|
楼主 |
发表于 2024-3-24 15:58:27
|
显示全部楼层
2漂珠防火隔热板的包覆- R0 U E! w3 F
2.1漂珠防火隔热板的性能要求# D7 \$ |$ S! }" Z
21.1外表面不应有裂纹、分层、脱皮等缺陷。
2 J- i0 b7 V7 p21.2漂珠防火隔热板的基本性能应符合附表3的规定。& L( Q8 r N: F' s& q+ d
附表3漂珠防火隔热板的基本性能参数
0 A# O' r7 b- s) q. d序号项目单位指标
* {9 m7 J9 e( ]5 \1表观密度 kg/㎡270
& @3 Y h3 \5 Y2最高使用温度℃>12009 D/ T# Q* c2 i3 {3 B1 B1 _- q
3导热系数平均温度70℃时W/(m·K)<0.055平均温度1000℃时 <0.106 o( }8 y& |8 Q. K, d6 j
4线收缩率(1000℃,16h)%<1.5
# [; N3 y) C; W5质量损失率%<12
* ~8 x2 J2 x6 S7 [- w9 R6湿胀率% <0.25
# `8 k* I) s3 O" q8 O3 h7质量含湿率%<7.5) R- k# E9 U/ K. T7 E! g
8燃烧性能不燃A级7 Z6 H" y5 E& C2 R, S3 V2 \
9产烟毒性AQ1级9 ^' v6 a- d- z7 C+ j; c, V
10石棉含量0) u0 @* b( Q/ N# ?
11抗折强度MPa>2.0* R7 S: }8 N P* j
12抗压强度MPa>2.0. S1 ` Z) k* ?7 z9 [
13放射性内照射指数 <1.0,外照射指数Iy<1.0
+ s4 o1 }. S) B l2.2漂珠防火隔热板包覆的施工要求
- c1 M T9 P8 X( M* ~8 j2 } M2.2.1漂珠防火板应采用工厂机械或现场手工专用刀具进行切割、开槽,且切割缝必须平直。
0 Q+ l4 Q& Z# Z% s5 R0 q' E6 l! Y/ b$ G22.2包覆风管时,先将轻钢U形槽与金属风管两端的连接法兰固定,采用点焊连接,焊点间距不大于100mm,点焊完成后焊点应喷涂银粉漆。. B! }+ O7 Z4 T2 [
2.2.3轻钢U形槽固定完毕后,再在漂珠防火隔热板靠金属风管表面侧涂抹专用耐火结构胶。
5 `& |( f5 Q$ r2 P) H2.2.4涂胶后的漂珠防火隔热板按底板、侧板、顶板的顺序,依次推入轻钢U形槽口内,并应保证漂珠防火隔热板与金属风管贴合紧密。
" w$ I! I6 b* O# Y. N0 l, |$ i2.2.5当两块漂珠防火隔热板拼接包覆时,可采用板与板对接的方式,将两块板靠紧,并涂抹漂珠防火隔热板生产商认可的专用耐火密封胶密封。
- R4 b, U$ [" [& K/ N2.26当风管段四面的漂珠防火隔热板安装就位后,应在每块板的居中位置采用金属焊钉与风管固定。+ k0 {) H0 ]. X' ]6 ?' g$ }
2.2.7待风管段外包覆全部固定完毕,外包覆阳角拼缝处应涂抹专用耐火密封胶密封。* ~' e d0 Q$ K$ R
2.2.8金风管法兰隔热包覆做法可参见本图集第77页附图3。$ k" p# E! ~( d- ]3 w3 `
2.2.9法兰盖板采用漂珠防火隔热板制作,其中间位置需做开槽处理,由生产商使用专用设备统一开槽,盖板的厚度、槽口的宽度与深度应根据法兰高度来确定。3 X2 @) o& a% N' D+ I; ^) v' A
2.2.10法兰盖板采用钻尾自攻螺钉ST4.2与焊接在法兰两侧的轻钢U形槽固定。钻尾自攻螺钉间距不大于150mm,固定完毕后应采用专用耐火密封胶抹缝处理。; T8 P; P( K* g/ x
2.2.11工程中所用专用耐火密封胶应符合使用温度的要求,并应和漂珠防火隔热板相匹配,不得对金属风管壁产生腐蚀。" J8 i2 v7 a- M$ ~: N# A I
2.2.12经漂珠防火隔热板包覆金属风管后的耐火性能的判定,应依据第三方按照现行国家标准《通风管道耐火试验方法》 GB/T17428的测试方法出具的型式检验(安全性能)检测报告。 |
|