变频空调安装注意事项和维修技术
一、 安装注意事项
1、 空调室外机一定要选择在通风良好的位置来安装,否则会造成空调一直低频工作,压缩机和便频模块容易频繁保护,严重时会导致停机(电流过大)。
2、 连接线一定加装固线夹,避免拉脱、拉断连线,接头一定要牢固可靠,否则,容易引起打火造成火灾等事故;信号线接触不良会导致开不起机或压缩机频繁不停。
3、 所有变频空调机必须可靠接地,用户家没有地线的,要提出办法解决。当空调没有接地线时常见故障现象是频繁开停机,工作不稳定。
4、 所有变频空调机安装时内外机连线,必须采用变频机专用配线。
二、 维修注意事项(部分控制元件故障分析)
1、 室内部分
① 环境感温包开路:整机制冷时不启动或启动一下就停机;制热时工作正常,且一直是高频运转。
② 管温包开路是:分体机和灯箱柜机,容易出现工作6分钟至10分钟就停外机,液晶显示的会显示E2并停止室外机。
③ 管温包短路时:制冷是无防冻结保护,外机不启动;制热是无防高温保护,整机停止工作。
④ 所有温控元件阻值有偏差时,频率会一直出现高频不降频或是一直低频不上升。(有些温控元件在不通电的情况下阻值正常,最好是通电检查。)
三、 室外部分
① 压缩机过热保护器,当其出现保护时:停室外机,外机主板指示灯闪烁且长时间开不了机。
② 室外化霜管温头开路时:制冷正常:制热时会45分钟就化霜一次,10分钟解除化霜,反复循环。
③ 室外化霜管温短路时:制冷制热均不会工作。
④ 室外机环境感温包开路时:对空调机运转不受影响。
⑤ 室外机环境感温包短路时:制冷时不受影响,制热时空调一直低频运转,频率不上升。
⑥ 压缩机排气口感温包开路时,空调机运转一直处于高频(不会降频)。
⑦ 压缩机排气口感温包短路时:制冷制热均开不起机。
⑧ 变频器(模块)的故障判断及更换
a、 开机后测量p+、N-之间是否有300V左右的直流电压
b、 检查+5V与+12V输出是否正常,可以在室外机找点测量
c、 如(a)和(b)正常之后,检测U、V、W三相是否有平衡 交流电输出。(在检测U、V、W之间电压时,最好是将压缩机连线拆下检查)
d、 如(a)、(b)、(c)都正常之后,检查压缩机线圈阻值是否正常。(压缩机三个端子阻值是否相等,阻值应为1~3欧姆。)
e、 模块更换及安装时,必须要涂散热膏,螺丝要均衡拧紧,紧贴散热膏,否则温度过高,出现模块频繁保护,压缩机频繁开停。
f、 室外主控板与模块之间的10根通讯线一定要小心插紧,控制器上的+5V与+12V均都由模块输出。10根通讯线其中三根分别为:地、+5V、+12V,另外7根是数据线,需用示波器方能检测。
⑨ 室外机两个整流桥,一个为220V输入,输出300V直流至模块p+与N-两端:另一个是半波整流滤波作用。
⑩ 电抗器为一导通线圈,一般只需检测两端导通就行。
四、 变频器常见故障
1、 室外机不工作
① 开机后检查室外机有无220V电压,如没有,请检查室内、外机连接是否接对,室内机主板接线是否正确,否则更换室内机主板。
② 如上电蜂鸣器不响,请检查变压器。
③ 如外机有220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮,否则检查外机连接线是否松动,电源模块p+、N-间是否有300V的直流电压,如没有,则检查电抗器,整流桥和接线。如果有,但外机主板指示灯不亮,先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良,再不行,请更换电源模块,更换模块时,在散热器与模块之间一定要涂上散热膏。
④ 如室外机有电源,红色指示灯亮,外机不启动,可检查是内、外通讯,(检查方法:开机后按“TEST”键一次,观察室内机指示灯),任何一种指示灯闪烁为正常,否则通讯有问题;检查内外机连接线是否为专用的扁平线,否则更换之。如通讯正常,请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常,过载保护器端子是否接好。以上两种方法均不能解决,则更换室外控制器。
⑤ 如开机11分钟左右停机,且不能启动,请检查室内管温感温包是否开路;如开机后再启动,外风机不启动,检查室内、外感温头是否短路。
2、 空调开机后一直低频运转
请检查室内管温、室外环境、压缩机及化霜感温包是否有开路或短路、阻值不正常现象。
3、 p板变频柜机故障代码及解决方法
E1:压缩机电流过大、压缩机过热、排气温度过高、模块保护、过载保护器有无短路、压缩机感温包是否短路。
E2:室内机蒸发器防冻结保护,检查室内感温包是否开路,排除即可。
E3:室内温度感温包短路或开路。
E4:室内管温感温包开路或短路。
