1.风管系统安装前应对安装的位置、坐标、标高、走向进行技术确认,安装部位的杂物清理干净,并对风管及配件的制作质量、风管支吊架制作与安装质量进行检查。切断支吊架的型钢及其开孔应采用机械加工,不得采用电气焊切割。支吊架选用型钢的材质、规格应符合设计、规范标准及相关技术文件的规定,确保强度及承载力满足要求。支吊架设置位置及间距应符合规范标准及相关技术文件的要求。
  2.风管的组对、连接长度应根据施工现场的情况和吊装装置确定,风管安装就位的程序要正确。通常为先上层后下层,先主管后支管,先立管后水平,风管安装应采取防止变形的措施。
  3.风管内严禁其他管线穿越。固定室外立管的拉索,严禁与避雷针和避雷网相连。输送含有易燃易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地措施,通过生活区或其他辅助生产房间时,不应设置接口,并应具有严密不漏风措施。输送产生凝结水或含蒸汽的潮湿空气风管,其底部不应设置拼接缝,并应在风管最低处设排液装置。
  4.风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设钢板厚度不小于1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防护套之间采用不燃材料封堵。风管穿越建筑物变形缝空间时,应设置柔性短管,穿越变形缝墙体时,应设置钢制套管,风管与套管之间应采用柔性防水材料填充密实。
  5.风管连接的密封材料应根据输送介质温度选用。输送温度低于70℃的空气时,可采用橡胶板、闭孔海绵橡胶板、密封胶带或其他闭孔弹性材料;输送温度高于70℃的空气时,应采用耐高温材料;防排烟系统采用不燃材料;输送含有腐蚀性介质气体,应采用耐酸橡胶板或软聚乙烯板,法兰垫料厚度宜为3~5mm.
  6.风口、风阀、检查门及自动控制机构处不宜设置支吊架。风阀安装方向应正确、便于操作,启闭灵活。边长或直径大于等于630mm的防火阀、消卢器、消声弯头、静压箱和,三通等应设置独立的支吊架。风管与设备连接处应设置长度为******~300mm的柔性短管,柔性短管松紧适度,不扭曲,并不宜作为找平找正的异径连接管。
7.风管系统安装完毕,应按系统类别进行严密性试验,以主干管为主。漏风量应符合设计和施工质量验收规范的规定。低压风管系统在加工工艺得到保证的前提下,可采漏光法检测;当漏光法检测不合格时,说明风管加工质量存在问题,应按规定的抽检率作漏风量测试,作进一步的验证。中压风管系统的严密性试验,应在漏光法检测合格后,用测试设备进行漏风量测试的抽检,抽检率为20%,且不得少于一个系统。高压风管系统的泄漏,会对系统的正常运行产生较大的影响,因此在漏光法检测合格后,应全部用测试设备进行漏风量测试。
  8.风管系统安装后期阶段要注意成品保护。时常会出现作业面和施工程序与装饰装修工程轮番交叉,要注意风口与装饰工程结合处的处理形式以及对装饰装修丁程的成品保护。
(1)在施工中,往往由于未能及时配合土建施工进行预留预埋,或者在图纸变更时,没有及时核对,导致预埋管或防护套管遗漏,或者施工人员不了解规范要求,而选择钢板厚度有误,或者套管之间的缝隙选用不合格的材料进行封堵,甚至没有进行封堵,一旦发生火灾,不能有效防止火焰或烟气透过,火灾将会蔓延,有些封堵材料燃烧后还会产生毒气,造成对人体有害或物资损失。预埋管或防护套管钢板厚度不够,容易变形并导致后期风管安装及调整困难,且不能修补。
  (2)在防排烟系统或风管输送高温气体、易燃、易爆气体或穿越易燃、易爆环境的镀锌钢板风管施工时,若技术管理人员未能及时交底,或操作人员没有设置接地或接地不合格,一旦有静电产生,将导致管道内的易燃、易爆气体,或易燃、易爆环境产生爆炸,造成严重损失。