) Q8 P7 H/ ]" J- [5 w$ k# k$ x
1.名称:漂珠复合风管
+ O# }) g: R: v2.形状:矩形, s5 K- ^5 S6 y) i& s4 s& ~+ c; u
3.规格:1250*1250 q1 u. |; ?' E
4.接口形式:法兰* m- e: T% j% p6 B; {
5.材质:由双面彩钢复合一体板制成,板芯采用轻体硬质漂珠耐火隔热板,芯材密度≤260KG/M’,芯材抗折强度≥1.851Pa,芯材 1000高温导热系数≤0.1W/(m,),法兰采用钢制一体法兰,法兰内外与钢板连接的侧边和风管之间连接的法兰边必须保障一体。风管耐火极限判定按照 GB/T17428《通风管道耐火试验方法》执行,完整性和隔热性必须同时达到对应要求的耐火极限时间,并国家级检测中心出具的风管综合性能《型式)检验报告。耐火时限的料规格选型:耐火时间≤1.0h,风管芯材≥20mm,内钢板厚度≥0.2mm,外钢板厚度0.2mm
0 W9 h! q* ^( [+ X* e T# X6.需满足消防部门复检要求0 l8 y! ^3 p+ W3 I: D
7.进场实测:现场应核实其材料与型式检验报告一致,还需对每批次产品随机抽样检测,采用便捷式气体罐喷枪进行单面灼烧试验,满足要求方可进场。
; n) P! K9 P0 R, g; b/ y
) @. m3 K# m2 x1 b: Q |
|