E5:室内外通讯故障,检查室内外连接线有无接错(零、火线不能接反):信号线与控制办的连接处,接插口有无松动;控制器是否损坏等。
4、 制热时,室内机不工作
请检查电源连接线(内、外机)是否正确,电源线是否接地,如以上均正常,则更换室内机主控板。
变频空调系列故障维修指南
一、格力2000变频机及变频柜机系列
室外机不启动原因有:电源模块坏;室内外通讯不正常;室内外感温包故障;压缩机过载保护器开路;pCB板坏等,具体判断及处理方法:
1、 电源模块坏:上电后首先检查电源模块p+、N-之间是否有310VDC电压,如果无,请检查室外机主回路中整流桥、电抗器、电容器是否有故障,接线是否松脱,同时检查pTC电阻是否坏,pTC电阻正常时,其两端电阻为30欧姆到60欧姆之间,开路或短路都不正常。如果有310VDC电压,而室外机pCB板上红色指示灯不亮,请检查pCB板与电源模块之间的十芯信号连接线是否接触良好,电源模块上针座中插针是否折弯,如以上均正常,而pCB办上红色指示灯依然不亮,说明电源模块坏。如果红色指示灯亮,压缩机不启动,将压缩机U、V、W三根线拔掉,开机,外风机能正常运行(三分钟以上),也说明电源模块坏。
注意:换电源模块时,一定要在电源模块及散热器上均匀涂上散热膏。
2、 室内、外感温包故障(故障现象,不启动或开一段时间后停):变频机控制与室内、外感温包都有关系。
(1) 制冷、抽湿模式:如出现开几分钟的停机现象
a、 请检查室内管温包是否有故障或温度过低,导致防冷保护。
b、 请检查室外化霜感温包是否有故障或温度过高,当T化﹥65℃时,压缩机会停,T化﹤58℃时恢复运行。
c、 排气感温包是否过高或有故障。T排﹥115℃停压缩机,T排﹤92℃恢复运行。
d、 过载保护器是否开路即压缩机过载跳或接触不良。
(2) 制热模式:
a、 如压缩机不启动,内风机一直不转,则为通讯故障,请检查室内外连接线是否正确,是否完全可靠接地。
b、 室内管温保护,当T管﹥65℃停压缩机;T﹤52℃恢复运行,处理方法可先将管温包拔调或换新感温包。
c、 排气温度保护及过载保护同制冷。
3、室内、外其它故障显示
a、 LED1绿灯亮,压缩机停且有故障;
b、 LED3黄灯亮,室外环境感温包有故障;
c、 LED2红灯亮,室外管温感温包有故障
d、 LED1绿灯闪烁,模块有保护信号;
e、 LED2、LED3红灯、黄灯闪烁,压缩机过载保护信号;
f、 绿灯、红灯、黄灯同时全亮,排气感温包有故障;
g、 室内D1灯亮,压缩机运行;
h、 室内D2灯亮,通讯正常工作,否则不正常;
i、 室内D3灯亮,室内感温包有故障。
电源模块简介
一、 信号线功能介绍
以信号线的红色先为基准既为一号线。各线如下:
1号线:W相的负端控制信号;2号线:W相的正端控制信号;
3号线:V相的负端控制信号;4号线:V相的正端控制信号;
5号线:U相的负端控制信号;6好线:U相的正端控制信号;
7号线:地线;8号线:+5V线;9号线:+12V线;
10号线:模块保护信号线;
二、 模块保护类型:当电源模块有过热/过流(短路)欠压保护时,电源模块有微秒极的信号输出。
格力配件型号识别
1、感温包与管温包的识别
格力公司开始使用15K/25℃ 20K/25℃的感温包以后。在感温头有约20mm的白色热缩套管上打有黑色的字,如感温包为15K/25℃的就打(15K),如感温包为5K/25℃的就打(5K);如果没有看到,看端子的颜色也可识别,白色端子的为5K/℃,红色端子的为10K/25℃(如为四芯感温包,环境感温包为5K/25℃,管温包为10K/25℃),黑色端子的为15K/25℃,20K/25℃(15K为环境感温包,20K为管温管温包),黄色端子的为50K/℃;同时10K/25℃感温包的引线为蓝色,50K/25℃感温包的引线为灰黑色,5K/25℃。15K/25℃。20K/25℃感温包的引线为深黑色。(二芯感温包端子为XH的一般是环境感温包,端子为EH的一般是管温感温包。)只要留神一点是可以识别的。
2、压缩机型号识别
①压缩机型号如:AGC5561EXG 压缩机条码:Gr30179458 出厂编号:C3099 294298
②压缩机型号如:RH207VHKC 压缩机条码:Gr30179488 出厂编号:02762764
3、主板型号识别 (SERIAL)
主板型号如: ①、5A71A 8位物料编码:30055104
②、5H53A 8位物料编码:30033103
③、Z4015 8位物料编码:30224001
3、 显示器型号识别
①、3451 8位物料编码:30543011
②、4B51 8位物料编码:30544018
③、3951 8位物料编码:30543056
4、遥控器型号识别
①、Y502K 8位物料编码:30515006
