不上

P3---室内管温传感器开路或短路

P4---室内温度传感器开路或短路

P5---风机温度熔断器熔断

P6---无过零检测信号或信号时间间隔不对

P7---机型不对
回复

使用道具 举报

49

主题

75

回帖

357

积分

网站编辑

积分
357
 楼主| 发表于 2016-11-23 19:04:42 | 显示全部楼层
澳柯玛4321故障代码
显示优先从上到下:
1.室内温度传感器故障,数码管显示01。
2.室内盘管传感器故障,数码管显示02。
3.系统异常,数码管显示03。
4.制冷防霜冻,数码管显示04。
5.制热过载,数码管显示05.
作者:ZJLXS 2005-7-9 7:51:33)


伊莱克斯空调故障代码
KF-23GW KF-23GW/A KF-23GW/B
   运行LED每周期闪1次   室内风机故障
   运行LED每周期闪2次   室温传感器故障
   运行LED每周期闪3次   热交换器传感器故障
   正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时,均不闪烁。
KFR-23GW   定时LED10秒闪3下   风机故障
   定时LED10秒闪5下   制冷系统故障
   定时LED10秒闪2下   室温传感器故障
   定时LED10秒闪1下   内盘传感器故障
KF-25GW/A KFR-25GW/A KF-30GW/A KFR-30GW/A
   定时LED闪2次停2次   进风口传感器坏
   定时LED闪3次停2次   室内盘管传感器坏
   定时LED闪7次停2次   除霜传感器坏
   定时LED闪8次停2次   PG电机坏
   运行LED闪6次停2次依次循环。   首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机
      运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机
   运行LED闪烁。   防冷风、除霜中
KF-25GW/A KFR-26GW/B KF-33GW/B KFR-33GW/B KFR-33GW/C KFR-33GW/F KFR-35GW/B
   运行LED闪2次停2次   进风口传感器坏
   运行LED闪3次停2次   室内盘管传感器坏
   运行LED闪7次停2次   除霜传感器坏
   运行LED闪8次停2次   PG电机坏
   运行LED闪6次停2次   盘管保护
   运行LED闪6次停2次依次循环。   首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机
      运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机
KFR-35GW/C KFR-52LW/C   
           P1   室内环境温度传感器故障
   P2   室内盘管温度传感器故障
   P3   室外化霜温度传感器故障
   P5   制热长时间无热风吹出故障
   P6   EEPROM故障
   P7   显示板与室内控制板通讯故障
   P8   室内风机故障
KFR-50GW
   21℃、30℃灯点亮、22℃灯闪亮   风机故障
   21℃、30℃灯点亮、25℃灯闪亮   制冷系统故障
   21℃、30℃灯点亮、23℃灯闪亮   室温传感器故障
   21℃、30℃灯点亮、24℃灯闪亮   内盘传感器故障
KF-48LW/B KFR-48LW/B KF-50LW/B KFR-50LW/B KF-60LW/B KFR-60LW/B KFR-63LW/B KFR-72LW/B
   “Electrolux”标志闪烁   "首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。
   “Electrolux”标志不显示   在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运行,当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若时间持续30分钟,关压缩机和室外风机。
KFR-45LW/A KFR-45LW/B KFR-70LW/A
   运行LED闪烁。   首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。
      当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀。

作者:ZJLXS 2005-7-9 7:56:22)

长虹空调故障代码
KFR-45LW/WBQ KFR-50LW/WBQ KFR-50LW/WBQ (L5021B)   F1   室内温度传感器异常
   F2   室内盘管温度传感器异常
   F3   室外环境温度传感器异常
   F4   室外盘管温度传感器异常
   F5   压缩机排气温度传感器异常
   P1   压缩机排气温度异常
   P2   CT电流异常
   P4   JPM故障保护
   P5   四通阀切换异常
   E1   室内主控板与控制面板之间通讯异常
   E2   室内主控板与室外控制板之间通讯异常

