交底提要:本交底主要对镀锌钢板风管橡塑保温施工工艺的准备、施工工艺流程、具体操作要点、质量标准、安全要求等作出说明,适用于本项目部xx位置的镀锌钢板矩形风管的保温施工,要求接受交底的人员认真执行本交底的要求,施工中若有疑问可直接与交底人王岳进行联系和沟通
交底内容: 一、施工准备 1、材料准备 符合设计和规范要求,并具有合格证等质量证明文件的橡塑保温材料。 2、施工机具(图1) 表1:施工工具 图4顶部保温板与侧立面保温板接缝 保温板材下料分为直管段、弯头、变径管及风阀部件等,全部实行整体统筹下料,按风管规格,在板材上画出V型槽线及45度角斜坡线,风管四个棱角翻边采用45度角裁切对接,确保风管底部或顶部只出现一道粘贴缝(图4)。 2.3 风管表面及板材刷胶 保温胶应均匀的涂在风管、部件或设备的外表面上,无空隙,无遗漏。刷胶按照先刷保温材料,刷风管表面的顺序进行,要求胶膜均匀无流淌。 2.4 橡塑板粘贴 胶水静置待初凝后,先粘贴顶板及两侧橡塑板,用拍板反复按压,确保保温材料与风管、部件或设备粘接紧密,随后再粘贴下底保温板材。对于直角弯头、乙字弯等不规则部件可采用四面单独粘贴,侧立面压上下底面的方式(图5、图6)。 2.6 检查验收 橡塑板粘贴完毕,用水平尺检查平整度,对超出偏差范围部位,进行局部按压,确保表面平整度。橡塑板粘贴修整完毕,经项目部自检后报验。 三、质量标准 1、保温材料必须是在有效期限内的合格产品。 2、风管系统部件的保温,不得影响其操作功能。 3、保温层应密实,无裂缝、空隙等缺陷。表面应平整,当采用卷材或板材时,允许偏差为5mm。 4、管保温施工应符合下列规定: 1)保温胶的性能应符合使用温度和环境卫生的要求,并与保温材料相匹配; 2)保温胶应均匀地涂在风管、部件外表面上,保温材料与风管、部件表面应紧密贴合,无空隙; 3)保温层纵、横向的接缝,应错开; 5、 保温风管在下列场合必须使用不燃保温材料: 1)电加热器前后800mm的风管和保温层; 2)穿越防火墙两侧2m范围内风管、管道和保温层。 3)位于洁净室内的风管及管道的保温,不应采用易产尘的材料。 四、成品保护 1、堆放橡塑保温材料的场地一定要采取防水措施。 2、严禁在保温后的风管踩踏。 五、施工安全要求及其他注意事项 1、作业地点必须配备灭火器或其他灭火器材。 2、风管保温应在干净的环境中制作,在施工过程中应经常打扫,保持环境干净。 3、保温胶应妥善存放,注意防火且不得直接在阳光下曝晒。失效的保温胶及空的保温胶容器不得随意抛弃或燃烧,应集中堆放处理。 4、废料堆放地点应设置醒目标志。 5、当天施工结束后的剩余材料及工具应及时入库,不得随意放置。 具体风管保温施工范围见附图1:xx施工平面图
|