1、断开主电源,挂上“禁止合闸”标志牌,检查电机接地线是否良好。
  2、紧固各部分螺丝及联轴。
  3、检测电动机的绝缘电阻是否符合规定,检查主回路触点。若触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3),应更换触头。
  4、调整皮带的松紧度,用手盘动风轮,观察转动是否平稳。
  5、检查与更换各接合面间的垫片和密封填料。
  6、清洁电机及风轮、过滤器及机壳内部。对于油漆脱落处应补刷。
  7、向转动部位填加润滑油,以保证联轴节及轴承的灵活性及稳定性。
  8、检查调节阀机械开闭动作是否可靠、灵活,开闭角度标志清晰。
  9、手动开机检查指示灯及电压、电流表工作是否正常,消防排烟风机各部件运转有无异声,三相电流值是否平衡。
  10、全面检查各遥控点控制箱内元件是否正常。
  11、连续三次开停机,检查各点遥控是否正确可靠。
  12、试运转二小时,观测电机轴承温度、电机温度升高是否正常。确保消防排烟风机运转正常。