小天鹅联体UMX系列中央空调器故障代码
小天鹅联体UMX系列中央空调器故障代码
E15:排水泵的浮置开关已起动
E16:风向板未开(如果风向板在30s内未转向)
E17:可选故障
E20:室内温控器1(Th1)打开
E21:室内热交换机温控器1(Th2)打开
E22:室内热交换机浊控器2(Th3)打开
E25:室内机DIP地址重复
作者:dzc 2004-5-25 18:06:12)
天鹅联体UMX系列中央空调器故障代码
E26:无法实现室内机和遥控器的传输
E26:无法实现室内机电路板和遥控器的传输
E27:室内机-室外机传输错误
E27:无法实现室内机电路板-室外机电路板的传输(接头不好)
E27:室外机地址重复
E27:无法实现室风机电路板-室外机电路板的传输,室内机/室外机的连接电缆(破线)
E27:主电源(逆相接续)
E27:过电流保护
E30:室内机的总功率低于最小值或大于最大值。允许范围50%~135%。系统错误
E30:室外机功率设定出错
E31:高压端压力超过2.78MPa
E31:低压端压力低于0MPa的时间大于10min持续时,冷媒泄漏或管道堵塞
作者:dzc 2004-5-25 18:06:38)
小天鹅联体UMX系列中央空调器故障代码
小天鹅联体UMX系列中央空调器故障代码
E32:变频器保护(破线)
E32:变频器保护(过电压)
E32:变频器保护(欠电压)
E32:变频器保护(IPM保护)
E32:变频器保护(电流传感异常)
E32:过电流保护(变频器压缩机)
E32:排放温度偏高(变频器处)
E32:变频器-室外机传输出错
E40:室外机温控器(Th1)打开
E40:室外机热交换器入口温控器(Th2)打开
E40:室外机热交换器出口温控器(Th3)打开
E40:室外机恒速压缩机排放温控器(Th11)打开
E40:室外机变频器排放温控器(Th19)打开
E41:输出传感器(SEN1)和高压侧,接头(CN12-1棕色)开放
E41:输出传感器(SEN2)和高压侧,接头(CN12-5橙黄色)开放
E42:电流检侧传感器(CT,B1),(恒速压缩机1)
E42:电流检侧传感器(CT,BINV),(换流器压缩机)<!-- viewthread_post_sig -->
乐华KFR-125LW故障代码
乐华KFR-125LW故障代码
E1:串行通信错误
E2:串行通信错误
E3:串行通信错误
P2:保护装置动作
P3:保护装置动作
F1:电阻断路或受损
海尔 MRV || 5e 变频中央空调故障代码
01 室内环温传感器TA故障
02 室内管温传感器TC1故障
03 室内管温传感器TC2故障
04 室内双热源传感器故障
05 室内EERROM故障
06 室内机与室外机通讯故障
07 室内机与线控器通讯故障
08 室内机排水故障
09 室内地址重复故障
10 集中控制地址重复故障
20 室外机相对应的故障
双鹿空调维修故障诊断
双鹿空调维修故障诊断:一
通过运行指示灯的闪烁情形可以诊费故障内容。
机型、、、、、内容故障内容KF(R)-23、25、32、33、45GW型KF(R)-26、34、50、60、70GW型
整机上电、没有开机、运行指示灯闪闪1秒/8秒回风温度传感器RT断或短路———————
闪2秒/8秒内管温传感器IPT断或短路———————
亮1秒灭3秒——————回风温度传感器RT断或短路
亮1秒灭7秒——————内管温传感器IPT断或短路
亮1秒灭2秒(单冷机无此现象)——————外管温传感器EPT断或短路
开机后运行指示灯闪(一般为开机运行约十分钟左右停机、运行指示灯保持闪烁)闪4次/8秒压缩机保护即︱IPT-RT︳<3oC——————
亮0.5秒灭0.5秒(重复)——————压缩机保护即︱IPT-RT︳<3oC(是否缺F22)
KF(Rd)-50、60、65、701、75B1、120LW1机型
在开机状态下,同时按温度“-” 、温度“+” ,即进入查询状态,时间显示,外盘管温度“XXi”为内盘管温度,“XX0”为外盘管温度。如有故障,在房间温度显示区看到故障代号“Ex”故障。如果开机前,传感器损坏,运行灯会闪烁,开机后可查询故障代码。
故障代码故障内容空调运行现象
E2暖房超载动作IPT>52oC关外风机,IPT<48oC重开外风机,IPT>62oC关压机,IPT<42oC重开压机
E3防冷结动作室内热交换器温度-1C,关压缩机,外风机;室内热交换器温度6C时,恢复正常制冷。
E4检测系统异常压缩机运行>5min,-︱IPT-RT︳<3oC-且在5min内仍︱IPT-RT︴<3oC-整机关3min-恢复运行-重复出现上述故障-关机-运行灯闪
E5室温传感器故障(RT)取消系统异常保护,运行灯闪、关机,运行灯闪
E6室内热交换器传感器故障(IPT)取消暖房超载、防冻结及系统异常保护,防冷风时间为30秒,开低风,压缩机开花分钟转设定风,运行灯闪。
E7室外热交换器传感器故障(EPT)运行灯闪。
E8室外控制板故障三相电缺相、反相,高、低压保护。
注:“E8”故障仅KF(Rd)--75LWB1、KF(Rd)--120LW1机型
KF(Rd)—45LW机型
在故障或保护状态下,双位数码管以亮1秒、灭0.5秒规律循环闪烁。若要查询保护方式或故障部位,在面板上单按“升温键”,则依次循环显示所有其它故障代号.
故障代码故障内容空调运行现象
E1暖房超载动作IPT≥53oC关外风机,2PT≤48oC重开外风机,IPT≥68oC关压机,IPT≤48oC重开压机.
E2防冻结动作IPT≤-1oC且保持1min重复出现
E3IPT断路或受损制热压缩机未工作前IPT≥59oC外机不工作;制冷压缩机未工作前IPT≤-1oC时外机不工作
E4RT断路或受损
E6检测系统异常压缩机运行≥5min→│IPT-RT│≤3oC且过后仍│IPT-RT│≤3oC则停机
KF(Rd)-48、70、75LWA、75LWB机型
机 器温度传感器故障种类开机前故障现象开机后现故象
操作面板外机板
温度指示灯(IPT)LED 指示灯
室 内 机 回风温度传感器断路 1、制冷:内风机工作,压缩机、外风机不工作。 2、制热:能制热,但温控不起作用。 3 、室 内 温 度 始 终 显 示18oC
短路 1、制冷:能制冷,但温控不起作用。 2 、制热 : 整 机 不 工 作。 3 、室 内 温 度 始 终 显 示29oC
盘管温度传感器断路亮1秒 灭1秒 1、制 冷:操作面板电源指示灯亮0.5秒;灭0.5秒能开机,但过一会儿,压缩机,外风机关机。2、制热:内风机不工作,外风机工作,压缩机刚工作一会儿就自身热保护。
短路亮1秒 灭1秒 1、制冷:整机能正常工作。 2、制热:外机板指示灯亮0.5秒,灭0.5秒,内风机工作,压缩机,外风机不工作。
室外机盘管温度传感器断路亮1秒 灭1秒亮(KF(Rd)-75LWB)1、制冷:外机板指示灯亮,整机能正常工作。 2、制热:外机板指示灯亮,能进行制热运行,但除霜运行控制不良。
短路亮1秒 灭1秒 1、制冷:整机能正常工作。 2、制热:能进行制热运行,但室外机有霜时,也不执行除霜。
注:·温度指示灯空白处表示此指示灯不闪。 |
|