空调系统(新风,送风,回风)、普通通风系统的风管(除3.1.5中规定采用的情况以外)原则上采用镀锌钢板制作,镀锌层厚度不小干100q/m2。
长边宽度小于2000mm的空调风管、通风管采用薄钢板法兰连接,长边宽度大于等于2000m的空调风管、通风管采用角钢法兰连接,空调及通风风管
系统工作压力按照中压系统设置。
空调风管保温采用厚度30mrm的离心玻璃棉保温,热阻>0.81m2·°C/W(25°C)
加压送风系统、排风兼排烟系统和消防补风系统的风管采用一体式漂珠硅晶耐火风管,风管由双面彩钢复合一体板制成,板芯采用轻体硬质漂珠
硅晶耐火隔热板,芯材密度≤270Kg/m2材抗折强度≥2.0MPa,芯材1000°C高温导热系数≤0.1W/(m·K),法兰采用钢制一体隔热法兰,
法兰内外与钢板连接的侧边和风管之间连接的法兰边必须保障一体。
漂珠硅晶耐火板性能参见图集《22K311-5防排烟系统设备及部件选用与安装》附表3,风管耐火极限判定按照GB/T17428《通风管道耐火试验方法》
执行,需提供国家级检验机构出具的耐火性能(型式)检验报告。风管物理性能判定按照JG/T258《非金属及复合风管》标准执行,需提供
国家级检验评定中心评定出具的风管综合性能(型式)检验报告。
风管芯材≥20mmn,内钢板厚度≥0.5mmm,外钢板厚度≥0.35mmm,点燃实验参考温度当耐火极限≤1.0h受火>950°C,当耐火极限≤2.0h受火>1050°C,
当耐火极限≤3.0h受火>1100°C.
|
|