找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 600|回复: 0

复合风管的安装要求和注意事项

[复制链接]

51

主题

4

回帖

261

积分

超级版主

积分
261
发表于 2017-5-20 21:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
复合风管安装要求
水平安装风管的横担可选用相应规格的角钢等型材,风管吊装横担。
风阀等部件及设备与负荷风管连接时,应单独设置支吊架,该支吊架不能作为风管的支吊点,风管支吊点距风口、风阀及自动控制机构的距离不少于200mm。
风管垂直安装,支架间距应不超过2.4m,每根立管上支架数量不少于2个,并应适当增加支架与风管的接触面积。
水平悬掉的主干风管长度超过20m时,应设置防摆动固定支架,且每个系统不少于2个。
风管与风管间的管段,采用法兰专用插接件连接,插入插条后,用密封胶将风管的四个角所留下的孔洞封堵严密,并安装护角。
复合风管与带法兰的阀门部件、设备等连接时应采用强度符合要求的F或Ч型专用连接件,连接件与法兰之间应使用密封性能良好、柔性强的垫料。连接件与法兰应平整无缺损,无明显扭曲,紧固螺栓间距不大于100mm,法兰四角应设螺栓孔。
风管与风口的连接,在支管或支管开口端粘结F型、Ч型连接件,用柔性软管连接风口。  8.复合风管穿过要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时需埋设壁厚不小于1.6mm的防护套管,风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵


应注意质量问题
风管与配件接缝应严密,折角应平直,圆弧应均匀;两端面应平行,风管无明显扭曲与翘角,表面平整,局部凹凸不大于5mm。
因粘结剂涂抹不符合要求或粘结剂未干时受力导致的风管接口开裂。
未按要求对风管加固导致风压较大时引起的风管鼓胀。
未用密封材料封堵导致的风管法兰四角漏风。




施工安全与管理
使用型材切割机时,要先检查防护罩是否可靠,锯片运转是否正常,切割时型材要量准,固定后再将锯片下压切割,用力要均匀、适度,
使用钻床时,不要戴手套操作。
风管搬运需根据管段体积、重量,组织适当的劳力。在加工现场条件允许的条件下也可以用平板车运输,多人搬运风管用力要一致,轻拿轻放,堆放整齐。
作业地点必须配备灭火器。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|Archiver|手机版|小黑屋|风管行业门户网 ( 沪ICP备17011661号-3 )

GMT+8, 2024-5-6 08:19 , Processed in 0.073301 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表