KF-75LW/W3S  KFR-75LW/WDES KFR-120LW/WDS KF-120LW/WS   E1   主控板与面板之间通讯错误
   E2   主控板与室外板之间通讯错误
   F1   高压开关保护
   F2   室外风扇电机热保护器动作
   F3   室内风扇电机热保护器动作
   F4   低压开关保护
   F5   逆相保护
   F6   缺相保护
   H1   压缩机过流保护
   H2   压缩机堵转保护
   H3   检测不到压缩机电流
   P1   制冷过载保护
   P2   制热过载保护
   P3   系统异常保护
   P4   自动模式下室内温度传感器异常
KFR-120LW/M  KFR-120LW/MAS KFR-71LW/M
   无显示   制冷剂不足
   E1   控制面板测到从室内机传来的异常信息
   E2   控制面板测到从室内机传来的异常信息
   E3   室内机测到从控制面板传来的异常信息
   E4   室内机测到从室外机传来的异常信息
   E5   室内机测到从室外机传来的异常信息
   E6   室外机测到从室内机传来的异常信息
   E7   室外机测到从室内机传来的异常信息
   P1   室内风扇电机热保护器动作
   P2   室外风扇电机与压缩机热保护器动作
   P3   排气温度异常
   P4   高压开关保护
   P5   逆相保护动作(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误)
   P6   室内机和室外机的模式不兼容
   F1/F2   室内机热敏电阻断路或受损
   F4/F5/F6/F7/F8   室外机热敏电阻断路或受损
   H1   压缩机电机过载
   H2   压缩机电机堵转
   H3   压缩机电流检测异常
   H6   低压开关保护(KFR-71LW/M无)
   H7   连接室内机和室外机线路或管道接错
KFR-48LW     KFR-60/WDS   KFR-60LW/WDES    KFR-51/WDS   KFR-51/D
   E1   通信异常
   P1   制冷过载保护
   P2   制热过载保护
   P3   系统异常保护
   P4   自动模式下室内温度传感器异常
KFR-71LW/D   KFR-71LW/WDS  KF-71LW
   E1   通信异常
   P1   制冷过载保护
   P2   制热过载保护
   P3   系统异常保护
   P4   自动模式下室内温度传感器异常
   F1   高压开关保护(信号线错,控制板光耦或R205坏)
   F2   室外风扇电机热保护(热保护器坏、控制板光耦或R201坏)
   F3   室内风扇电机热保护(热保护器坏、控制板光耦或R209坏)
KFR-50LW/WDCS KFR-51LW/FS  KF-51LW/FS  KFR-60LW/FS  KF-71LW/WAS KFR-71LW/WDAS KFR-71LW/DFS KFR-60LW/DXS KFR-75LW/DA
   E1   通信异常
   P1   制冷过载保护
   P2   制热过载保护
   F1   高压开关保护(信号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)
   F2   室外风扇电机热保护
   F3   室内风扇电机热保护
   F7   温度传感器损坏或异常
   F8   系统异常保护(电压异常、缺氟)

柜机电气故障查询:
  (1)温度及故障信息查询:同时按下控制面板的“小时”及“分钟键”达2
秒钟后,进入温度及故障查询模式,(VFD系列:同时按“风速键”“风向键”)
这时时钟转为“故障显示、传感器温度显 示方式”,并在LCD的时钟位置显示相应的温度及故障代码。每按一次检查/转 换键,依次循环显示:    室内温度→室内盘管温度→室外盘管温度→故障代 码→室内温度(LCD显示格式为“X:YY”  其X的值为1、2、3、4),其 含义如下:
1:室内温度   2:室内盘管温度   3:室外盘管温度  4:异常信息;  YY的值为传感器所测得的温度或故障代码:(若传感器正常时,室内温度显示 范围为0∽45℃;室内、室外盘管显示范围为-9∽79℃;温度传感器开/短路或
  传感器正常但温度超过检测范围时分别显示“1:--”、“2:--”及“3:--”。
     故障代码即是此表中所显示的故障代码符号如:E1,P5…….等。
   显示故障代码时,LCD的“故障”符号闪烁(显示0.5秒,消失0.5秒)
  再次同时按下“小时”及“分钟”键2秒,回到原来的时钟显示模式。

作者:ZJLXS 2005-7-9 7:57:15)

