找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 962|回复: 0

[经验交流与分享] 风管安装一般规定 复合风管

[复制链接]

5

主题

4

回帖

34

积分

新手上路

积分
34
发表于 2016-5-10 08:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1.3风管安装一般规定
    1.1.3.1管道吊架距法兰距离不小于20mm。柔性短管长度为******-300mm。金属软管及非金属软管长度不得大于2m,并不应有死弯或塌凹。
    1.1.3.2主风管吊架具支管之间距离应不小于200mm。
    1.1.3.3法兰螺栓孔距低压送风不大于200mm,中压送风距离不大于100mm。
    1.1.3.4防火阀及排烟阀与隔墙距离不大于200mm。
    1.1.3.5风管弯头处、三通处、阀门处、必须加吊架、管道长度超过15m,防晃支架不得少于一个。
    1.1.3.6通风管道吊架距不保温风管边缘为30mm,距保温管道保温层边缘距离为30mm。
    1.1.3.7风管保温应平整,法兰处必须单独保温,法兰保温材料应与管道一致。风管水平度为3‰,垂直度2‰,总体偏差均不大于20mm。
     1.1.3.8安装隔振器的地面应平整,风机各组减振器压缩量应均匀,压缩量偏差不大于2mm。
     1.1.3.9风管与法兰压边宽度应为6-9mm,接触严密并顺直。
     1.1.3.10玻璃钢风管法兰连接,法兰螺栓间距不大于120mm,法兰间距均匀,法兰平整,法兰垫片厚度为3~5mm。
     1.1.3.11玻璃钢风管长度超过20m时,应加固定支架不得少于一个,玻璃钢风管长度超过20米时应按设计要求加伸缩节。
     1.1.3.12风管穿伸缩缝处应采用软连接,软管长度为伸缩缝宽度加100mm。
     1.1.3.13风管保温材料为岩棉时保温应采用铁角包装带,打包带间距为0.6~0.7m。通风管道规格在400mm以下的支吊架间距不大于4m,规格在400mm以上的风管支吊架间距不大于3m。
    1.1.3.14风管垂直安装,支架间距不大于4m,玻璃钢管不大于3m。
    1.1.3.15排风管道与屋面风机连接应垫6mm的橡胶垫,镀锌螺栓应加平光垫和弹簧垫圈。
    1.1.3.16室外铁皮风管保温应平整、光华、咬口不小于20~25mm,接口的搭接方向应顺水。
    1.1.3.17玻璃钢凤管连接螺栓为镀锌螺栓,法兰螺栓两侧加镀锌平光垫片。
    1.1.3.18铁皮风管法兰平整度不大于2mm,边长尺寸偏差不大于3mm,对角线偏差不大于3mm。
    1.1.3.19玻璃钢风管发兰平整度不大于3mm,风管尺寸偏差不大于3mm,对角线尺寸偏差不大于5mm。
    1.1.3.20薄钢板法兰形式风管连接,弹性插条,弹簧夹或紧固螺栓的间隔不应大于******mm,且分布均匀,无松动现象。
    1.1.3.21通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口、必须装设防护罩或其它安全设施。
    1.1.3.22在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板的厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|Archiver|手机版|小黑屋|风管行业门户网 ( 沪ICP备17011661号-3 )

GMT+8, 2024-11-23 15:29 , Processed in 0.071660 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表