风管选择的主要标准防火安全: 9 l/ s! P; f8 @* s% T& i
GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》第 4.2.4条规定:“复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级,且对人体无害的材料”。该条为强制性条文,必须严格执行。按原GB8624-1997分级标准检测,风管的风道部分须达到不燃A级,保温部分须达到难燃B1级以上;按GB8624-2006分级标准检测,风道部分须达到A2级以上,保温部分须达到C级以上。# W8 n7 r5 x* a
环保要求:) R7 L6 p- e8 S. Q, }' ]8 A
按GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》第4.2.4条规定:“……且对人体无害的材料”,一般来说,装修材料中对人体最为有害的成份为甲醛、游离苯及其它可能释放到空气中的有害物质,选择风管材料必须杜绝这些有害物质,以消除伤害人身健康的隐患。: r+ X. G$ I7 X7 s4 N- B1 I
特别提示:酚醛风管甲醛含量约为12~15%,聚苯乙烯风管苯含量严重超标,玻镁风管(无机玻璃钢风管的变异产品)易受潮掉渣等,在选择风管时须加以注意。
2 q3 I4 j% d7 V! T, ?. F, v& D% H, ]节能要求:
% X% ]' Q' Q% F d7 Z% i根据GB 50189—2005《公共建筑节能设计标准》第5.3.29条规定,空调风管保温层的最小热阻值应不小于0.74m2.K/W。- h" P6 i) u& h# F9 E. d8 F2 U0 A
物理性能:' J: [2 t$ Y& U
(1) 板材要有一定的强度和韧性,以满足风管风压的要求。简单试验方法:4m长的板材,两端抬起,随意上下抖动而板材不会开裂,即可认为达到要求。一般来说,复合风管的强度和韧性取决于风管板材的内部结构,酚醛板属于独立分子结构(粉状体),玻纤属于松散型结构,强度和韧性是比较差的,风管选型时必须慎重。1 Y9 G, \, ~+ \3 W
(2) 板材物理稳定性好,不能变形。经一个寒暑周期运行后,面层与芯材粘接强度保持良好,不鼓泡,不脱落,不收缩,不粉化。一般来说,面层复合如采用滴胶工艺,则隐患较大,易发生鼓泡或面层脱落现象;面层如采用无机材料(如玻镁风管),则需特别注意风管使用场所的湿度,容易发生吸潮、泛卤、粉化以至掉渣现象。 I' z$ H, q: f, o+ O. S1 ]
5 功能要求:
, c' F5 `" I* H(1) 保证输送空气的品质不变,要求风管材料不能含有害物质,不能有掉渣隐患,不能有纤维随空气逸出的隐患等; _3 V# L8 l- y& }- L, G
(2) 保证风管满足设计风压,要求风管系统在运行时,风管内空气不会外泄漏或风管外空气不会内侵入,风管变形量不得超过20mm,风管角边不得开裂;2 d5 A3 `" U: E- b
(3) 保证无冷桥,无冷凝水,要求风管板材有足够低的导热系数,风管制作、联接时无薄弱环节,无漏风、漏光现象;9 v8 G% b9 r, N: h+ v
(4) 输送空气不产生噪声,或兼有消声功能;( i- [% E2 @) \+ [+ t# [+ E
(5) 运行可靠,使用期限长和维护简单。% d: r* P) q% a) f) H
施工工艺:7 c/ B& D" x' o7 c9 F" z
厂家须提供系统完善的风管制作与安装工艺书,以保证风管功能要求的实现。