一、 概述 复合玻纤板风管是建筑材料行业新兴起的新一代建筑材料,它广泛应用于宾馆、饭店、商业大厦、游泳场馆、工矿企业等地。它具有消音、保温、防火、防潮等特点,是一种新型的空调风管。 复合玻纤板风管适用于输送干燥气体或饱和气体,也可用输送具有加湿气体成份要求的场合,还可用于传送有腐蚀成份的气体,气体温度—30℃~+50℃之间,气体湿度可达95%。 二、 主要性能参数及特点 本公司生产的瑰宝复合玻纤板风管分铝箔复合消音保温风管和多彩复合消音保温风管两种。适用于输送干燥气体、饱和气体、具有腐蚀成份的气体或有加湿要求的场合,其在消音、防火、承压、漏风量等项目上均通过有关产品质量检测机构的检验。多彩复合消音保温风管表面喷涂两层特殊配置的彩色胶质耐火涂料,不仅气密性好,防潮性能俱佳,而且风管表面的颜色可以根据各类建筑的要求配置,使色彩协调一致。多彩风管的内层可以根据输送空气湿度的大小涂刷一道特殊的防水涂层,特别适用于装有喷淋段高湿度的空调系统。 (一) 复合玻纤板风管的主要特点有: 1、 消音 复合玻纤板风管是一个管式消音器,其消音量为3分贝/米,其输送气体风口噪音小于45分贝。 2、 保温 以主体材料为离心玻璃棉板复合制成的新型风管板材,其导热系数低、保温性能良好,在24℃时进行测试,其导热系数测定为0.029w/M.K,低于岩棉和矿棉。 3、 防火 新型风管的板材是选用各种不燃性材料用特制的防火胶在高温条件下粘合而成,具有良好的防火性能,经国家产品质量监督检验所实测结果,认定为不燃级材料。 4、 防潮 湿度在95%条件下,经测试新型风管板材的吸湿率不大于2%,憎水率>98%。 5、 强度 新型风管根据不同截面,内外部采用型钢加固骨架,T字型管接头或法兰两种连接方式,该风管在送风压力达到1700Pa时,风管完好无损,对于承压超过2000Pa时,风管选用非标准化加固方法,可保证风管壁料不泄压,风管变形在标准范围以内。 6、 纤维含量 为确保风管在运行时无纤维飞散,公司从制作工艺、连接形式到施工质量,都以行业规范为标准,采取相应的措施,保证了产品的质量。 7、 阻力 该风管内表面绝对粗糙度略高于铁皮风管,一般沿程阻力在原沿程阻力的基础上要增加8%左右。但是,由于玻纤板风管具有良好的消音功能,是一个管式消音器,所以可省去系统中消音器的安装而使局部阻力下降,故是使整个系统的综合阻力降低。 (二) 主要技术参数 最高工作压力:2000Pa 最大消音系数:3分贝/米 玻纤棉板容重:75kg/m3 玻纤棉板尺寸:4200×1200×25mm 主材导热系数:0.029w/M.K 风管连接形式:法兰式 插接式 三、 结构特点 铝箔消音保温风管和多彩复合消音保温风管的板材是由铝箔玻璃丝布层、离心玻璃棉板层、玻璃丝布层用特制防火胶高温粘合而成。在风管内设有钢内支撑,支撑在风管玻璃丝布内层;插接式风管的管接头作成T字型截面框架,其中一面夹在两节风管的玻璃棉板层相邻端面,另一面支撑在风管玻璃丝布层内表面,使两节风管连接不错位,保证了系统风管内表面的平滑性,这对于插接式风管是十分重要的。 法兰式风管在连接上与镀锌铁皮风管是一致的,注意连接时密封性,法兰与法兰之间的密封要加密封胶条。 风管的外部加强架支持在风管外周,风管四角都配有镀锌铁皮作成的护角,依照风管口径的不同,采用各种不同的加固方式,从而达到减少阻力损失,防止纤维脱落和提高耐压强度的效果。 对于特大型、扁型风管,在制作时内部、外部都要做加强筋以支持风管。加强筋要与内部固定框架、外部加强架连接在一起,共同增加风管的承压强度。 复合玻纤风管在结构上也可作成多种多样的连接形式,以利于安装方便。公司配有多种接头形式, 四、 风管综合性能比较表 | | | | | | | | 外加保温层,搭接处不严密,冷桥现象严重,法兰处仍有结露滴水现象,导热系数0.045w/m.k | 风管保温为一体,无冷桥现象,无结露滴水现象,导热系数0.029w/m.k | | | | | 系统中装消音器,只能消除机械噪音,不能消除空气动力噪音 | 不用装消音器,消声量平均3分贝/米,风口处噪音小于45分贝 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
五、 安装方式 复合玻纤风管按其连接方式可分为法兰式和插接式两种。其中,法兰式风管的施工工艺和施工规范与镀锌铁皮基本相同,有关的安装技术规范和要求也可参照铁皮风管执行,对插接式风管的安装和制作,本公司在遵照GB50243-97《通风与空调工程施工及验收规范》的基础上,制定了内部的技术标准,作为施工和检查、验收的依椐。
六、 注意事项 复合玻纤板风管是由离心玻璃棉板为主要材料的新型风管,虽然其施工工艺和施工规范都作了明文规定,但成品保护方面要特别注意,主要有以下几方面: 1、 风管在搬运过程中,不得受碰撞和扭曲,并严防硬物划伤风管表面,若有损坏应及时修复或更换后才允许安装使用。 2、 安装前的风管应存放在宽敞、避雨、避雪的仓库或蔽棚中,置于干燥的隔潮木头垫上、架上。按系统、规格和编写号码放整齐,避免碰撞造成表面划伤,要保护所有成品表面光滑、洁净,没有凸起和划破。 3、 在交叉作业较多的场地,已安装好的风管严禁作为支、吊、托架使用,严禁把风管当作支撑管使用,以防破坏风管造成塌陷。 4、 施工安装完毕的风管严禁重物填塞,以免碰坏或撞漏风管造成风管漏风,影响整个空调系统的正常使用。 5、 施工现场中,风管与消音器、防火阀等相关阀门相连接时,其阀门的重量要做相应的支架来承担,不能用玻纤风管来承担阀门的重量,以免造成风管局部断裂漏风。 6、 垂直安装的风管其重量要单独做支架承重,严禁把风管当作支撑管使用。
|