玻镁风管施工(仅供参考)
一:玻镁风管板材的切割
1、切割设备配置:
切割矩形风管板,所用的平台切割机。
切割三通、四通、变径、变头等异径管件所用的手提式切割机
2、质量要求
切割线要求平直,风管板材对角线误差不大于3mm。
因为板材厚度 25mm(18mm), 所以板材的梯阶线深度要求为 22mm(15mm), 切割线与板材表面要求成直角, 为风管转角制作成 90 度角创造条件。
异径管件板材的切割:先在风管上画出切割线, 用手提切割机进行切割,如不是直角的截面切割,其角度要求准确,以保证玻镁风管的拼装质量。
二:玻镁专用胶的配制
专用胶有甲组分和乙组分两部份组成, 甲组是专用凝胶粉, 乙组是有卤片(或是专用卤水), 卤片用水匀兑,比例为 55 :45,再与甲组充分搅拌,调成糊状即可。注意:为防止胶水凝固失去粘接力,调配好的专用胶在春、夏季节高温时在半小时内用完,秋冬两季低温可控制在一小时内用完。
三: 玻镁风管制作
1. 首先将两侧板的梯阶型保温层用油灰刀刮去。必须保证梯阶位置的平整。
2. 在两侧面板梯阶处敷上专用胶,要保证胶的适量、均匀、饱满。
3. 将玻镁风管底面板放于方木上 (或者切割下的边脚料也可, 方木摆好后要先放置捆扎带) 再将左右侧板放置在底面板边沿, 左右板与上下板长度方向错位 100mm, 然后将上面板放入左右面板间,用捆扎带将制作好的风管捆好,捆扎带间距 600mm 左右。在捆扎过程中用力要均匀,以防局部受力而使风管转角破损。
4. 捆扎好的玻镁风管用卷尺测量对角线不应大于 3mm,并加以定位,必要时在内转角处用支撑柱来加以固定,保证玻镁风管制作完毕后不会变形,并清除挤压出来的余胶和填补空隙。注:捆扎好的玻镁风管在保证10小时以上的凝固时间后,放置越长粘力越强。
5. 风管上下板与左右板 100mm 错开处不得留残浆,为后来的吊装做准备。
四:  玻镁风管连接方法
1.玻镁风管连接采用专用胶连接。
2.用工具刀将玻镁风管连接面上的保温材料刮去 2-3mm 用手提切割机将 100mm错位处玻镁风管上下板宽度向两边各割去 2mm 左右, 然后将风管连接面用专用胶填满。
3. 将两段连接的玻镁风管紧靠,上下左右方向平直,不能用力过大。不许多次摇动,防止连接面留有残浆,并损害粘力。
4. 除去玻镁风管连接面处的余胶,并填充空隙。
5. 当玻镁风管长边大于1600mm为大型玻镁风管,在制作过程中必须采取加强措施。
A、在玻镁风管内壁四角粘接加强条,加强条规格尺寸为40×25mm。
B、在玻镁风管上下板间连接加强柱,截面长边边长尺寸 1200 - 1800mm 的玻镁风管,中间设置一根加强柱;截面长边边长尺寸 1800 - 2400mm 的玻镁风管,中间设置二根加强柱;截面边长2400×3000mm的玻镁风管,中间设置三根加强柱。加强柱采用 8mm的螺纹丝杆,外侧采用pvc带螺纹封口圆托盘(防冷凝专用)里侧均用100X100X25mm的玻镁板作垫片进行加固。
6. 玻镁风管大边等于 3000mm 的风管为超大型玻镁风管,除大型玻镁风管的加强措施外,每隔 1.3 米在玻镁风管外壁设置加强筋。(玻镁风管进出风机前后 5 米,长边大于等于 2400mm 的玻镁风管,都要设置加强筋)。加强筋用30×30mm的角钢制作,与支撑柱螺杆连接在一起。
五:  玻镁风管吊装方法
1. 玻镁风管支吊架的设置要求
玻镁风管在水平安装时, 玻镁风管边长小于等于400mm, 吊杆间距不大于4000mm;
玻镁风管大边边长大于 400mm,小于 1250mm,吊杆距不大于 3000mm;
玻镁风管长边大于 2500mm 吊杆间距小于等于 1500mm 横担或抱箍用角钢或扁钢制作;
垂直安装的风管支吊架间距不大于 3000mm,单根支管应不小于两个固定点。
玻镁风管长边不大于800mm,吊杆用8mm螺纹丝杆;横担用30mm×30mm×3mm角钢,吊杆孔洞为8.5mm;
玻镁风管长边大于 800mm,小于等于 1800mm 时,吊杆用10mm,螺纹丝杆,横担用40mm×40mm×4mm的角钢,吊杆孔洞为10.5mm;
玻镁风管长边大于 1800mm小于等于3000mm 时, 吊杆用12mm 螺纹丝杆, 横担用 50mm×50mm×5mm的 角钢,吊杆孔洞为 12.5mm,玻镁风管长边大于 3000mm 时,吊杆用 12mm 螺纹丝杆,横担用 5 号槽钢制作。
当风管大边大于2000mm的风管连接外壁时,用修补胶粘两层50mm宽的白沙布粘面,注意敷胶前要打磨。
当风管大边大于或等于 3000mm 的风管在安装过程中间的一根支撑柱要作为吊杆来固定。
当风管主、干管长度在25m时,应设置一个伸缩节,长度在50m时设两个。
根据现场实际情况来调整。当水平悬吊的风管主、干管长度超过20m时应设置防止摆动的固定点,每个系统不少于一个。视具体情况调整。
2. 玻镁风管与风阀连接。
将风阀制作成插入式, 风阀承接口的外径小于玻镁风管内径 1-2mm,采用自攻螺丝固定,专用胶封堵缝隙。
采用法兰连接,将专用法兰一面套入风管壁,加一面与阀门的法兰连接。
3. 玻镁风管与风机的连接采用帆布软接进行连接。天方地圆风管, 采用矩形风管代替,与风机连接方向开圆口,与玻镁风管连接方向开矩形风口。
4. 玻镁风口的连接方法
带阀门的风口连接:根据图纸尺寸在风管壁上开口,将喉管粘接在开口处(喉和长度根据设计要求)。
平面风口的连接:根据图纸风口位置及尺寸在风管壁上开口,在开口处两边的保温层插入 [型铁件(由镀锌铁皮制作)。然后插入风口,用自攻螺丝固定在 [ 型件上。有喉管的风口安装,将平面风口插入喉管内,用自攻螺丝固定。带软接的风口连接:根据图纸位置及风口尺寸,在风管上切割风口,粘接上喉管。将软节套在喉管外,用镀锌板固定。
5. 在主风管上连接支风管
根据图纸上的位置及规格用手提切割机在主风管壁上开口,开口尺寸为支风管内壁尺寸加 6mm。把设计尺寸制作好的风管, 将连接处切割成梯阶型,  顺风的方向切割去100mm 为做导流角创造条件。在主风管开口处和支风管接口处插入主风管壁开口处。清理接口处的余胶,并将导流角做好。