美的空调故障代码  
美的 KFR-25、35F、F1系列   
顺序:工作灯、定时灯、化霜灯。 ☆闪○亮×灭   
   〇 〇 ×   电流保护(PRI-5MIN PRI-3SEC)
   ☆ ☆ ×   风机速度失控
   ☆ ○ ×   过零检测出错
   ☆ ☆ ×   主芯片和计算机通信不上
   ☆ ○ ×   室内蒸发器温度传感器开路或短路
   ☆ × ×   室内房间温度传感器开路或短路
   ○ ☆ ×   温度保险丝断保护(FUSED)
   ☆ ○ ×   室内蒸发器高温保护或低温保护
   ☆ × ×   抽湿模式室内温度过低保护
   × ○ ○   上电时写EEPROM参数出错
   ○ ○ ○   上电时读EEPROM参数出错
   ○ × ☆   运行时写EEPROM参数出错
KFR--40GW/BPY-R
   E0   参数错误
   E1   室内外机通信故障
   E2   过零检测出错
   E3   风机速度失控
   E4   温度保险丝断保护
   E5   室外温度传感器故障
   E6   室内温度传感器故障
   P0   模块保护
   P1   电压过高或过低保护
   P2   压缩机顶部温度

美的KFR-75LW/BD维修资料
1.故障指示功能:
   当系统处于某种故障或保护状态时,液晶显示器上显示“检查”和故障类型(利用时间显示段,但时钟仍在内部运作不会显示)其它不显示。同时,运行状态保留。
   保护期间不响应除ON/OFF以外的任何按键;开关板上的LED1快闪。当保护恢复后,工作正常。
2.开关板上的故障类型显示。
            故障类型
   显示代码
室外机故障
01
电源过欠压
02
制冷时室内蒸发器温度过低
03
制热时室内蒸发器温度过高
04
室内出风口温度过高
05
室内机主控板预显示板不能通讯  
06
室内机电路故障
07
备注:故障代码利用时钟的分钟的两位表示故障类型,时钟不显示。当室外机故障时,室内主板LED2快闪,关室外机,同时通知开关板故障类型,室外主板LED3快闪,关室外机,同时通知室内机主板保护类型。
同时故障类型显示灯(LED4,5,6)指示内容如下:

LED6
LED5
LED4
保护类型
过流保护
ON
室外保护
欠流保护
ON
室外保护
管路过压
ON
室外保护
管路欠压
ON
ON
室外保护
电压过压
ON
电压过欠压
电压欠压
ON
ON
电压过欠压

相序错误
ON
ON
ON
室外保护

缺A相



室外保护

缺B相



室外保护
缺C相


室外保护

其他
室外保护

回复

使用道具 举报

49

主题

75

回帖

357

积分

网站编辑

积分
357
 楼主| 发表于 2016-11-23 19:05:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 sola 于 2016-11-23 20:31 编辑

TCL空调故障代码
KFR-25GW/JK2 KFR-34GW/JK2
   ★○★○★○★○重复亮1秒灭一秒
              1、检查连接导线
      2、检查室内机控制板
      3、检查室外机控制板
      4、检查电器部件
   ★○○○○○★○○○○○★○○重复亮1秒,灭2.5秒   管温、室温热敏电阻
   ★○★○○○○○★○★○○重复闪2次,灭2.5秒   
                     1、检查热敏电阻
      2、检查插座
      3、检查室内电路板
      4、室内风扇电机
   ★○★○★○○○○○★○★○★○○○重复闪3秒,灭2.5秒
2761219.jpg
                1、拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V
      2、检查室内控制板
      3、检查室内风机
      4、检查插座
      5、室外化霜电阻
   ★○★○★○★○★○★○○○○○★○重复闪6秒,灭2.5秒   1、制冷量不足
      2、检查除霜电路板
KF(R)-34GW/E5
   E1   室温热敏电阻短路或断路
   E2   室内管温热敏电阻短路或断路
   E3   室外管温热敏电阻短路或断路
   E4   控制器连续16秒未接到转速反馈信号
   E7   压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)
作者:ZJLXS 2005-7-9 7:58:59)

新飞空调故障代码
KF-5LW/K/X/T KFR-50LW/D/DK/DW/DT KF-60LW/XK/K/X/T KFR-60LW/DXK/DK/DX/DT
   E1   室内温度传感器故障
   E2   室内盘管温度传感器故障
   E3   室外盘管温度传感器故障
   E4   室外机故障
KFR-46LW/D热泵型
   1、“运行”灯和“制冷”灯闪烁   制冷防冻结保护
   2、“运行”灯和“制热”灯闪烁   制热防高温保护
   3、“运行”灯闪烁   制热长时间防冻风保护
   4、“化霜”灯闪烁   制热化霜

