交底内容:
本工程通风、排烟系统采用机制复合玻镁风管(TRX7排烟型)厚度180 mm。
(一)、玻美风管的制作:
1.1、制作原则
1.1.1复合风管制作可以预制或在施工现场制作。风管制作规格按设计资料及(GB50243-2002)(09CK134)规定,风管尺寸以其内边尺寸为准,以保证风管的有效断面积。
1.1.2 施工中必须先按照设计图纸上的风管规格进行合理的切割下料。由于复合风管板材的规格尺寸为1200×2400mm(宽度×长度),而设计中风管的规格尺寸各不相同,所以划线过程中应精确、合理,切割下料是降低板材损耗的关键。
1.2 板材切割
1.2.1 切割线须保持平直,对角线长度误差应小于5mm,切割线与板面成直角。台阶板(侧面板)切割线深度为20±1.5mm(图1)。
图1 侧板切割
1.2.2 三通、弯头、异径管等管件用板材,须先放样,后用手提切割机切割。切割角度必须正确,以保证拼接质量。
1.3 矩形风管制作
1.3.1 风管拼装示意图(图2)。注:风管拼装时,台阶板须作为左、右侧板,不得与顶、底面板互换。
图2 风管拼装示意图
1.3.2 用刮刀沿侧面板切割线将多余部分去除,确保侧面板梯阶位置平整
1.3.3 在左右侧面板梯阶处适量均匀地敷上专用胶,
1.3.4 首先将底面板放于组装架上,保持水平。其次将左、右侧面板梯阶处与底面板粘接,再将顶面板放入侧面板中间。为实现管段间的无法兰连接,侧面板与顶、底面板纵向须错位100mm。最后用捆扎带将拼装好的风管捆紧,捆扎带间距600mm,其与风管四角连接处设置90o护角(图3)。
1.3.5 风管周长小于2000mm时,对角线长度误差不得大于3mm。风管周长大于2000mm时,对角线长度误差不得大于5mm。
1.3.6 清除连接处挤压出得余胶,同时填补空隙。风管内外壁及侧面板与顶、底面板100mm错位梯阶处均不得留有残胶。
图3 风管组合
1.4 异径风管制作
1.4.1弯头制作
按图放样切割板材,将弯头侧壁分解为多块平板拼接而成(图4)。
图4 弯头
1.5 三通、四通制作
参见图4弯头制作
1.6 大型风管的加固
当风管边长大于1500mm时,必须采取加固措施。
1.6.1 板材进行拼接。用钢丝刷刮去拼接处保温层1.5mm,形成凹槽。填满专用胶拼接。固化后用砂纸将两面拼接缝两侧各100mm处打毛,两面均用专用胶粘贴3层宽度为200mm、厚度为0.2mm的玻璃纤维布。
1.6.2 在风管中设置支撑杆。支撑杆为ф10mm全螺纹镀锌圆钢,两侧内外螺母固定,风管内外侧采用ф100mm金属垫盘,支吊架间距见表 1。
表 1
风管边长 mm A<400 400<A≤600 A<2000 A >2000
支吊架间距 <2200 <2200 <2200 1500
1.6.3 在风管四个内角处粘接加强条,加强条尺寸为25×40mm,由板材切割而成。
1.6.4 当风管长边>1500mm,且短边>500mm时,应在风管拼接处内壁用专用胶粘贴2层宽度为50mm、厚度为0.2mm的玻璃纤维布。
(二) 风管连接
1.1 主风管与主风管连接(图5)
图5 风管无法兰连接
1.1.1 用钢丝刷将两节风管顶、底面板拼接处保温层刮去1.5mm,形成凹槽。然后在凹槽处填满专用胶,并在左右侧面板梯阶处适量均匀地敷上专用胶。
1.1.2 将两截风管紧密拼接。清除拼接处挤压出的余胶,同时填补空隙。
1.1.3 为确保风管拼接的质量,一节风管不宜两端同时进行拼接。
1.2 主风管与支风管连接
1.2.1 在主风管管壁上开口,开口尺寸为主风管内径尺寸加6mm。
1.2.2 按照设计规格制作支风管,将其与主风管连接处切割成梯阶形。
1.2.3在梯阶处适量均匀地敷上专用胶,紧密拼接。清除拼接处挤压出的余胶,同时填补空隙。
1.3 风管与阀件连接
风管采用专用法兰与阀件连接。将专用法兰套入风管管壁,采用自攻螺丝固定。然后将法兰的另一面与阀件的法兰连接(图6)。
图6专用法兰连接示意图
1.4 风管与圆形软接头连接
根据圆形软接头与所连接的风管尺寸制作一截异形管,将与软接头连接的一面切割一个圆口,与软接头法兰连接(图7)。
图7 风管与圆形软接头连接
1.5 风管与风口连接
1.5.1平面风口的连接
