(1)复合玻纤板风管系统的安装宜在建筑物围护结构施工完毕、安装部位和操作场所清理后进行。
  (2)复合玻纤板风管安装前应对风管位置、标高、走向进行技术复核,且符合设计要求。建筑结构的预留孔洞位置应正确,孔洞应大于风管外边尺寸100mm或以上。
  (3)搬运风管应防止碰、撬、摔等机械损伤,安装时严禁攀登倚靠复合玻纤板风管。
  (4)复合玻纤板风管安装前应对其外观进行质量检查,并清除其内外表面粉尘及管内杂物。安装中途停顿时,应将风管端口封闭。
  (5)复合玻纤板风管接口不得安装在墙内或楼板中,风管沿墙体或楼板安装时,距离墙面、楼板宜大于******mm(局部可贴墙面、楼板等)。
  (6)复合玻纤板风管与风机、风机箱、空气处理机等设备的相连处应设置柔性短管,其长度为******~300mm或按设计规定。柔性短管不应作为找正、找平的异径连接管。风管穿越结构变形缝处应设置柔性短管,其长度应大于变形缝宽度100mm以上。
  (7)复合玻纤板风管风管安装偏差应符合以下规定:
  a.明装水平风管水平度偏差不得大于3mm/m,总偏差不大于20mm;
  b.明装垂直风管垂直度偏差不得大于2mm/m,总偏差不大于20mm;
  c.暗装风管位置应正确,无明显偏差。
  (8)复合玻纤板风管预接的长度不宜超过2.8m。
  (9)复合玻纤板风管穿过须密封的楼板或侧墙时,均应采用金属短管或外包金属套管。套管板厚应符合金属风管板材厚度的规定。与电加热器、防火阀连接的风管材料必须采用不燃材料。
  (10)复合玻纤板风管与暗法兰连接时,暗法兰宽度应有57mm,厚度δ=0.75mm,插接面应涂满粘接胶。暗法兰四角接头处应平整,不平度应小于或等于1.5mm,接头处的内边应填密封胶,暗法兰条的长度宜小于风管内边1~2mm