找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 536|回复: 0

探底中央空调复合风管保温材料

[复制链接]

53

主题

53

回帖

334

积分

中级会员

积分
334

社区QQ达人

发表于 2014-4-26 14:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
央视大火和上海“11·15”严重火灾的首恶被认定为不符合设计标准、质量不过关的墙体保温泡沫板,导致了大众对泡沫板防火功能的忧虑。消防部分现已提出将外墙保温资料由难燃B1级进步到不燃A级,以期根绝因为保温资料防火等级低而发作火灾危险。

  外墙保温资料焚烧等级的进步,导致中心空调风管保温资料的评论,是不是有必要把难燃B1级进步到不燃A级,有没有适宜中心空调风管的A级防火保温资料,笔者从以下几方面进行剖析。
  难燃B1级保温板不会延燃
  当前市场上选用保温资料的中心复合空调风管有:
  一、玻镁复合板风管,选用难燃B1级聚苯乙烯泡沫板保温,泡沫板两头复合玻璃纤维增强氯氧镁水泥。
  二、聚氨酯铝箔复合风管,选用难燃B1级聚氨酯泡沫板保温,泡沫板两头复合铝箔。
  三、酚醛铝箔复合风管,选用难燃B1级酚醛泡沫板保温,泡沫板两头复合铝箔。
  四、彩钢板保温复合风管,选用难燃B1级聚苯乙烯、聚氨酯或酚醛泡沫板,泡沫板两头复合彩钢板。
  公安部四川消防研究所对复合风管焚烧功能的实验成果见下表。
  笔者经过剖析实验数据,得到如下信息:
  一、有机泡沫类通风管道的资料功能不能到达A级。
  二、玻璃棉复合风管虽然以无机玻璃棉为首要资料,但若要满意风管的强度需求,需求添加黏接剂用量,有机黏接剂的添加影响玻璃棉的热值和毒性。因而,本次实验中的样品未能到达A级需求。
  三、机制玻镁复合板风管全体防火功能非常好,成果彻底满意A级需求。该复合风管虽然相同以聚苯乙烯泡沫为保温芯材,可是泡沫未直接暴露在火焰中,虽然泡沫板热值达30MJ/kg,但泡沫板两面的镁水泥热值很小,仅为1.8MJ/kg,该机制玻镁复合板风管彻底满意GB8624-1997版《建筑资料及制品焚烧功能分级》中A级(复合夹芯)资料的需求。
  依据公安部四川消防科学研究所对复合风管焚烧功能实验成果剖析,除了机制玻镁复合板风管为不燃A级,聚氨酯复合风管、酚醛复合风管、聚苯乙烯复合风管均尴尬燃B1级。难燃B1级泡沫板受卤元素阻燃剂影响,从焚烧目标和表象剖析,泡沫板在火的效果下焚烧,离火自熄,泡沫板自身不会延燃,能够到达阻碍火灾延伸的效果。
请添加我的微信号: fengguancailiao
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|Archiver|手机版|小黑屋|风管行业门户网 ( 沪ICP备17011661号-3 )

GMT+8, 2024-5-10 23:52 , Processed in 0.078414 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表