按照设计风口的尺寸在风管管壁上开口,在开口处两边的保温层中插入由0.5mm厚镀锌钢板制作的“[”形构件。将风口插入管壁开口处,用自攻螺丝将其固定于“[”形构件上(图8)。
图8 平面风口的连接
1.5.2 喉管风口的连接
当设计要求或风口带风阀(软接头)时,风口前需设置风管喉管。按照风口尺寸在风管管壁上开口,将喉管与主风管紧密连接(做法参见5.2主风管与支风管连接)。待粘接处固化后,将风口插入喉管,以自攻螺丝固定(图9)。
当风管带软接头时,将软接头套在喉管外侧四周紧压防锈薄金属板,自攻螺丝固定(图10)。
图9 喉管风口的连接 图10 带软接头风口的连接
2 伸缩节的制作
2.1 当风管直管长度大于20m小于30m时,管段中间设置1个伸缩节。当直管长度大于40m时,则每30m设置1个伸缩节。在伸缩接两端500mm处应设置防摆支架。
2.2 伸缩节由通用复合风管板材制作。其内径尺寸为风管外径加6mm,长度为250mm。 首先将两节相连的风管间留10mm的缝隙以便伸缩。将伸缩节粘接在气流下游的风管外壁(粘接面须用粗砂纸打毛),粘接长度为150mm。在气流上游风管外壁粘贴厚度为3mm的聚乙烯泡沫带(起密封作用),粘贴长度为100mm,将伸缩节套入,作为伸缩滑动面。最后用捆扎带将伸缩节捆紧,固化成型(图11)。
图11 伸缩节的制作
3 风管支吊架的设置
3.1 水平安装
3.1.1 风管长边小于等于400mm时,吊杆间距不大于4000mm;风管长边大于400mm小于等于1250mm时,吊杆间距不大于3000mm;风管长边大于1250mm小于等于2500mm时,吊杆间距不大于2000mm;风管长边大于2500mm时,吊杆间距不大于1500mm。
3.1.2 吊杆用圆钢制作,横担、抱箍可用槽钢、角钢或扁钢制作。规格见 表 2。
表 2
风管长边a 吊杆(圆钢) 横担(角钢) 吊杆孔
a≦500mm Φ6mm圆钢 30mm×3mm角钢 Φ68.5mm
500mm< a≦1500mm Φ8mm圆钢 40mm×4mm角钢 Φ8.5mm
1500mm< a≦2200mm Φ10mm圆钢 50mm×5mm角钢 Φ10.5mm
2200mm< a≦3000mm Φ12mm圆钢 539槽钢 Φ12.5mm
a>3000mm Φ12mm圆钢 6#、8#槽钢 Φ12.5mm
3.2垂直安装的风管支架间距不大于3000mm,支架应能负担3000mm风管的重量。并设置橡胶垫。单根直管至少应有2个固定点。
3.3吊架不宜设在风口、阀门、检查门、及自控机构处,离风管或插接管的距离不宜小于200mm。
3.4说明的支吊架设置事项参见《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)。
4 风管连接处裂缝的修复
4.1 如风管连接处缺胶或胶体过稠、未按规定正确设置伸缩节时,易导致连接缝开裂。此时可用专用胶修复。
4.2 修复方法:a、在裂缝周围50mm用粗砂纸打毛后,除去杂物;b、将专用胶挤入裂缝;c、在裂缝处贴上厚度为0.2mm的玻璃纤维布,用专用胶修复平整。
5 小板的拼接
5.1 切割后产生的边料(小板)可用专用胶拼接,用于边长小于等于500mm的风管。
5.2 用钢丝刷刷去拼接处泡沫板1.5mm,涂上专用胶。
5.3 将拼接面靠紧,确保拼接平整固化。
(三)、风管与风管部件的安装:
1、一般送排风系统和空调系统的安装,要在建筑物围护结构施工完成,安装部位的障碍物已清理,地面无杂物的条件下进行。
2、确定标高,安装风管支吊架,除锈后刷防锈漆一道。风管支、吊架的吊点,通常采用膨胀螺栓。
3、按风管的中心线找出吊杆敷设位置,单吊杆在风管的中心线上,双吊杆可以按托盘的螺栓孔间距或风管的中心线对称安装。吊杆根据吊件形式可以焊在吊件上,也可挂在吊件上,焊接后应涂防锈漆。
4、立管管卡安装时,应先把最上面的一个管件固定好,再用吊线锤在中心处吊线,下面的管卡可按线进行固定。当风管较长,需要安装一排支架时,可先把两端的安装好,然后以两端的支架为基准,用拉线法找出中间支架的标高进行安装。应尽量减少接头,接头应采用梯形或榫形连接,并涂胶粘牢,法兰连接后严禁往法兰缝隙镇塞垫料。
|
|