KF-46LW
   E1   室温传感器故障,系统停机
   E2   室外温度传感器或连接线故障,系统不停机
   E3   室内盘管温度传感器故障,系统不停机
KF-33GW/X KF-36GW KF-33GW KF-36GW/X KFR-36GW/X KF-33GW/X KF-36GW KF-33GW
   “运转”灯闪烁,1次/8秒   室内温度传感器故障
   “运转”灯闪烁,2次/8秒   室内盘管温度传感器故障
   “运转”灯闪烁,6次/8秒   室内风机故障
   “定时”灯闪烁,3次/8秒   室外机盘管温度传感器故障
   “定时”灯闪烁,5次/8秒   室外机故障

新飞空调故障代码
柜机KF-5LW/K/X/T、KFR-50LW/D/DK/DW/DT、KF-60LW/XK/K/X/T、KFR-60LW/DXK/DK/DX/DT
E1        室内温度传感器故障        
E3        室外盘管温度传感器故障
E2        室内盘管温度传感器故障        
E4        室外机故障
     
KFR-46LW/D热泵型保护指示功能:
1:控制面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁时,表示空调处于制冷防冻结保护状态。
2:控制面板上“运行”灯和“制热”显示闪烁时,表示空调处于制热防高温保护状态。
3:控制面板上“运行”灯闪烁时,表示空调处于制热长时间防冻风保护状态。
4:控制面板上“化霜”显示闪烁时,表示空调处于制热化霜状态。
        
KF-46LW        
        
故障代码:故障时面板液晶显示器会显示“故障”和相应故障代码
     E1        室温传感器故障,系统停机
     E2        室外温度传感器或连接线故障,系统不停机。
     E3        室内盘管温度传感器故障,系统不停机

KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW、33GW故障诊断及保护提示功能:
    运转灯为绿色,定时灯为黄色。
    “运转”灯闪烁,显示室内机的故障内容如下:
闪烁次数                      室内机状态     
   1次/8秒              室内温度传感器故障
   2次/8秒              室内盘管温度传感器故障
6次/8秒              室内风机故障
    “定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容如下:
闪烁次数                  室外机状态  
    3次/8秒              室外机盘管温度传感器故障
    5次/8秒              室外机故障


柜机KF-5LW/K/X/T、KFR-50LW/D/DK/DW/DT、KF-60LW/XK/K/X/T、KFR-60LW/DXK
/DK/DX/DT故障代码        故障内容        故障代码        故障内容
E1        室内温度传感器故障        
E3        室外盘管温度传感器故障
E2        室内盘管温度传感器故
障        
E4        室外机故障     

KFR-46LW/D热泵型保护指示功能:
1:控制面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁时,表示空调处于制冷防冻结保护状态。
2:控制面板上“运行”灯和“制热”显示闪烁时,表示空调处于制热防高温保护状态。
3:控制面板上“运行”灯闪烁时,表示空调处于制热长时间防冻风保护状态。
4:控制面板上“化霜”显示闪烁时,表示空调处于制热化霜状态。      

KF-46LW               
故障代码:故障时面板液晶显示器会显示“故障”和相应故障代码     
E1        室温传感器故障,系统停机     
E2        室外温度传感器或连接线故障,系统不停机。     
E3        内盘管温度传感器故障,系统不停机

KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW、33GW
故障诊断及保护提示功能:   
运转灯为绿色,定时灯为黄色。    “运转”灯闪烁,显示室内机的故障
内容如下:闪烁次数  室内机状态        
1次/8秒              室内温度传感器故障   
2次/8秒              室内盘管温度传感器故障
6次/8秒              室内风机故障   
“定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容如下:闪烁次数      室外机状态      
3次/8秒              室外机盘管温度传感器故障   
5次/8秒              室外机故障

作者:ZJLXS 2005-7-9 7:59:44)


春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码
显示内容 故障原因   
E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)   
E2 压缩机过电流   
E3 电源电压异常   
E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常   
E5 室外环温过低保护   
E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常   
E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路   
E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路   

春兰FR-180、260/S风管机故障代码
显示代码 故障原因     
E0  系统高压保护   
E1  二次防冻结保护   
E2  室内温度传感器开路或短路   
E3 室内管温度传感器开路或短路   
E4  室外管温度传感器开路或短路   
E5  通迅故障   
E6  电源相序保护   
E7  过电流保护   
E8  卸荷保护   
E9  低电压保护   

