找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1205|回复: 2

[经验交流与分享] 安装风管止回阀的方法介绍及注意事项,

[复制链接]

7

主题

12

回帖

54

积分

注册会员

积分
54
发表于 2014-11-22 13:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
风管止回阀装置的目的是风机停机转时防止气体倒流,本阀装置范围,要求风管中风速不能少于8米/秒。

首先安装风管止回阀目的是风机停转时防止气体倒流;矩形风管止回阀安装在空调或管道中,风机运转

时叶片扬起气流顺利通过;风机停转时阀叶关闭,防止气体倒流。但要求风管中的风速不能小于8m/s。

(可做成防爆型、气动型)
风管止回阀装置范围,要求风管中风速度不能小于8米/秒;
由于风管止回阀安装方式为水平式,垂直式安装不能用重锤,所以需要的客户如果订货时应注明安装方

式。避免发货错误,影响您的使用。



风管系统安装之风阀安装

1)风阀安装前应检查框架结构是否牢固,调节、制动、定位等装置是否准确灵活。
2)风阀的安装同风管的安装,将其法兰与风管或设备的法兰对正,加上密封垫片,上紧螺栓,使其与风

管或设备连接牢固、严密。
3)风阀安装时,应使阀件的操纵装置便于人工操作。其安装方向应与阀体外壳标注的方向一致。
4)安装完的风阀,应在阀体外壳上有明显和准确的开启方向、开启程度的标志。
5)防火阀的易熔片应安装在风管的迎风侧,其熔点温度应符合设计要求。


风管系统安装之风口安装

1)风口安装应横平、竖直、严密、牢固,表面平整。
2)带风量调节阀的风口安装时,应先安装调节阀框,后安装风口的叶片框。同一方向的风口,其调节装

置应设在同一侧。
3)散流器风。安装时,应注意风口预留孔洞要比喉口尺寸大,留出扩散板的安装位置。
4)洁净系统的风口安装前,应将风口擦拭干净,其风口边框与洁净室的顶棚或墙面之间应采用密封胶或

密封垫料封堵严密,不能漏风。
5)球形旋转风口连接应牢固,球型旋转头要灵活,不得空阔晃动。
6)排烟口与进风口的安装部位应符合设计要求,与风管或混凝土风道的连接应牢固、严密。

回复

使用道具 举报

7

主题

12

回帖

54

积分

注册会员

积分
54
 楼主| 发表于 2014-11-22 13:19:57 | 显示全部楼层
风管系统安装要点

1)安装技术要求:
  明装风管:水平度每米<3mm总偏差<20mm;垂直度每米<2mm总偏差<20mm.
  暗装风管:位置应正确,无明显偏差。
2)安装顺序为先干管后支管;安装方法应根据施工现场的实际情况确定、可以在地面上连成一定的长度

然后采用整体吊装的方法就位;也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接。整体吊装是将风管在地

面上连接好,一般可接长至10~12m左右,用倒链或升降机将风管吊到吊架上。
3)风管穿越需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于

1.6mm.风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
4)复合材料风管接缝应牢固,无孔洞和开裂。当采用插接连接时,接口应匹配、无松动,端口缝隙不应

大于5mm.
5)硬聚氯乙烯风管的直管段连续长度大于20m,应按设计要求设置伸缩节;支管的重量不得由干管承受

,必须自行设置支、吊架。
6)风管系统安装完毕后,应按系统类别进行严密性检验。

请问风阀一般安装在风管的位置 1. 手动阀 2. 电动阀 3. 70度 防火阀?

1. 手动阀 安装在每个进入房间直观的前端
70度 防火阀 安装在本层的进风和出风管道上

风阀安装在管道哪个位置最佳?

风阀的种类有很多
对开多页调节阀、防火阀、止回阀、电动调节阀等等
支路较多的在风管分叉处安装对开多页调节阀,若末端风速要求较严格的,可在末端前都加对开多页调

节阀;
当风管穿过楼板或防火墙时,要加防火阀,另防火阀要根据系统的要求满足消防的要求选择常开或常闭

的,有70度防火阀、280度防火阀、排烟防火阀等等;
当担心系统有个别支路末端的房间内的气流反流回系统时,就需再这支路上加止回阀;
电动调节阀一般安装在设备的风管接口处,若系统有要求末端要电动控制的,也需加上;
根据系统的要求,风阀的安装位置也有相应的变化的。
还有很多比较少用的,得你在工作中接触了慢慢积累经验下来啊。
如果是循环的风管,应该在进风口安装一个风阀,同时在回风口安装风阀
回复