②、Y502 8位物料编码:30512504
5、接收头的识别
①、5A-2 8位物料编码:30046006
②、51-6 8位物料编码:30046042
作者:ZJLXS 2005-7-9 8:02:36)
奥克司空调故障代码
E1室温传感器
E2室外管温传感器
E3室内管温
E4内外通讯、PG转速异常
E5压缩机过载,低压保护
E6三相保护
E7室外过流
E8压缩机排气传感器
E9压缩机排气温度
作者:刘先松 2005-7-9 9:58:32)
海尔变频空调故障代码E1----E9的原因
机型:KFR-60LW/BPF
E1.室温传感器故障。
E2.室内盘管传感器故障。
E3.室外环境温度传感器故障。
E4.室外盘管传感器故障。
E5.过电流保护。
E6.压缩机过热保护
E7.室外低电压保护。
E8.面板与主板通信故障。
E9.室内与室外机通信故障
型号: KFR-28GW. KFR-25GW. KF-25GW. KFR-3301GW. KFR-2501GW
按下遥控器《传感器切换》按扭开关面板上会显示故障代码。
#灭 *亮
符号 高效 运行 定时 电源 故障 内容
1 # # # * 室温传感器
2 # # * # 热交传感器
3 # # * * 蒸发器冻结
4 # * # # 制热过负荷
5 # * # * 通信故障
6 # * * # 瞬间停电
7 # * * * 过电流
8 * # # # 风扇故障
海尔商用空调(KTR系列):
室内机组
1. 室温传感器(TA)
电路 “OC”
2. 室内热交换传感器
(TC1)电路 “93”
3. 室内热交换传感器
(TC2)电路 “94”
4.室内压力传感器电路 “b9”
5.电机电路(相位控制)“11”
6.排水泵,浮子开关
系统电路 “0b”
7.制冷剂循环量不足判断“9F”
8.室内外通信电路 “95”
9.集中控制通信电路 “97”
10.集中控制地址设定 “98”
11.外部输入显示 “b5”
12.外部连锁显示 “b6”
13.室内机组误配线
误连接 “9A”
14.室内基板电路 “12”
15.系统冷媒不足判断 “Ed
I/F 控制基板
1. 变频串行信号回路,TRS
电路 “04”
2. 室外热交传感器(TE)
电路 “18”
3. 变频压机排气温度传感器
(TD1)电路 “A0”
4. 定频压机排气温度传感器
(TD2)电路 “A1”
5. 吸气温度传感器(TS)
电路 “A2”
6. 高压压力传感器(Pd)
电路 “AA”
7. 低压压力传感器(Ps)
电路 “b4”
8.接口基板电路 “1C”
9.高压保护动作
(Pd)传感器 “22”
10.变频压机排气温度
(TD1)保护动作 “A6”
11.定频压机排气温度
(TD2)保护动作 “bb”
12.吸气温度(Ts)
保护动作 “A7”
13.低频时变频压机排气温度
(TD1)保护动作 “AE”
14.低压压力保护动作 “bE”
15.定频压机用高压
开关电路 “E1”
16.变频IOL电路 “E5”
17.定频机IOL.OL电路,室外
机三相电相序异常 “E6”
18.压力传感器(Pd,Ps)
误配线 “Ab”
19.室内外通信电路 “95”
20.室内外地址矛盾 “96”
21.MgSW1触点粘连控制
显示 “bd”
22.连接室内机组容量过载 “89
作者:刘先松 2005-7-9 9:58:55)
华宝柜机7.3B
_1 室内蒸发器温度过低
-2 室内蒸发器温度过高
_3 除霜温度控制器失灵
_4 压力继电器或该通信电路坏
_5 制冷系统排气压力过高
_6 室内主控电路板故障
_7 室内外信号线断路
作者:yifang 2005-7-10 9:37:15)
松下变频空调CS-G90KW、CS-120KW故障代码
需要显示所记忆的故障代码时:
1)、打开空调机电源;
2)、打开遥控器的电池仓盖,遥控器发射对准空调室内机,按压诊断按键;
3)、故障代码显示部位显示10秒钟后,自动熄灭;
4)、切断电源,再次打开电源的时候,能保持显示同样的故障代码。
代码表示如下:
H11:通讯异常
H14:室内机吸入口温度传感器异常
H15:室外压缩机温度传感器异常
H16:室外CT断线、或模块异常
H19:室内风扇马达异常
H23:室外热交换器温度传感器异常
H27:外部气温传感器异常、或室外气温超出极限值(有时室外机有热风短路时也出现)
H28:室外热交换器温度传感器异常
H98:室内压力过高保护(暖气时)
H99:室内热交换器除霜保护(冷气、除湿时)(防冻保护)
F11:冷、暖气更换异常(主要是室外P板连接器CN-HOT接触不良、四通阀、四通阀线圈)
F91:冷冻循环异常(冷媒不足、管道压扁、阀门没有打开)
F96:室外模块温度过高保护