春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码
显示内容  故障原因   
电源,过欠压灯亮  表示三相电源正常   
电源,过欠压灯闪  电源电压过低或过高(187-245V)异常   
除霜,缺相灯亮  表示空调正常除霜运行   
除霜,缺相灯闪  三相电源缺相(检查信号线H与LP)   
延时,过载灯亮  表示空调正在三分钟延时   
延时,过载灯闪  热保护K与压控器断开(检查信号线B)   
室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)

春兰KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码
电源红灯  除霜黄灯  运行绿灯  故障原因  
亮  亮  闪  室内外环温温度传感器异常  
亮  灭  闪  室内外管温温度传感器异常  
闪  闪  闪 水泵开关异常  
亮  闪  亮  通迅异常  
亮  闪  灭  过热保护  
闪  亮  亮  过冷保护 室内热交换器冻结(不可恢复运转)
闪 亮  闪  压缩机过流保护  
闪 亮  灭  压力过高或外管温温度传感器坏  
闪 灭  亮  室外环温过低或外环温度传感器异常  

春兰KFR-65GW/BPW变频(外)故障代码
LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因
灭 灭 灭 亮 室内温度传感器异常
灭 灭 亮 灭 室内外通讯故障
灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护
灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常
灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护
灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护
灭 亮 亮 亮 室外控制板与变频通讯故障
亮 灭 灭 灭 电源过欠压保护
亮 灭 灭 亮 过电流保护,过热保护
亮 灭 亮 亮 总电流过载保护
亮 灭 亮 灭 过压或过载保护

春兰KFR-50、70LW/BP变频柜式故障代码
显示内容 故障现象   
E0 室内外通信失败或信号线断   
E1 室外温度传感器异常   
E2 压缩机过载保护   
E3 过电流保护   
E4 IPM变频功率模块保护   
E5 室外管温过高保护   
E6 压缩机排气温度保护   
E7 电源电压过高保护(50型无)   
E8 室外温度传感器异常(50型无)   
E9 室内管温传感器异常   

春兰KFR14LW故障代码
显示代码 故障原因
E1 室内外通讯失败或信号线断
E2 压缩机缺相或过电流保护
E3 电源电压过高或过低保护
E4 制冷系统压力过高保护
E5 室外温度过低保护
E6 室内蒸发器温度过低保护
  
春兰KFD-70LW、14LW故障代码
显示内容 故障原因
上电无显示 电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常
电源绿灯亮,内外机不工作 电源零线开路或电子温控异常
过欠压红灯亮 电源电压过低或过欠压板故障
系统保护黄灯亮 热保护器KR,压控FV,BT5断开
室外信号线的含义:A-四通阀控制线(AC12V),B与C-室内电加热触点(K6)控制线(AC12V),F--室外电源L输出线,D--AC12V公用线,G、H---系统保护显示输入线

春兰KFR-32GW/BP故障代码
显示内容 故障原因
绿灯闪 室内环温异常
黄灯闪 室外机故障
黄绿红同时闪 FT断开保护
黄绿红交替闪 室内外通讯故障
室外机黄灯指示 故障原因
一短一长 与变频器通讯故障
二短一长 室外变频器断路
三短一长 变频器过载或模块保护
四短一长 欠压保护
五短一长 总电流过大保护
六短一长 压缩机过热或过载保护器断开
春兰KFR-32GW/BP故障代码
显示内容 故障原因
0001 室内温度传感器开路或短路
0010 室外通讯故障
0011 室内风机过热保护
0100 室外温度传感器异常
0101 室外冷凝器温度过高保护
0110 压缩机排器温度过高保护
0111 室外控制板与变频通讯故障
1000 电源欠压保护
春兰KFR-100/ads;100/as;120/ads柜机故障代码

E1 通讯失败
E2 压缩机大电流
E3 相序错误
E4
E5 系统压力吸气过低
春兰KFR-70td;Tds;H2d;H2ds;50H2d;50Vd;72vd;120vds柜机故障代码
E1 排气温度过高
E2 压缩机过电流
E3 相序错误
E4 系统压力过高
E5 系统压力过低
E6 防冻结保护