使用道具 举报

7

主题

12

回帖

54

积分

注册会员

积分
54
 楼主| 发表于 2014-11-22 13:20:15 | 显示全部楼层
通风空调风管中防火阀安装位置定位的理解?
在《通风与空调工程质量施工质量验收规范GB50243-2002》中对防火阀的安装位置有说明: 6.2.5 防火

阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。
现有疑问如下:
1、隔墙两侧如何理解?是同一风管两个阀门?这做法貌似没看到过。
2、阀门设置在气流方向的上方还是下方?
3、距墙尺寸不应大于200mm,如何理解?是否可能会出现防火阀和墙之间有最长200mm的风管段,那请问

这段风管是属于这个防火分区呢还是属于下游的那个防火分区?若发生火灾,火势是否可能会从这部分

管段蔓延到下一个防火分区?
4、我现在所做的这工程中,防火阀基本都是400mm的,埋墙******mm,伸出墙部分是250mm,我觉得这做法

是比较好的,而对防火分区的分割也比较到位,但却总是找不到这方面的规定。不知各位有啥看法。

根据个人的理解谈点看法,未必正确,供参考:
1、隔墙两侧,其实是指防火阀可安装的位置,也就是说可以安在这侧,或另一侧,因为规范是要求穿过

防火分区时应安装防火阀。实际操作时,安在哪一侧比较方便,就安在哪一侧吧。
2、气流方向,易融的片应安装在迎风方向。
3、200MM是最大距离,用意应该是防火阀应该尽量靠隔墙安装,避免发生火灾后火灾穿越防火分区。这

种情况下,有可能发生火灾穿越的。
4、你的做法是合理的,规范的本意也是这样安装吧,防火阀安装在墙里一部分(或全部)最好。可能是

不方便安装时,才安在墙的两侧(的某侧)。

1、网管穿墙,在墙的两侧加防火阀,防止火从两侧向对面蔓延;
2、阀有方向的,要和气流方向一致;
3、要尽量贴墙设置;风管一般不跨越防火分区,如果跨越就要执行这一条规定;加防火阀的目的就是防

止蔓延;
4、不能埋墙吧……墙中间是风管,墙外面是防火阀,在墙里装不便于施工和检修…



安装防火阀的八大注意事项?

防火阀是空调系统不可或缺的一部分,顾名思义,防火阀就是用来阻断来自火灾区烟气及火焰,并一定

时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求阀门。那安装防火阀需要注意哪些事项呢?
1:安装前注意检查阀门外形及操作机构是否完好,动作是否灵活,确认阀门各方面都正常之后,再进行

安装。
2:阀体宜有单独的支吊架,以避免风管在高温下变形而影响阀门功能。
3:阀体在吊顶内安装时,在观察和操作机构下面应设有检查门孔,一般尺寸应步小于450*450mm,如在

条件有限制时,吊顶检修孔也可减至400*400mm。
4:控制钢索套管的弯曲半径不宜小于250mm,弯曲一般不多于3处。
5:阀体砌在墙内尺寸,阀体不应成为承重物,否则挤压变形后阀门将失灵。
6:防火阀附近有足够的空间,有利于安装维修。
7:垂直风管与每层水平风管交接处水平管段上应设防火阀,但多层建筑每个防火分区其通风、空调系统

均独立设置时,则该防火分区内水平风管与垂直总管交接处可不设防火阀;
8:阀门在安装之前或在安装以后的使用中,应定期进行关闭动作试验,建议每半年至一年进行一次。

防火阀、排烟防火阀的设置方法
防火阀、排烟防火阀的设置方法
在通风、空调系统管道上设防火阀,在排烟系统管道上设排烟防火阀,以防止火灾时高温有毒烟气传输引起火灾蔓延扩大和毒性加重。在下列情况之一的通风、空调系统的风管应设置防火阀
(1)管道穿越防火分区的隔墙处;
(2)管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;
(3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段
(4)管道穿越变形缝的两侧。
上述部位的防火阀,当火灾中管道中气体的温度达到70℃时,则自动关闭。
  排烟系统的分隔
(1)在排烟机房的人口处,设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟机应保证在280℃时能连续工作30min;
(2)在排烟支管上设置当烟气温度超过280℃时,能自行关闭的排烟防火阀。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|Archiver|手机版|小黑屋|风管行业门户网 ( 沪ICP备17011661号-3 )

GMT+8, 2024-4-29 10:29 , Processed in 0.077275 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表