找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2025|回复: 0

螺旋风管计算方式

[复制链接]

37

主题

58

回帖

268

积分

中级会员

积分
268

社区QQ达人

发表于 2014-5-17 19:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

一、阻力比较
我们在进行通风管道计算时,通常离不开流量(风量)、单位摩擦阻力、雷诺数和摩擦阻力系数这四大要素。
计算时,通过简化雷诺公式为
Ro=vd/ν
式中v为运动粘滞系数(米2/秒)
ν为风速(米/秒)
d为风管内径(米)
从这一公式中也可以看,运动粘滞系数和管径一定的情况下,雷诺数越大,ν值也就越小,其动力越小。
根据英国学者雷诺的实验所知,层流和率流的产生,兴流体流经的容积断面尺寸、特征速度(平均流速)和流体的粘性系数以及密度有关、见无量纲量---Ro相似准则数公式:
Ro=udP/U=ud/ν
式中:
Ro--为无量纲量(相似准则数)
u--为平均流速。

d--为特征尺寸。
P--为液体的密度。
U--为液体的粘性系数。
ν--为特征速度。
根据公式:我们可以求证断面面积为1平方米的矩形管和椭圆管的相似准则Ro,假设流经此管道水的平均流速u为5m/s,特征速度ν为1.13×10-6m2/s.断面形状为矩形时的相似准则数为Ro1;断面形状为椭圆形状时的相似准则数为Ro2。将已知条件代入无量纲量公式,Ro1=5×1/(1.13×10-6)>Ro2=0.5×0.5×1.28/(1.13×1)
通过计算,断面为矩形的1平方米矩形管道雷诺数大于断面为椭圆形的1平方米椭圆形管道雷诺数。这也说明了矩形风管的阻力大于椭圆状的风管。


二、湿周的比较
我们知道,计算它们湿周的前提是要算出它们的周长,顾名思义,湿周也就是其湿润的周长,即周长。

椭圆形周长的计算公式是
周长P=3.14×[1.5(a+b)-(a×b)1/2]
其中,a为椭圆的长半径,b为椭圆的短半径.椭圆形断面积的计算公式是:
S=3.14×0.5A×0.5B
其中,A为椭圆的长径,B为椭圆的短径
从产品目录表中查出,一平方米断面面积的椭圆形风管的长径A为2000mm,短径B为600mm.
则:它的四周
P=3.14×[1.5×(1+0.3)-(1×0.3)1/2]=4(M)
求断面面积为一平方米的矩形风管的湿周
设它的边矩尺寸为(A×B)2000×500
即:它的湿周
P=5(M)
由此可见,椭圆形风管的湿周比矩形风管小20%,也就是说同样断面面积的风管,椭圆形风管的周长仅为矩形风管的80%,如果把同样断面面积的矩形风管再变革一下,设定长矩为2500mm、短矩为400mm时,它的湿周是5.8m,则比椭圆形风管大31%。所以,椭圆断面形状的空调风管湿周最小。

综上所述,由于湿周的增大,也就是周长增大,周长增大意味着所需材料增多,从而投资的成本增加。


三、产品构造比较
1.普通的铁皮矩形风管和超级风管需花费人工制作,椭圆风管全自动机械加工。
2.超级风管接缝连接处需打上密封胶、时间一长,容易脱落,使用寿命短。椭圆风管一次成形,机械绞制而成的接缝强度极大,气密度高。
3.超级风管和矩形风管其强度和耐风压不够,断而过大的风管,还需增加加强筋,这样会引起共震,产生噪音。椭圆管结构强度高、刚性好、无需加强筋,避免二次噪音的产生。
4.椭圆风管现场安装方便,工作中无需投入大量的人力和物力。比一般风管提高工效5-10倍。