(3)组合式空调机组的安装:各功能段的组装,应符合设计规定的顺序和要求:
ⅰ机组应清理干净,箱体内应无杂物。
ⅱ机组应放置在平整的基础上,基础应高于机房地平面。
ⅲ组合式空调机组各功能段之间的连接应严密,整体应平直。
ⅳ检查门开启应灵活,工艺管路应畅通。
(4)现场组装的空调机组,应做漏风量测试,空调机组静压应为700Pa,漏风率不应大于3%,用于空气净化系统的机组静压应为1000Pa,当室内洁净度低于10000级时漏风率不应大于2%,洁净度高于或等于10000级时,漏风率不应大于1%。
5、风口的安装
(1)风口到现场,仔细核对数量和规格,按系统分开堆放,做好标识,以免弄错。
(2)风口安装前仔细检查,看风口有无划痕,有无损坏,凡有调节部份、旋转部分的要检查活动件是否灵活,叶片是否平直,与边框是否有磨擦。风口安装后同样进行上述部分检查 ,以免在搬运及安装过程中出现可能的变形和损坏。
(3)成排风口安装采用垂直水平激光仪定位,保证风口在一条直线上。
6、高效过滤器安装
(1)高效过滤器安装前必须逐个检查,过滤器的纸应无裂缝、针孔及其它损伤 (可用强光检查),其外型尺寸的误差不允许超过+1mm,对角线尺寸的误差不应超过+1.5mm。
(2)高效过滤器必须待洁净风管安装完毕,全面清扫、吹洗试车达到清洁要求,经检查后立即安装就位。
(3)高效过滤器与风口框架之间的液槽密封,安装时高效过滤器液槽应对准风口框架,让风口框架插入高效过滤器液槽的2/3以上,风口框架完全插入高效过滤器液槽的不干液胶内。
(4)安装时,应注意外框上的箭头要与气流方向一致,不得装反,不得用头、手或工具等触摸滤纸,以防损坏。
(5)安装高效过滤器时要保证垫料压缩率符合规范要求,压紧时各面受力均匀。
净化风管制作安装要求(如:铁皮风管板)
一. 风管系统类别划分:
系统类别 系统工作压力 (Pa ) 密封要求
低压系统 P≤500 接缝和接管连接处严密
中压系统 500< P≤******0 接缝和接管处增加严密措施
高压系统 P>******0 所有的拼接缝和接管处采取严密措施
二. 风管及管件钢板厚度;
附: 1.中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于******mm;高压系统风管不得大于100mm。净化风管法兰铆钉孔的间距,当系统洁净度的等级为1~5(1级—100级)时,不应大于65mm;为6~9级(1000级--)时,不应大于100mm. 矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。
2.风管法兰的焊缝应饱满,无假焊和孔洞;同一批法兰的螺孔排列应一致,可以互换。
3.风管与法兰翻边应平整,其宽度一致,且不应小于6mm;咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。
四.风管的连接:
1.在净化空调系统中,其法兰垫应为不产尘、不宜老化和具有一定强度和弹性的材料,厚度为5~8mm,不得采用乳胶海绵;并不允许直缝对接连接,接缝采用梯形连接严禁在垫料表面涂涂料;其螺母宜在同一侧法兰接口的连接应严密、牢固。垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外.
2.风管空气温度70度以下, 法兰垫应为橡胶板,闭孔海棉橡胶板密封胶带或其他弹性闭孔材料.
3.风管空气温度70度以上, 法兰垫应为石棉橡胶板.
五. 风管支架:
1.风管水平安装,边长尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。
2.风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点。
3.支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm。
4.当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动固定点,每个系统不应少于1个。
5.防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时,宜设独立支、吊架。
6.带高效过滤器的送风口,应采用可分别调节高度的吊杆。
六. 金属风管的加固:
1.矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,并且管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m2 、中、高压风管大于1.0 m2中,均应采取加固措施。
2.角钢、加固筋的加固,其高度应小于或等于风管的宽度。角钢、加固筋与风管铆接的间隔应均匀,不应大于220mm;
3.对于净化空调系统,不应在风管内设加固框及加固筋。
七.风管系统的安装
1、净化空调系统的风阀,其活动件以及紧固件均应采取镀锌或作其他防腐处理(如喷塑或烤漆);阀体与外界相通的缝隙处,应有可靠的密封措施。
2.柔性短管应符合下列规定:应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的材料。用于净化空调系统的还应是内壁光滑、不易产尘。柔性短管的长度一般为******~300mm.
3.在风管穿过需要封闭的防火、防爆墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应有不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
4.防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀、距墙表面不应大于200mm
其它材质推荐:
板面平整。美观。洁净度高,抗压效果好。好施工,好维护,防火 保温等优点!
双面加厚铝板或者双面加厚彩钢 中间复合防火 保温泡沫组成 详细:18616******003 咨询订购
备注:以上文章及部分图片来自网络,所有权归原作者。由风管材料商整理归纳!仅供行业人员参考!