根据清单报价时需重新计算工程量的计算规则 1.分段组装式空调器安装按设计图示重量计算,以千克为计量单位。 2.各种调节阀的制作,凡以重量为计量单位的基价子目,其工程量应按其成品重量以千克为单位计算。若调节阀为成品时,制作不再计算。 3.各种风口、散流器的制作,按其成品重量以千克为计量单位。若风口、分布器、散流器、百叶窗为成品时,制作不再计算。风管插板风口制作已包括安装内容。钢百叶窗及活动金属百叶风口的制作以平方米为计量单位。 4.各种风帽的制作安装其中风帽制作以千克为计量单位。若风帽为成品时,制作不再计算。风帽筝绳制作安装按图示规格长度以千克为计量单位。风帽泛水制作安装按图示展开面积以平方米为计量单位。 通风管道设计工程量计算规则1、通风管道设计工程量计算,不分材质均以施工图示风管中心线长度为准,按风管不同断面形状(圆、方、矩)的展开面积计算,以平方米计量。 ①、圆形风管展开面积,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积,咬口重叠所占面积,咬口重叠部分也不增加。 ②风管长度计算,一律以施工图所示中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地方管件长度。支管长度以支管中心线与主管中心线交接点为分界点。风管长度不包括部件所占长度,其部件长度值见下表: 序号 部件名称 部件长度 1 蝶阀 150 2 止回阀 300 3 密闭式对开多叶调节阀 210 4 圆形风管防火阀 D+240 5 矩形风管防火阀 B+240 注:D为风管外径,B为方风管外边高。 ③、通风管道设计工程风管制作与安装定额包括:弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊架、托架、支架的制作与安装。未计价材料计算了钣材料,而法兰和支架、吊架、托架按定额规定计算其价值后,还要计算其材料数量,并按规格、品种列入材料汇总表中。 风管制作与安装定额不包括:过跨风管的落地支架制作安装。落地支架以“千克”计量,使用第九篇《通风管道设计空调工程》定额第七章设备支架子目。 ④、净化通风管道设计及部件制作与安装,工程量计算方法与一般通风管道设计相同,用相应定额。但是零部件安装要计算净化费,按相应部件子目安装基价的35%作为净化费,其中人工费占40%。 对净化管道与建筑物缝隙之间所作的精华密封处理,按实计算费用。 ⑤、通风管道设计工程塑料风管、管件制作需要热煨,其木制胎具时,按一等枋材计价摊销。当风管工程量在30平方米以上时,摊销0.06M3/10M2;30平方米以下的按0.09 M3/10M2。 ⑥、当风管、管件、部件、非标准设备发生场外运输时,在场外生产的施工组织设计方案必须经过审批,其运输费按下方法计算: 运费=车次数×车核定吨位×吨千米单价×里程 车次数=加工件总质量/车次核定吨位×装载系数 装载系数:非标准设备及通风管道设计部件为0.7;通风管道设计管及关件为0.5。不足一车按一车计算。 ⑦、通风管道设计管制作安装,按材质、风管形状、直径大小和钣料厚度而不论制作方法(咬口、焊接口),分别套用定额。 ⑧、薄钢钣风管中的钣材,实际要求不同时要换算,人工、机械不变。 ⑨、风管制作安装定额中发兰垫料是按各种材料品种综合考虑的,不得换算。 ⑩、整个通风管道设计系统设计采用渐缩管均匀送风者,圆形管按断面平均直径,矩形管按断面平均周长套用相应规定子目,其人工乘以系数2.5。 空气幕送风管制作安装,按矩形风管断面平均周长套用相应风管规定子目,其人工成以系数3.0,期于不变。 通风管道设计量计算规则 (1)风管制作安装以设计图示风管规格展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风孔、吸风孔等所占面积,以“10m2”为计量单位。 圆形风管 F=п×D×L 矩形风管 F=2(A+B)×L (2)风管长度一律以设计图中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度。直径和周长以图示为准(变径管、天圆地方均按大头口径尺寸计算),咬口重叠部分已包括在定额内,不得另行增加。 而矩形通风管道设计绝热、防潮和保护层计算公式: V=[2(A+B)×1.033δ+4(1.033δ)2]×L (m3) S=[2(A+B)+8(1.05δ+0.0041)]×L (m2)
|