F97:压缩机温度过高保护
F98:总电流保护(电压过低、室外机散热不良⑷冉换黄髟嗟龋?lt;/P>
F99:DC峰值电流控制(主要是电源电压过低、模块、室外P板、压缩机)
作者:tcl00 2005-7-17 9:48:23)
三星空调故障代码
显示
原 因
对 策
E1
室内感温包短路
室内感温包开路
PCB部件的开路/短路检测
更换感温包
E2
门电机缺陷
门传感器缺陷
连接线接触不良
装配不良
更换门电机
更换传感器
更换连接线
排除结构干涉
E4
格栅电机缺陷
限位开关缺陷
连接线接触不良
装配不良
更换格栅电机
更换限位开关
更换连接线
排除结构干涉
E5
室内管温包开路
室内管温包短路
PCB部件的开路/短路检测
更换管温包
E6
化霜管温包开路
化霜管温包短路
PCB部件的开路/短路检测
更换化霜管温包
E7
电加热器温度传感器开路
电加热器温度传感器短路
PCB检测
更换温度传感器
E0
电加热器超高温
室内电机堵转
室内电机损坏
检测高温传感器
消除室内电机堵转的因素
更换室内电机
作者:tcl00 2005-7-17 9:49:15)
AUX故障代码
AUX故障代码[一]:
KFR-45LW/TBP型变频机故障显示
室内机故障显示:
故障11 室内环境温度传感器开路或短路。
故障12 室内热交换器管温温度传感器开路或短路。
故障13 室内热交换器结冰保护。
故障14 室内热交换器过热保护。
故障15 室内通讯故障。
故障16 室内电源瞬时停电。
故障17 室内过电流保护。
室外机故障显示:
故障2l 室外环境温度传感器开路或短路。
故障22 室外热交换器管温温度传感器开路或短路。
故障23 室外压缩机排气口温度传感器开路或短路。
故障24 无负载。
故障26 室外过电流保护。
故障28 室外电压异常。
故障29 室外电源瞬时停电。
故障2A 室外制冷过负荷保护。
故障2B 室外除霜显示。
故障2c IPM模块故障。
故障2d 室外E2数据错误。
再次同时按住:“小时”、“分钟”键2秒后,蜂鸣器响一声,恢复显示温度
AUX故障代码(二):
KFR-70LW/A、KFR-120LW/A故障显示和保护显示
l、制热化霜:
面板上“制热”指示灯闪烁,(0.5s/O.5s),其余不变。
2、有室内管温时,室内制冷防冻结保护:
面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。
3、有室内管温时,室内制热防高温保护:
面板上“运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。
4、有室内管温时,室内制热长时间防冷风保护:
面板上“运行”灯闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。
5、过流保护:
“运行”灯和“29”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机?
6、低压保护:
“运行”灯和“18”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机?
7、室温传感器故障:
“温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),系统停机?
8、室内盘管传感器故障:
“温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),按无内管传感器运行?
9、室外盘管传感器故障:
“温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。
10、室外缺相或者相序保护
“定时”灯和“运行”灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机?
11、通讯故障:
“运行”灯闪烁(0.5s/0.5s),其余指示灯灭,系统停机?
AUX故障代码(三):
KF(R)-45LW/III故障显示和保护显示
l、室外盘管感温头损坏:
面板定时灯闪烁1次/秒
2、室内温度传感器损坏:
面板定时灯闪烁1次/8秒
3、室内盘管传感器损坏:
面板定时灯闪烁2次/8秒
4、除霜:
睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)
5、制冷防冻结保护:
运行灯与定时灯闪烁(0.5/0.5秒)
6、制热防高温保护:
运行灯与睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)
7、制热长时间防冷风保护:
运行灯闪烁(0.5/0.5秒) |
|