春兰KFR-22、32GA分体故障代码
显示内容 故障原因
红灯不亮 主电源、变压器或主控板故障
绿灯闪烁 压力继电器断开或RT2管温异常
黄灯闪烁 RT2温度传感器短路或开路
绿灯与黄灯同时闪烁 FT1或FT2断开保护
春兰KFR-35GW/BP故障代码
E0 通讯故障
E1 室外传感器开路
E2 压缩机过载
E3 过流保护
E4 功率模块保护
E5 室外管温过高保护
E6 排气温度过高保护
E7 系统压力异常(预留)
E8 Pg电机转速异常
E9 室内管温过高
HY1系列挂机故障代码
E1 室内管温异常
E2 内风机转速异常
E3 压力过高(实为主控板异常)

作者:ZJLXS 2005-7-9 8:00:17)

海尔空调故障代码
F1   冷藏蒸发器传感器短路或开路
F2   环境温度传感器短路或开路
F3   冷藏空间传感器短路或开路
F4   冷冻温度传感器短路或开路
F5   负7度温度传感器短路或开路

作者:ZJLXS 2005-7-9 8:00:53)

新科空调故障代码  
新科23
   说明:故障灯闪时,按应急开关2S,进行显示。运行灯○绿,故障灯○红,定时灯○黄         
      ★○○   T1保护   
      ○○★   T2保护   
      ○★○   漏氟保护   
      ★○★   内风机故障   
      ★★○   电流互感器故障   
      ★★★   无同步信号   
      ○★★   过电流保护
新科变频空调
      闪.灭.灭   内环温传感器异常
      灭.闪.灭   内管温传感器异常
      灭.灭.闪   压缩机温度传感器异常
      闪.灭.闪   室外热交换器温度传感器异常
      灭.闪.闪   室外环境温度传感器异常
      闪.闪.闪   互感线圈异常
      亮.灭.灭   通信异常,电源不能加到外机或外板
      灭.亮.灭   模块保护
      灭.灭.亮   电流峰值关断
      亮.灭.亮   电流控制异常
      灭.亮.亮   压缩机排气温度过高
      亮.亮.亮   室外风机运转异常
      亮.闪.闪   四通阀切换异常
      亮.闪.亮   输入电压异常
      闪.亮.闪   制冷剂泄漏
      灭.灭.灭   正常工作
      亮.亮.闪   待机方式
      闪.亮.亮   电压互感器故障
作者:ZJLXS 2005-7-9 8:01:33)

格力空调故障代码
KF-60L WAK 柜机
   E1    1﹑冷凝器前有障碍物
      2﹑控制回路巽常
      3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
      4﹑高压管压力过大使高压开关动作
   E2    1﹑室内风机不转或风口堵住
      2﹑室内环境温度低于18度
      3﹑管温感温头折断
      4﹑管温感温头插头没插好
      5﹑控制回路巽常
      6﹑电容C7漏电

LF-120WAK柜机
   E1    1﹑冷凝器前有障碍物
      2﹑控制回路巽常
      3﹑三相电源缺相
      4﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
      5﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
   E2    1﹑室内风机不转或风口堵住
      2﹑室内环境温度低于18度
      3﹑管温感温头折断
      4﹑管温感温头插头没插好
      5﹑控制回路巽常
      6﹑电容C7漏电
KFR-70LW/ED
    E1   高压
   E2   防冻结
   E3   低压
   E4   排温
   E5   过流
格力带低电压保护新款柜机代码:      
      
   E1   压缩机高压保护
   E2   蒸发器防冻结保护
   E3   压缩机低压保护
   E4   压缩机排气温度过高保护
   E5   过电流(低电压保护

格力空调故障代码!
KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕
E1     1﹑冷凝器前有障碍物
       2﹑控制回路巽常
       3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
       4﹑高压管压力过大使高压开关动作
E2    1﹑室内风机不转或风口堵住
        2﹑室内环境温度低于18度
        3﹑管温感温头折断
        4﹑管温感温头插头没插好
        5﹑控制回路巽常
        6﹑电容C7漏电
LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕
E1     1﹑冷凝器前有障碍物
       2﹑控制回路巽常
       3﹑三相电源缺相
       3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
       4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2      1﹑室内风机不转或风口堵住
        2﹑室内环境温度低于18度
        3﹑管温感温头折断
        4﹑管温感温头插头没插好
        5﹑控制回路巽常
        6﹑电容C7漏电
格力空调维修  
一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!
三:变频冷静王维修资料
1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停
制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A
4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。
T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
                 A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
6 功率模快:各线功能
                      1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;
                      3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;
                      5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;
                      7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;
                      10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]
四:变频柜机E1-E5
                           E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
                           E2:室内防冻结保护;
                           E3:室内温度感温包开,短路;
                           E4:室内管温开,短路;
                           E5:室内外通讯故障。
五:定频机故障代码:

E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护)



柜  机  的  故  障  代  码

E1:压缩机高压保护,当连续3秒检测到高压保护(大于27KG/CM2)时,关闭除灯箱外其它负载,屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示E1。
E2:室内防冻结保护,在制冷、抽湿模式下,压缩机启动6分钟,连续3分钟检测到T蒸≦-5℃时,指示灯闪烁并显示E2,停压缩机、外风机:当T蒸≧6℃时,压缩机已停足三分钟,指示灯灭,液晶恢复显示,按原状态运行。不屏蔽按键。
E3:压缩机低压保护,压缩机启动三分钟后开始检测低压开关信号,若连续3分钟检测到低压开关断开,则整机停,指示灯闪烁,显示E3,以提醒用户系统漏气。
E4:排气管高温保护,压缩机启动后,连续30秒检测到排气温度高于120℃或排气管温头短路(开路)时,指示灯闪烁,并显示E4。
E5:低电压保护(过电流保护),压缩机运转后,若连续3秒钟检测到电流超过25A,指示灯闪烁并显示E5.
E6:静电除尘保护。
变频器的特征与使用特点
变频空调器是一种变频率可随负荷变动而随时变化的空调器。开机后,若房间温度与设定温度相差大则以高频、高功率运转,使室温迅速达到设定温度,比普通空调制冷制热速度快一倍。随后将按照人体对环境温度和湿度要求,自动采用低频、低功率运转,维持所设定的温度,避免普通空调空调频繁启动,温度波动大的现象,使人处于舒适的环境中。
格力变频空调采用全新概念设计风机风道系统,大幅降低了整机的噪音。其所采用的高科技变频和模糊控制技术,可根据环境温度的变化自动调节运行状态,以最佳输出功率进行高效节能运行
●数字温度传感器。
内置微电脑感温装置,能精确感知0.5摄氏度的温度差异。温度超过预定值,数字控制系统即时作出反应,恒定最佳室温。
●低温制热强劲
格力变频空调室外机采用两档电机和电辅助热装置,单位制热时开启高风档,有效提高单位制热能力,避免了冬季热量不足的弊病,平均制热量比制冷量高出600-900W。
● 数字直流变频压缩机
格力数字直流便频压缩机,根据室温变化调整频率,使压缩机时刻处于最佳的功率输出状态;采用数字化控制,大幅提高制冷(制热)效率,达到设定温度比普通空调快一倍以上,省电30﹪以上。
● 便变频空调的优点
首先是节能,由于采用了变频控制技术,避免了无谓的电力浪费。因为传统空调器是以开/关方式控制电机运转,在每次启动压缩机电机工作过程当中均需消耗较大的电能。而变频式的压缩机,是依靠室温和设定温度等参数来控制转速,当室温达到要求的舒适的温度时,保持了低频运转,不会立刻停机。从而,保证了空调器在运行当中不会因压缩机频繁启动而造成额外的电能损失。
● 于普通空调器单位区别
变频式空调于传统空调器的区别,主要是通过变频器对电源频率的处理,使供给压缩机的电源频率可以根据需要发生变化,令压缩机电动机的转速也随之变化,达到控制压缩机排气量,控制制冷量,使空调器真正达到节能的效果。
变频式空调器,除制冷、制热功能的作用和工作原理与传统空调器相同外,控制系统和压缩机与一般空调器不同,增加了变频器。而所采用的变频式压缩机,在运转的过程中始终受到控制系统的变频器控制,空调器的制冷或制热量也会随着压缩机转速变化而变化。变频式压缩机与一般的压缩机不同,它可以任意进行高低速运转,使压缩机的排量得到有效的改变和控制。这种压缩机多是涡旋式、双转子、旋转式等高效压缩机。

回复